我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
比如小区变电所,负荷大约200KVA变压器怎没选择,主接线怎麽选择,都那些电气设备,具体怎没选择。保护装置及二次设备配置怎没选择,直流电源及站用电源怎没设计?请赐教不胜感激
正在作一个工厂35KV的总降所的配电,有如下问题请教给位:1.单回35KV电缆出线所输送的最合理最经济的容量是多大呢?这个容量是怎么确定的?与送电的距离有什么关系吗?2.这个工厂的35KV总降所的计算负荷是225000KW,全部采用电缆进出线,需要几路进线?系统的接线方式单母线分段是否可行?单母线分两段还是若干段?盼望一个详细的回答!谢谢!
变电设计的图纸~ 是专业版哟
变配电所设计及主要变配电设备选择:本工程设开闭所一座及分变4座,分别为综合车间(一)分变、综合车间(二)分变、综合车间(三)分变、研发与办公分变。开闭所位于综合车间(三)北侧,内设GZS1-12中置式高压开关柜9台,分别为:计量柜、PT+避雷器柜、高压总柜、6台变压器电源柜。综合车间(三)分变电源接自开闭所,630KVA干式变压器一台,型号为SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜4台,GCK低压电容补偿柜1台,综合车间(三)内的2500KVA的电炉变压器位于设备现场,设计安装由生产厂家配套。综合车间(一)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(一)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台,1000KVA干式变压器一台,型号为SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低压开关柜选用GCK抽屉柜5台,GCK低压电容补偿柜2台。综合车间(二)分变电源接自开闭所,高低压柜及变压器同处一室,位于综合车间(二)附房一层,内设HXGN10-12/10KV环网柜一台
光阴若箭,白驹过隙。癸巳即逝,甲午将至。岁末作文,以为此结。壬辰仲春,谪辞帝都。辗转一夏,妖都邂逅。秋入京能,至今年余。北都三年,初事地铁。中投湘潭,三月风电。南下穗城,终为电设。地铁电设,相阻甚远。辍书重拾,同事多济。山重水复,柳暗花明。初入京能,落组一次。然失资质,绝于投标。主网渐少,粥减僧多。纵观癸巳,开局艰难。配网技改,中盘支撑。复夺资质,收官完美。大局已述,毋需再言。鄙人得失,总结规划。成长残漏,余文详叙。暮春蚕月,残寒犹袭。京能入赣,主网合作。宜黄工程,一次委身。鄱阳湖南,江南道西。豫章故郡,洪都新府。临川才乡,宜黄河岸。主网新建,农网改造。玉泉食厂,加油站侧。二址择一,暂定其后。槐月计始,止于桂月。可研初设,内审外审。反复修改,竟也顺利。万事佯定,整装待发。施工设计,接踵而至。东风不便,波折初现。初涉国网,京能惶恐。施工招标,稍有懈怠。
摘 要(略)Abstract(略)1 绪言1.1 我国电力工业发展概况1.2 设计背景1.3 设计的目的和意义1.4 国内外概况1.5 瓜山新变电站原始资料调查2 电气主接线的选择及最优方案的确定2.1 主接线的设计依据2.2 主接线设计的基本要求2.3 变电站主接线模式分析及适用范围2.3.1 单母线主接线2.3.2 单母线分段主接线2.3.3 双母线主接线2.3.4 内桥接线2.5 电气主接线最优方案的确定3.1 主变压器的选择3.1.1 选择原则3.1.2 主变压器的形式、容量和台数的确定3.2 站用变压器的选择4 短路电流的计算4.1 短路计算的目的、规定与步骤4.1.1 短路电流计算的目的4.1.2 短路计算的一般规定4.1.3 计算步骤4.2 变压器的参数计算及短路点的确定4.2.1 变压器参数的计算
本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。
220KV-500KV变电所二次设计资料,中国电力出版社,PDF格式,比较全面[ 本帖最后由 cpeccwu 于 2008-8-1 10:20 编辑 ]
关于请教变电所设计一个问题??油浸式变电所低压出线采用铜牌母线,请教各位专家不管什么容量变压器,变压器室的低压母线出现孔中线距地一定要3650cm???
里面的计算程序设计讲的比较详细,感兴趣的朋友可以看一下。pdf格式
:) :) 变电所给水排水设计规程希望能帮到大家,欢迎下载讨论:victory: :victory:
本工程共计6层办公楼,建筑面积8000M2左右,有地下车库。现设计一变电所,位于地下车库内,面积8X9,目前没有与当地电业沟通过。请教:1、使用400KVA的变压器也需要高压成套配电柜么,或者简单使用跌落式保险代替?2、计量问题要高供高计么,还是低压侧总计即可。3、变压器使用干式的较合理且设计简单,但造价相比油式的怎样,大约高多少?(包括隔油池等额外全部计算在内)请不要说什么你要和当地电业联系的话,直接给参考意见,国标和你当地的都可以,谢谢大家~~
主要单位工程:220KV屋外配电装置、 主控楼及通讯楼、综合楼。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 编辑 ]
变电所消防系统设计浅析 作者:孙长昊 - 摘要:变电所消防系统的正常运行对于安全生产极为重要。本文从设计的角度,介绍了变电站消防系统的组成和各部分设计的原则,对各类气体灭火系统作了比较分析,提出消防设计需要贯穿设计全过程和各专业的紧密配合。 关键词:变电所 火灾自动报警系统 气体灭火 主变排油注氮灭火系统 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵
下载,看过后,记得给个评价!您的支持就是我的动力!如果大家需要的人多,我会把图纸也发上来。
原来在成套厂混的,现在跑来个小院混,不巧今年亚运会,没啥工程做,但是感觉很多东西不会,小院也没什么培训,又不知道从哪里学起,只好每天拿着设计手册和旧图纸似懂非懂的看,漫天的去问人,但是还是感觉无从入门想请教一个各位,该如何是好,感觉要学的东西太多,图纸原理基本都能看懂,规范也基本看得懂,不过就是一下肯定学不来,不知道应该从哪里抓起
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!