首页 课程 资料 论坛
  • 电镀废水如何达标又“美观”?

    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~

  • 关于负荷分级,这样是否达标

    厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?二级负荷的供电要求是如何明确规定的?

  • 用何种工艺可以处理达标?

    造纸废水,经过斜筛--浅层气浮预处理后,COD浓度约150左右,BOD 60。要求出水指标为COD 100。工厂采用进口木浆造高档纸企业,气浮收集的纤维回用。气浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200吨水外排。现拟采用生化后续处理后达标排放,可是由于COD过低,采用生化处理是否可行,用何种工艺可以处理达标?我们常用工艺:接触氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么适合。

  • 污水处理药剂投加终极指南:从机理到实操,精准控制达标与成本双平衡

    污水处理药剂投加终极指南:从机理到实操,精准控制达标与成本双平衡 在污水处理行业,药剂投加是实现脱氮除磷、pH调节等核心工艺目标的关键环节。精准的药剂选择、科学的投加方式与量化控制,不仅直接决定出水水质是否达标,更深刻影响着处理系统的运行稳定性与综合成本。本文基于多年工程实践经验,结合行业最新技术标准,对污水处理中四大核心药剂投加系统进行全面拆解,补充原文未覆盖的实操细节、案例分析与优化策略,为环保从业者提供可直接落地的技术参考。 <

  • 关于双出口消防栓的使用????

    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!

  • 是选择单偏压大还是双偏压大?

    PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()

  • 请教:如何使用双出口消火栓?

    各位,什么时候要使用双出口消火栓呀。我只是模糊记得好象是一般不要使用的。今天在整理公司里上半年的图纸的时候发现了有一栋高档住宅用的是双出口消火栓。麻烦各位指教。

  • 双阀双出口消火栓如何减压?

    18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?

  • 请教:风管这样制作能达标吗?

    请教:风管这样制作能达标吗?

    施工中,制作人员在制作风管,看看他们的手艺怎样?能达标吗?请大家执教。

  • 关于双阀双出口与双栓消火栓

    1.高规里说的设单立管情况下须采用双阀双出口消火栓能否用双栓消火栓(SG24B-65)代替呢?主要是双阀双出口消火栓没有减压稳压型的,而高层底下几层通常须采用减压稳压消火栓。2.一座联体住宅,中间两梯位主体11层,两边两梯位7层,请问7层部分的消火栓设计须采用双栓消火栓or双阀双出口消火栓吗?

  • 请教双电缆的选择问题~~~

    我在设计中计算电流为340A,按照电流我们选择VV22-4*240(393A)的电缆,考虑这种型号电缆不常见,我们选择两根小型号的电缆来代替这根电缆,问一下:选的时候是否每根电缆的载流量大于340/2=170A就可以,如果不可以,按照什么方法选呢? 请指教~~~~~~~~~~等待中~~~~~~~

  • 请问柱上双纵梁如何处理?

    请问柱上双纵梁如何处理?

    工业厂房建筑中常用到柱上双纵梁,见图,该如何处理才能计算并符合实际?

  • 三联双了控是怎样接线的呢?

    三联双控是怎样接线的呢?还望各位前辈们指点。

  • 双风机的空调风柜如何配电?

    碰到很多情况下空调专业采用的风柜是带2台风机的,比如一台风柜,功率为2*7.5KW,配电是按2套7.5KW电机设置2套断路器/接触器/热继电器,还是按1套15KW设置1套断路器/接触器/热继电器?

  • 请教!该设计方案能否达标!

    一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!

  • 闪光对焊真的那么难达标么?

    本工程在开工之初业主及监理就和施工方在钢筋连接方面产生了分歧,施工单位要求在梁的钢筋连接上使用闪光对焊,业主及监理持反对意见,理由是闪光对焊除了对施工人员自身的操作水平有较高要求外,还受到使用机械及电压的大小的直接影响,而且影响相当大,连接效果相当不稳定。三方争论后决定先进行试焊。今天试焊送检,是HRB400钢,直径16到25均有,每个规格抗拉3根,抗弯3根检测结果是抗拉全部合格,仅有一根直径16的在接头处断裂,且断裂时已达到抗拉强度要求但是抗弯结果出来大失所望,16的3根合格2根,18的3根合格1根,20的22的全部不合格,25的全部合格。。。按道理来说最难达标的直径25的钢筋反而未出问题。根据现场情况我们分析认为:因为试焊是连续进行的,既然25能够合格那么机械及电压应该不存在问题,因此就是自身操作的不稳定性了。鉴于不可控因素太多,业主及监理的意见均是不采用闪光对焊作为梁钢筋的连接方式,而改用双面焊希望大家能帮忙分析下不合格的原因,大家一般现场在梁钢筋的连接方面是采用哪种焊接形式呢?闪光对焊是不是不可控性真的那么差

  • 这样处理锅炉水能否达标

    我们现在做一个锅炉纯净水处理,工艺流程为 叠片过滤器+超滤+反渗透;请问这样的处理工艺流程能否达到锅炉进水水质要求,(即进水硬度小于0.03mmol/l)

  • 对于双T板,是否可以这样建模

    双T板顶部肋梁底部有预埋件与结构柱或梁上的预埋件铰接,所以只传递竖向力,不传递弯矩,所以在实际建模时,是否可以将他简化为等荷的预制板来计算梁,柱和基础呢?

  • 双阀双出口消火栓引入管

    一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?

  • 【讨论】关于消防双水源的问题

    一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?

点击加载更多

一控双达标

一控双达标专题,为您提供一控双达标相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一控双达标 相关的专业交流讨论,更多一控双达标相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

一居室小户型装修图

一米线