首页 课程 资料 论坛
  • 某中心欧式箱式变电站全套电气图纸

    图纸简介: 本设计为某欧式箱式变工程。具体内容包括欧式箱式变电站工程的变配电系统、箱式变基础、接地与安全的电气设计。主变容量315kVA,图纸包含设计说明及主要设备材料表、欧式箱式变一次系统图、低压进线总柜二次接线图、欧式箱式变电气平、立面图、欧式箱式变基础平、剖面图、欧式箱式变接地平面图。 投稿网友: tangzhongda <

  • 欧式箱式变变电站基础图

    本帖最后由 gd2013 于 2014-6-13 20:49 编辑 刚画了一个图,望大师指教。

  • 箱式变电站顶棚的净空高度

    一个商业街改造项目,需要在室外建一个商业活动的舞台,舞台为永久性构筑物,为了节约占地空间,计划在舞台底下安装一座箱式变电站,就像是给箱变搭一个三面敞开的顶棚。如果箱变的高度按2.5米考虑,那么舞台底下的最小净空高度应该怎样确定呢?规范有要求吗?

  • 箱式变电站基础如何计算?

    垫层C-15混凝土,底壁C-20混凝土顶盖增设预埋件4个 台阶下挖1.8M沉砂。用C20混凝土浇筑,钢材采用二级钢、转角放拉结筋。

  • [讨论]关于1600kVA箱式变电站?

    变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?

  • 箱式变电站通用技术协议

    箱式变电站通用技术协议,需要的话可以下载下来参考参考!

  • 箱式变电站零排和地排问题

    箱式变电站中变压器低压侧中性点直接接地,低压侧零排接到变压器中性点上。我现在就有一个疑问,为什么低压侧零排不能直接接地,非得接到变压器中性点上?

  • 大家做过2000KVA的箱式变电站没有?

    公司接了个2000KVA的箱式变电站的单子,按规定,箱式变电站最大只能做到干变1250的。。。我们这还是S11的变压器。。(开会再聊)

  • 箱式变压器和箱式变电站

    兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;

  • 关于箱式变电站的相关问题

    1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]

  • 箱式变电站各个部分具体介绍

    箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为“ 组合式变电站” 即“欧式箱变” 、预装式变电站即“美式箱变”;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。 组合式变电站 “ 组合式变电站”是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。

  • 箱式变电站如何进行避雷?

    箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。

  • 欧式箱式变电站主电气原理图及布置图

    图纸简介: 欧式变电站,主要包括电气一次原理图及低压一次原理图,装置平面布置图,以及低压柜柜体面板图,欢迎参考。 投稿网友: gglwdyl 上传时间: 2014-07-07

  • 新型箱式变电站应用与分析(转载)

    1 美式箱变与欧式箱变的区别 箱式变电站(简称箱变)一般由高压室、变压器室和低压室组成。根据产品结构不同及采用元器件的不同,分为欧式箱变和美式箱变两种典型风格。我国自70年代后期,从法国、德国等国引进及仿制的箱式变电站,从结构上采用高、低压开关柜,变压器组成方式,这种箱变称为欧式箱变,形象比喻为给高、低压开关柜、变压器盖了房子。从90年代起,我国引进美国箱式变电站,在结构上将负荷开关,环网开关和熔断器结构简化放入变压器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化锌避雷器。变压器取消油枕,油箱及散热器暴露在空气中,这种箱变称为美式箱变,形象比喻为变压器旁边挂个箱子。从体积上看,欧式箱变由于内部安装常规开关柜及变压器,产品体积较大。美式箱变由于采用一体化安装体积较小。从保护方面,欧式箱变高压侧采用负荷开关加限流熔断器保护。发生一相熔断器熔断时,用熔断器的撞针使负荷开关三相同时分闸,避免缺相运行,要求负荷开关具有切断转移电流能力。低压侧采用负荷开关加限流熔断器保护,美式箱变高压侧采用熔断器保护,而负荷开关只起投切转换和切断高压负荷电流的功能,容量较小。当高压侧出现一相熔丝熔断,低压侧的

  • 地埋式箱式变电站的技术要求

    地埋式箱式变电站对高压设备、变压器、低压柜有什么要求吗?防水、散热通风、凝露如何解决?它与普通箱变有什么不同的技术要求?

  • YXB箱式变电站布置方案图

    YXB箱式变电站布置方案图

  • 求助,那里有35KV箱式变电站资料

    本人新做一项目,负荷小,小的有20~30KW,大的300KW,分布在60公里沿线上,沿线只有一条35KV高压电力线路,只能做小的35KV变台或箱式变电站,那里有相关资料,35KV变台图纸或箱式变电站图纸

  • 1250KVA箱式变电站全套图纸

    图纸简介: 图纸包含:一次系统图,二次配线图,明细等。 投稿网友: wangzhanfeng2012 上传时间: 2013-08-15