YB4181-2008双焊缝冷弯方形及矩形钢管
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
各位,什么时候要使用双出口消火栓呀。我只是模糊记得好象是一般不要使用的。今天在整理公司里上半年的图纸的时候发现了有一栋高档住宅用的是双出口消火栓。麻烦各位指教。
请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
碰到很多情况下空调专业采用的风柜是带2台风机的,比如一台风柜,功率为2*7.5KW,配电是按2套7.5KW电机设置2套断路器/接触器/热继电器,还是按1套15KW设置1套断路器/接触器/热继电器?
PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?
一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?
外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
是否高层住宅厕所排水必须用双立管排水系统 如果采用单立管排水加设一个排水装置(名字叫什么记不清了)也可以吗?这两种方式 那种排水效果好点 那种造价低点呢?现在纠结用那种系统排水的 请各位指教?
大家好,最近刚刚转行做暖通,公司有个项目需要购买离心风机,要求是双吸入式的,流量在130立方米/分钟左右,压力约为170Pa(这个参数是不是有问题?) 功率在2.2KW左右。求推荐一些风机的品牌~~
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake
18层住宅,一梯二户,在楼梯间设置双阀双出口消火栓,下面几层要减压,请问如何作到?用减压孔板还是减压稳压消火栓?大家又是如何处理的?
三联双控是怎样接线的呢?还望各位前辈们指点。
1.高规里说的设单立管情况下须采用双阀双出口消火栓能否用双栓消火栓(SG24B-65)代替呢?主要是双阀双出口消火栓没有减压稳压型的,而高层底下几层通常须采用减压稳压消火栓。2.一座联体住宅,中间两梯位主体11层,两边两梯位7层,请问7层部分的消火栓设计须采用双栓消火栓or双阀双出口消火栓吗?