首页 课程 资料 论坛
  • 关于变压器容量计算的疑惑

    本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 编辑 刚学习做配电,对于变压器容量的计算一直有不解,总结下来有三种计算方式:1、变压器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd为需要系数,COSφ2为补偿后功率因数,β为变压器负荷率,Kp为同时系数(需要考虑同时系数使用)。2、变压器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si为总负荷,COSφ1为补偿前功率因数3、变压器容量=总负荷*配置系数举个例子说明下3中计算方式的不同:假设有4栋住宅楼,每栋50户,总共200户,每户按8kW计算,设一生活照明专用变压器,求其容量。按第一种:200户需要系数取推荐值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同类负荷不考虑同时系数,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<

  • 关于变压器容量计算问题

    有两台变压器,所带容量如下:A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(主用)C:平时一级负荷,250KW(备用)D:消防一级负荷,500KW(主用)另一台A:平时三级负荷,1000KW;B:平时一级负荷,250KW(备用)C:平时一级负荷,250KW(主用)D:消防一级负荷,500KW(备用)两台变压器的容量是1500kw,还是1250KW请各位赐教

  • 【求教】关于三卷变压器的容量计算

    三卷变压器,进线电压等级110kV,出线分别为35kV/10kV。35kV和10kV侧的计算容量均为约5000kVA,则变压器容量应为多少?5000还是10000?

  • 变压器容量是怎么计算的?

    变压器容量是怎么计算的?

    其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。计算负载的每相最大功率:

  • 各位大虾帮忙啊 ????关于变压器容量计算

    单相加热体22个电压145伏,电流325安。4台45千瓦电机。请个为哥哥姐姐帮忙计算一下变压器容量。谢谢呀,谢谢呀,呵呵呵呵

  • 请问三绕组变压器短路容量计算

    请问:三绕组变压器110/37/10.5 容量63000/23000/40000 知道高低,高中,中低UK% 计算37KV侧,10.5KV侧短路电流UK%,Sn应该取多少

  • 请教整流变压器容量计算的问题

    已知整流变压器二次侧额定电压为780v,计算电流为1100A,计算整流变压器的额定容量。 我是根据图片中的公式(来自钢铁手册下)得3*0.78*1100 而和参考答案参考不同。请教我哪里弄错了?提前谢谢您的回复。

  • 请教:30KV/5.5KV变压器容量计算

    请教:某国外项目总用电量925KVA,配电方案为设置高压配电室,两台30/5.5KV变压器,一用一备;设中压配电室,5.5/0.4KV变压器1台,请教高手变压器容量及配电柜的设计方案,不胜感谢!

  • (求教)变压器容量计算中遇到的争议

    原有2条旧生产线设备总容量约5000kw,使用6台800KVA变压器。现投建一条新生产线,生产能力等于原来2条旧线的和。新线所有设备总容量为7100kw,扣除备用设备后总容量为5900kw。设计新线变压器容量如下:设备有功功率=设备容量 x 需要系数,总有功功率=∑设备有功功率 x 同期使用系数,总视在功率=总有功功率 ÷ 功率因数(考虑无功补偿)变压器容量=总视在功率 ÷ 变压器负荷率。现在我与同事的争议是“设备有功功率”应如何取值,请问 “∑设备有功功率” 应直接取5900kw还是取5900kw × 需要系数?另外请问“需要系数”要怎么解释?

  • 请教变压器容量计算负荷问题,谢谢!

    请教变压器容量计算负荷问题,谢谢!

    某图纸的负荷统计表如下请问变压器容量选择计算负荷那一栏是怎样得来的?谢谢!!!

  • 请问下 变压器容量计算

    请问下 设备容量Pe(kW)10733.5 同时系数(K0)0.8 需要系数(Kc) 0.7-0.8 功率因数COSO0.75 无功补偿 -2400.0 变压器损耗同时系数(K0)0.9 请问下要几台1250KVA的变压器,怎么计算?

  • 小区变压器容量如何计算

    小区变压器容量如何计算

    各位高手,请指点一下,迷茫了都。新版住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011第3.4负荷计算以1600kva的变压器为例算能带多少户住宅。最后有一条是这样的,不明白为什么最后要x3,难到一个1600的变压器能带单相的2856户?,请高手帮忙分析下,谢谢。

  • 已知负荷计算变压器容量

    已知负荷计算变压器容量

    已知负荷: 1#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 2#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 3#楼:住宅用电(住户)558kw;公共用电(电梯、照明、风机等)54kw 商业用电:300kw 打算1、2#楼一个变压器;3#和商业一个变压器 用cad计算负荷时,有功同时系数kp、无功同时系数kp取多少;或者大家都是如何计算出变压器容量的,求教

  • 帮忙计算一下变压器容量

    目前0.4kV低压负载为120000kW,功率因数为0.9,想选配35/10kV的变压器,不知道该选用多大容量的,请各位帮忙计算一下!谢谢!

  • 请问:变压器容量如何计算

    请问下 设备容量Pe(kW)10733.5 同时系数(K0)0.8 需要系数(Kc) 0.7-0.8 功率因数COSO0.75 无功补偿 -2400.0 变压器损耗同时系数(K0)0.9 请问下要几台1250KVA的变压器,怎么计算?

  • 关于单相负荷计算变压器容量的问题

    现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!

  • 变压器容量kVA换算kW的计算

    在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。  在向供电局申请用电时应该填报

  • 请教怎样计算小区公用变压器容量?

    小区总共有400个住户;50个门面;9台10kw的电梯;9台7.5kw防排烟风机:4台30kw的消防用泵.住户及门面准备按每个5kw计算用电量乘0.5的系数;台梯用电量也按0.5乘系数;因为防排烟风机和消防泵只在火灾时使用,所以不计算用电量.拟采用2台630KVA的变压器。请教各位,这样计算对吗?