有一个问题一直困扰至本人,单位二路35KV进电,每一路变压器容量为2万KW,总容量4万KW,但现在的情况是,园区里的七、八个单位的近30台10KV变压器的容量相加大大超过4万KW总变压器的容量,这会产生什么不良后果,目前从供电局负荷监控仪上看实际使用的容量约在8000KW左右,有二,三个单位现在还没有真正用电只是空载,如这几个单位也全部正式用电的话实际容量还会上升,但到底会上升对少还不知道,对于10KV变压器容量大大超过35KV变压器的总容量到底会不会产生什么不良的情况,请大家能有个较为客观的分析和回答。谢谢!
最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。
今天和设计院商量谐波的问题,部分小的变频设备无需增加滤波器,原因是功率小对变压器的影响小可以忽略不计,请问国家在这方面有何标准?是谐波电流不得超过变压器额定电流的5%吗?
其实变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。接下来我们就来看看变压器容量的计算方式。常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。计算负载的每相最大功率:
各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
现有一配电室,高压总进线电缆jyv120mm,高压总进线容量1600kva,有三台出线柜(其中一台备用),现运行两台各自容量为800kva,现在两台的出线容量不够用。想要增容,在总进线不变的请的情况下,选多大的变压器(干式)合适?有什么可以参考的依据吗?
我有一个客户想把一台400KVA、一台500KVA的变压器并联使用,请问各位仁兄可以吗?如果可以请问有没有什么弊端,如果不可以为什么?
大家好`~~一直有个问题,没明白`~说来惭愧```就是变压器的[[[[容量]]]是个什么意思 `~~而且它的单位KVA更是不太明白`~~ 变压器的容量,是不是说它的视在功率啊 ````还有是不是额定电压X额定电流就等于变压器的额定容量了 ````我厂是台500KVA的变压器~~``有3台22KW的鼓风机,可以直接启动吗 ~~~`现在我们用自藕变压器启动`~~~我想请教`~直接启动不可以吗`~请各位大师指教````
目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!
高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!
一商业网点电气改造,最大月用电量发生在春节那个月,数年最大月用电量月平均值是11万度。现在要进行配电设施改造,问如果是油变选多大容量的?如果是干变选多大容量的?给出理由来。
厂里一台变压器为500KVA,今天拿到电费单,实际用量才200KVA,力调费用10000元,请问如果是不是只能更换变压器来实现功率因数调高!
负荷资料如下:一层商业用电:Pjs=100kW二层商业用电:Pjs=100kW三层商业用电:Pjs=76kW四层商业用电:Pjs=76kW~~十五层商业用电:Pjs=76kW公共设备(主电源):Pjs=126kW公共设备(备用电源):Pjs=126kW消防用电(主电源):Pjs=209kW消防用电(备用电源):Pjs=209kW-------------------------------以上是该工程的部分负荷资料,希望能和大家淘论一下计算变压器容量的方法。这个到底应该怎么算呢?
一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,房子为框剪结构,18层,不带地下室,10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?
做了一个工程,选了一台1250KVA变压器及一台1600KVA变压器,设了联络(非并列运行),审图的说两台不同容量变压器不能联络,查看了所有规范,没有找到相关条文,郁闷啊,哪里有这样的规定.
请教:新建楼房,安装容量为1500KW,计算负荷为1250KW,要选用多大容量变压器(同时使用率按70%),如何计算? 另外还想问一下,对于干变,平时负荷控制在变压器容量的多大百分比合适?短时间超载,最大能超多少是比较安全的? 各位网友,请多指教,谢谢!
44KW电机数台,最多同时启动6台,配电变压器容量应该怎么选择?有计算公式吗我是按《工业与民用配电设计手册》P271,不频繁启动时最大电流允许为变压器额定电流的4倍,P273,允许全压启动的鼠笼型电动机最大功率,不经常启动时为0.3倍变压器额定容量,最终选的800KVA的配电变压器
各位高手,请指点一下,迷茫了都。新版住宅建筑电气设计规范JGJ 242-2011第3.4负荷计算以1600kva的变压器为例算能带多少户住宅。最后有一条是这样的,不明白为什么最后要x3,难到一个1600的变压器能带单相的2856户?,请高手帮忙分析下,谢谢。
本帖最后由 lpz619 于 2013-3-1 15:08 编辑 刚学习做配电,对于变压器容量的计算一直有不解,总结下来有三种计算方式:1、变压器容量=Pjs÷COSφ2÷β=Kp*Σ(Kd*Pe)÷COSφ2÷β其中Kd为需要系数,COSφ2为补偿后功率因数,β为变压器负荷率,Kp为同时系数(需要考虑同时系数使用)。2、变压器容量=Si*COSφ1*Kd/COSφ2/β其中Si为总负荷,COSφ1为补偿前功率因数3、变压器容量=总负荷*配置系数举个例子说明下3中计算方式的不同:假设有4栋住宅楼,每栋50户,总共200户,每户按8kW计算,设一生活照明专用变压器,求其容量。按第一种:200户需要系数取推荐值0.45,COSφ2取0.9,β取0.8,同类负荷不考虑同时系数,St=200*8*0.45/0.9/0.8=1000kVA按第二种:假设补偿前功率因数为0.7,St=200*8*0.7*0.45/0.9/0.8=700kVA<