造纸废水,经过斜筛--浅层气浮预处理后,COD浓度约150左右,BOD 60。要求出水指标为COD 100。工厂采用进口木浆造高档纸企业,气浮收集的纤维回用。气浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200吨水外排。现拟采用生化后续处理后达标排放,可是由于COD过低,采用生化处理是否可行,用何种工艺可以处理达标?我们常用工艺:接触氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么适合。
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?二级负荷的供电要求是如何明确规定的?
目前我国的大气污染问题极为突出,VOCs的污染具有量大、难降解的特点,很多企业在VOCs处理时很难达标,下面来看看源和环保是怎么说的。 由于VOCs的种类多(最常见的有200多种),涉及的行业和企业数量多,排放条件复杂,监管非常困难,治理难度也非常大。 对于一个项目,确定工艺流程是关键。过去在VOCs处理设计方面,曾经出现过重设备、轻工艺的错误认识,认为,只要有了设备就可以包打天下,这种想法,实践证明,是非常错误的!因此,一个项目要想成功,必须进行精准的工艺设计。 从VOCs处理技术来看,由于VOCs处理技术的体系复杂,无论是业主单位还是管理部门对具体的污染源治理工作都没有相关的经验可以参考,在进行技术和工艺选择时感到无从下手,所以往往由于技术选择不当,无法满足环保设施治理效率和稳定运行水平
一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?
我现在在一个屠宰厂做污水处理,我的工艺是 进水---格栅----捞渣-----隔油池----调节池------厌氧------2级好氧-----2级沉淀----砂滤----出水。 夏天处理效果还可以!做屠宰废水的估计都知道,屠宰厂夏天屠宰量小,水少,温度高处理效果不错,到了冬天温度低,生产量加大,水量大,处理效果不好,估计达标有点难了,我就是想问问,怎么能够改进改善一下处理效果呢?
总氮居高不下,徘徊在超标的临界点,无从下手,进水7000多也没有超标
各位,什么时候要使用双出口消火栓呀。我只是模糊记得好象是一般不要使用的。今天在整理公司里上半年的图纸的时候发现了有一栋高档住宅用的是双出口消火栓。麻烦各位指教。
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
碰到很多情况下空调专业采用的风柜是带2台风机的,比如一台风柜,功率为2*7.5KW,配电是按2套7.5KW电机设置2套断路器/接触器/热继电器,还是按1套15KW设置1套断路器/接触器/热继电器?
PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
三联双控是怎样接线的呢?还望各位前辈们指点。
施工中,制作人员在制作风管,看看他们的手艺怎样?能达标吗?请大家执教。
1.高规里说的设单立管情况下须采用双阀双出口消火栓能否用双栓消火栓(SG24B-65)代替呢?主要是双阀双出口消火栓没有减压稳压型的,而高层底下几层通常须采用减压稳压消火栓。2.一座联体住宅,中间两梯位主体11层,两边两梯位7层,请问7层部分的消火栓设计须采用双栓消火栓or双阀双出口消火栓吗?
我在设计中计算电流为340A,按照电流我们选择VV22-4*240(393A)的电缆,考虑这种型号电缆不常见,我们选择两根小型号的电缆来代替这根电缆,问一下:选的时候是否每根电缆的载流量大于340/2=170A就可以,如果不可以,按照什么方法选呢? 请指教~~~~~~~~~~等待中~~~~~~~
工业厂房建筑中常用到柱上双纵梁,见图,该如何处理才能计算并符合实际?
我们现在做一个锅炉纯净水处理,工艺流程为 叠片过滤器+超滤+反渗透;请问这样的处理工艺流程能否达到锅炉进水水质要求,(即进水硬度小于0.03mmol/l)
本工程在开工之初业主及监理就和施工方在钢筋连接方面产生了分歧,施工单位要求在梁的钢筋连接上使用闪光对焊,业主及监理持反对意见,理由是闪光对焊除了对施工人员自身的操作水平有较高要求外,还受到使用机械及电压的大小的直接影响,而且影响相当大,连接效果相当不稳定。三方争论后决定先进行试焊。今天试焊送检,是HRB400钢,直径16到25均有,每个规格抗拉3根,抗弯3根检测结果是抗拉全部合格,仅有一根直径16的在接头处断裂,且断裂时已达到抗拉强度要求但是抗弯结果出来大失所望,16的3根合格2根,18的3根合格1根,20的22的全部不合格,25的全部合格。。。按道理来说最难达标的直径25的钢筋反而未出问题。根据现场情况我们分析认为:因为试焊是连续进行的,既然25能够合格那么机械及电压应该不存在问题,因此就是自身操作的不稳定性了。鉴于不可控因素太多,业主及监理的意见均是不采用闪光对焊作为梁钢筋的连接方式,而改用双面焊希望大家能帮忙分析下不合格的原因,大家一般现场在梁钢筋的连接方面是采用哪种焊接形式呢?闪光对焊是不是不可控性真的那么差