首页 课程 资料 论坛
  • 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定

    民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定

  • 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定2010

    民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定

  • 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

    看到有人问及,手边又刚好有,希望对大家有所帮助。 公 安 部 住房和城乡建设部 公通字[2009]46号 关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知 各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局: 为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相关标准规范制修订后,按发布的标准规范的有关规定执行。 公 安 部 住 房 和 城 乡 建 设 部 二 〇 〇 九 年 九 月 二 十 五 日 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定第一章 一般规定第一条 本暂行规定适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用。第二条 民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。第三条 民用建筑外保温

  • 民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定(公通字[2009]46号)

    民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定(即公通字[2009]46号文件)

  • 关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知

    关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知

  • 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》你从严执行了么?

    目前工作中有一报建项目,在报消防审查的时候,消防局要求从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号),所谓从严执行,目前的官方解释就是100%使用A级不燃材料作为民用建筑外保温材料,包括墙面和屋面,手头这项目外墙是幕墙还好说,本身就是岩棉板,屋面保温就有点麻烦了,普通岩棉板本身吸水率高,强度也低,用做上人屋面的话是不是不合适啊,大家有没有遇到同样的问题,是怎么解决的呢?有什么好的材料吗?目前北京的图集上SF膨胀珍珠岩保温砂浆的做法据了解还不错,但只有一家能做,指向性太强了

  • 节能设计应如何满足《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》

    根据《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》:民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B2级。 查了很久,都说市面上的聚苯板和挤塑聚苯板大多为B2级,加了阻燃剂能达到B1级。符合A级的好像只有岩棉板,但大家都知道,岩棉板不宜做外围护结构的保温。看过一些图纸,外墙所选的标准图依旧是普通的单面钢丝网片聚苯板保温系统,只是在说明中注上了燃烧性能需大于B2级(或燃烧性能需大B1于级),我个人认为这么做不妥,但因为自己对材料的燃烧性能缺乏了解,确也不知该如何处理,敬请高人前辈指点!

  • 公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)

    公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)信息来源:新乡市建筑工程质量监督站 浏览次数:306 发布时间:2009-11-27 17:43:53公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》 核心提示:公 安 部 住房和城乡建设部 公通字[2009]46号 关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知 各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建 公 安 部 住房和城乡建设部 公通字[2009]46号 关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知 各省、自治区、直辖市公安厅、局,住房和城乡建设厅、建委,江苏、山东省建管局,新疆生产建设兵团公安局、建设局: 为有效防止建筑外保温系统火灾事故,公安部、住房和城乡建设部联合制定了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,现印发你们。请结合工作实际,认真贯彻执行。相

  • 江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定

    居建54米,公建50米,可以用B1级材料了

  • 《江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定》

    《江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定》保温材料江苏的政策给力点,感觉绕了一圈又到原点,不过公建除了办公楼外几乎没啥变化,还是要A级保温材料

  • 江苏省外保温消防暂行规定

    江苏省外保温消防暂行规定2013年

  • 关于“江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定”中条例讨论

    关于“江苏省建筑外墙保温材料防火暂行规定”中条例讨论

    规定要求"首层的防护厚度不应小于10mm,其它层不应小于5mm"。其意思就是要求每层的保温板都要设防护层,为何下面一句话还规定"应在每层采用高度不小于300mm的不燃烧体材料设置水平防火隔离带"?

  • 建筑外保温及外装饰材料防火要求

    建筑外保温及外装饰材料防火要求

    关于建筑外保温及外装饰材料对的防火要求是每年注册消防工程师的必考考点,给大家把规范上对的要求列成两张表格,方便大家复习对的时候对比。如果发现表格的文件中有错漏指出,还请大家不吝指正,也可以加我的QQ:273155029,群:

  • 建筑外墙外保温的防火重点

    ——对我国现行防火规范的解读 北京市建筑设计研究院 顾同曾 作为围护结构的外墙节能体系,实质是两种。一种是单一墙体(如加气混凝土墙等);另一种是复合墙体,将保温材料与外墙复合,复合在外称外保温,复合在内叫内保温,由于保温材料很大一部分为泡沫聚苯板,虽然对其材性有要求,但是由于工地进料不够规范以及管理失当等原因,在施工时,时有火灾发生。保温材料着火,甚至有的工程已将保温板粘贴在墙上被烧毁。这就自然引起人们的担心,甚至认为对外保温是否还得另行制订标准。其实工地保温材料失火与建筑防火设计是两码事,属施工管理问题。与防火设计不是同一概念,实际上只要把我国现行有关建筑外墙防火规范作一浏览,就不难看出,我国现行规

  • 建筑外墙外保温的防火重点,2010

    —— 对我国现行防火规范的解读 □ 北京市建筑设计研究院 顾同曾

点击加载更多

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定

民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定专题,为您提供民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定 相关的专业交流讨论,更多民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

硅酸盐水泥

民用直升机图片