  • 箱式变电站设计的距离确定问题

    想请教各位大侠一个问题,本人初做道路照明设计,现在有条市政路,路中间是排水沟,为了不通过排水沟,想在路两侧各设置箱式变电站,请问单侧多大距离范围设置一个变电站

  • 请问箱式变电站的基础如何设计?

    小弟初来咋到,请问箱变基础是直接套用通用基础图纸吗? 查找了好多资料,没看明白在设计的时候是否需要像设计民用建筑基础那样输入地基参数和荷载?请指教

  • 变电站二次设计包括什么?

    我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?

  • 35kV光伏发电用箱式变电站设计图纸

    图纸简介: 本图是35kV光伏发电用箱式变电站设计图纸,图纸包括光伏发电用箱式变电站一次系统图、平面布置图及箱变的基础图。 投稿网友: 79420883 上传时间: 2014-07-09

  • 1000kvA箱式变电站电气设计图纸

    图纸简介: 本设计为一套1000KVA箱式变电所电气设计,主要内容包括:一次系统图,二次原理图,柜体尺寸、开孔图,箱变平面布置图。 投稿网友: tayroon 上传时间: 2014-07-28

  • 箱式变电站低压侧开关设计规范

    想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆10米以外就有一个低压开关柜,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?

  • 预装式箱式变电站设计技术要点探讨

    为了减小供配电线路路端损失,提高供电电能综合质量水平,要求将中高压输电线路尽量设置在电力负荷中心,甚至采取高压进户线路(通常以35kV、10kV为主)直接引入到负荷中心,集中向高层建筑和用电量非常大的工矿、企业进行供电。工程应用中,通常将100kVA~1250kVA,10kV/0.4kV的配电变压器,置于电力负荷用电中心进行集中供电,尤其是占地面积较小的地方,就需有构筑集高压受电设备、配电变压器、以及低压配电设备等为一体的供配电设施。按照集中式一体化供配电设施安装地点,又可以分为户内和户外两种,在制造厂组装成为成品就通称为组合变电站,同时为了日常检修维护方便和提高配电设施综合使用寿命,又将组合变电站装设在“目”或“品”字形的箱体内,既而称为箱式变电站。预装箱式变电站是一种把高压受电开关设备、配电变压器、以及低压配电设备按照一定的接线方式组成一体化的工厂预制型户内外紧凑式变配电装置,它将高压引入、变压、以及低压配电等功能有机结合起来,具有成套性强、集成自动化程度高、体积小、占地少、供电可靠性高、线损小、送电周期短、对环境适应性强、安装维护方便、以及

  • 关于箱式变电站的相关问题

    1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]

  • 220kV变电站设计书籍推荐

    现在在做220kV变电站设计,主要的疑惑就是保护屏之间那些需要接线,原理是什么?有没有这方面的书籍,麻烦各位高手推荐一下,谢谢!

  • 110kv变电站典型图纸设计

    图纸简介: 110kv变电站典型图纸设计。 投稿网友: zhanggehu 上传时间: 2013-10-09 图纸省份:

  • 基于ProjectWise的变电站三维协同设计

    论文简介:本文根据我院协同设计平台搭建的具体实践工作,探讨 Bentley公司的 ProjectWise软件在变电站三维协同设计中的应用,并对实施过程 投稿网友:bentley 上传时间: 2013-07-10 <

  • 关于变电站构架设计的软件

    目前大部分电力设计院 做变电站构架设计时,几乎都采用staad pro 软件,小弟想问下 做这个设计 sap 迈达斯是否有不妥之处,小弟发现 变电站构架设计手册中的 钢框架的 长度系数取值 与 钢结构设计手册有些不同之处,还请各位不吝指点!

  • 箱式变压器和箱式变电站

    兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;

  • 箱式变电站各个部分具体介绍

    箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为“ 组合式变电站” 即“欧式箱变” 、预装式变电站即“美式箱变”;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。 组合式变电站 “ 组合式变电站”是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。

  • 箱式变电站如何进行避雷?

    箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。

  • 110kv变电站设计的探讨分析

    110kv变电站设计的探讨分析

    概述 1、待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北

  • 110kV变电站一次接线设计

    湘西民族职业技术学院 学生毕业设计 毕业设计题目: 110kV变电站一次接线设计 学生姓名: 贾阳涛 学 号: 201500010203 专 业: 电力系统自动化 班 级: 17-3高电力1班 指导教师 完成时间: 诚 信 声 明 本人在此郑重声明:本人所呈交的大专毕业设计,是在指导老师的指导下,独立进行毕业设计研究工作所取得的成果,成果各个环节均不存在知识产权争议,毕业设计不含任何其他个人或集体已经发表过的作品成果,由此而引发的法律后果完全由本人承担。 毕业设计作者签名: 年 月 日

  • 箱式变电站基础如何计算?

    垫层C-15混凝土,底壁C-20混凝土顶盖增设预埋件4个 台阶下挖1.8M沉砂。用C20混凝土浇筑,钢材采用二级钢、转角放拉结筋。