首页 课程 资料 论坛
  • 液化气改为天然气的影响

    我公司从事国外采购成套二手设备时,带回了燃气红外和燃气热油锅炉,但在国外原设计是液化气,而在公司我们有现场的天然气,想用天然气代替其液化气,请问带来的结果是:1)设备热功率下降,消耗燃气体积相同或相近?2)还是设备热功率能达原有功率,而消耗的燃气体积增加呢?

  • 燃气(天然气、液化气等)管道专业预算、结算、投标

    1、燃气工程预算行业12年经验,与港华燃气、新奥燃气、华润燃气公司施工单位长期合作。 2、多余的时间赚点油钱,诚心与各位老板及各公司合作。可长期合作的,第一次不收费用(限 50万以下的总造价),就当大家接触了解、交朋友。 3、燃气(天然气、液化气等)管道专业预算、结算、投标。 4、联系方式 QQ:462430079 TEL:15961202392非诚勿扰,谢谢!

  • 液化天然气技术顾安忠版

    液化天然气技术顾安忠版PART1

  • 取暖炉燃气烧水加湿取暖器液化气天然气暖炉

    不用煤   不用电    不用散热片   节能    环保   取暖新概念 保护环境 气代煤 我们在行动! 家用户外加湿燃气取暖器 烧水取暖炉  开放式取暖方式,使您在取暖时可以放心的打开窗户,让室内保持良好的新鲜空气循环。能烧水 能取暖 能加湿不浪费资源,燃气取暖不干燥,是人体更舒适。移动方便 灵活取暖 没有线缆管道限制,您在哪里温暖就在哪!!取暖炉的移动性强,能放在很多地方,空间利用率强,可大功率提升整体空间温度后,调回小火保持空间温度,室外取暖人在哪它就在哪。适用于家庭、客厅、咖啡厅、酒店、餐厅、酒吧、户外等场所!!

  • [燃气]液化天然气安全须知

    8. 安全须知8.1 液化天然气的安全知识主要物理参数序号 物理参数 数 值1 分子量 16.852 气化温度 -162.3℃(常压1.053bar)3 临界温度 -66.52℃4 冰点 -66.52℃5 液相密度 460 Kg/m3(15.5℃)6 气相密度 0.754 Kg/Nm37 蒸汽密度与空气密度的比值 0.68 液态/气态膨胀系数 610 m3/ m3(15.5℃)9 燃点 650 ℃10 热值 38.53 MJ/Nm3(9200Kcal/Nm3)11 气化潜热 0.51MJ/Kg(120Kcal/Kg)12 运动粘度 12.072 10-6 m2/s13 燃烧势 45.18 CP14 华白数 54.23 MJ / m315 爆炸极限 上限 15.77 %下限 4.91 %△ 注意:液化天然气表现状态:无色无味的液态;其危害性极易燃烧、爆炸或造成窒息。

  • 液化天然气储存及应用技术

    液化天然气储存及应用技术发布时间:2007-06-19 1.前言 天然气是一种清洁优质能源.近年来.世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势.从今后我国经济和社会发展看.加快天然气的开发利用.对改善能源结构.保护生态环境.提高人民生活质量.具有十分重要的战略意义. 国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史.LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面.近10年来LNG产量以年20%速度增长.LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分.我国尚处于起步阶段.国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站.中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂.LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段. 2.液化天然气的制取与输送 LNG是液化天然气的简称.常压下将天然气冷冻到-162℃左右.可使其变为液体即液化天然气(LNG).它是天然气经过净化(脱水.脱烃.脱酸性气体)后.采用节流.膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的.LNG的体积约为其气态体积的l/620.

  • 液化气,氢气库的设计问题

    各位朋友,大家好!现在我遇到一个棘手问题,一个药厂的小库房,隔成四间,分别摆放氮气,氧气,液化气,氢气,都是钢瓶装的那种.现在采用防爆设计,问题来了,液化气可以用可燃气体探测器,但氢气又怎么探测?看资料有氢气检漏报警器一说,但我找了半天也没找着这个装置的样本和资料;氮气库和氧气库要不要装检漏装置?我的想法是都不属于爆炸危险气体,故不用设,但要设烟感或温感,可不可这样做?一个朋友建议我室内都采用钢管明敷,但我又看不出为什么这样做,请各位高手指点一下有没有必要?

  • 液化气储罐区的消防问题

    请问各位高人:一个300立方的液化气储罐区(3个罐,每罐100立方),已有固定冷却、室外消火栓、灭火器,需要上些什么消防设施?消防检查没通过。

  • 3座全球最大液化天然气储罐,同步升顶

    中国海油江苏盐城“绿能港”是国家天然气产供储销体系建设及互联互通重点规划项目,也是 全 球范围内一次性建设规模最大的液化天然气接收站项目 ,今天(9月7日)上午, 其中3座由我国自主设计建造,全球最大的27万立方米液化天然气储罐将实现同步升顶。 总台央视记者 张伟: 在江苏省盐城市滨海港工业园区中国海油盐城“绿能港”施工现场,27万立方米液化天然气储罐进行升顶的作业,面积大约1个标准足球场,重量近1200吨的储罐穹顶,会利用风机系统通过气压托升至60米的高空进行作业,升顶成功意味着储罐主体结构基本完成。

  • 求教!!!强烈求教关于液化气站设计

    我本身是建筑设计师接到这种液化气站的设计任务,是那种有100立方米液化气气储蓄罐的液化气站我想请问的是,我要在这个任务中做哪些事情呢,那个储蓄罐也需要我设计吗??需要哪些配套专业人员????他们干哪些工作泥???另外我想问下出全套图纸收费一般怎么计算,我们做建筑的收费应该和这种不一样吧,应为以前都是按平方,这种按平方要亏死哈哈!!!!!!另外关于盖章,这种建筑需要什么资质的公司的章啊,需要专业设计院的章吗???谢谢大家,感激不尽

  • 液化气站的照明设计问题?

    我处有一个长26.6米,宽9米的旧厂房,现在要改成液化气站,屋顶是倾斜,一端高4米,到另一端为3.3米高,一侧距墙4米的距离安装设备(不能在设备上安装),宽度变成5米,此点高度3.6米.不知道如何设计灯具,求教个位高手如何设计才能满足照度要求?谢谢.请大家帮忙想想办法.

  • 罐装液化气车间如何设雨淋系统?

    罐装车间750平米,作用面积260平米,按理设一组雨淋系统,但根据上海消防局要求,着火时相邻作用面积雨淋也要开启,那实际雨淋就得设三组,作用面积就得780平米了,那水量就大的不得了。该咋设好呢?

  • 瑞阳液化气站给排水消防图

    图纸简介: 总平面布置图、给排水布置总图、消防水池图、储罐喷淋图、消防泵房图 投稿网友: sunchengcai2012 上传时间: 2013-05-14

  • 液化气纤维膜脱醇技术项目流程图

    图纸简介: 详细说明了液化气纤维膜脱醇技术的布局设计及工艺流程图 投稿网友: funaxjz 上传时间: 2013-07-24 图纸省份

  • 液化天然气码头设计规范JTS+165-5-2016

    液化天然气码头设计规范JTS+165-5-2016

  • 请教:消防对液化气室有何要求?

    请问改造的车间需加设一个小型液化气室,最大用气量为50KGF/H,若要通过消防验收的话,需注意什么问题,需提供什么资料?

  • 关于液化天然气的消防水量计算问题

    以单个100m³液化天然气罐为例,高17m,直径3.5m,根据城镇燃气规范计算,储罐表面积约为212㎡,喷淋强度0.15L/S.㎡,计算出喷淋用水量为114m³/h,室外消火栓用水量为30L/S,火灾延续时间6小时,计算消防用水量为1332m³。由于站内无不同管路上的补水管线,因此不考虑火灾延续时间内的补水。根据消防水量设置两个700m³消防水池。泡沫灭火用水量较少,不在本次讨论范围之内。这样计算是否无误?谢谢

  • JTS165-5-2009液化天然气码头设计规范

    JTS165-5-2009液化天然气码头设计规范

  • LNG—液化天然气站消防设计探讨

    LNG—液化天然气站消防设计探讨来源:点亮网 发布时间:2005-10-18 15:50:45 发布人:admin LNG—液化天然气站消防设计探讨1 概述LNG—液化天然气的缩写,按照美国国家标准NFPA59A定义为:一种基本上是甲烷构成的液态流体,含有微量的乙烷、丙烷、氮或通常在天然气中存在的其他成分。天然气主要来源于气田和油井伴生气,通常是作为燃料使用。由于其液化储运技术要求较高,所以国内一直是近距离管道输送,资源浪费严重。发达国家很早就将天然气进行液化储运,应用于生活、工业、汽车燃气等各个行业。1999年上海引进法国工艺技术建成了第一个LNG站,作为城市燃气的备用气源。2000年淄博引进日本技术建设了LNG气化站,主要供应工业生产用气。由于目前我国未出台LNG站消防设计规范,笔者结合淄博LNG站消防设计审查经验,提出一点浅见,供同行及设计人员参考。2 设计依据探讨2.1 目前国内相关规范①《石油化工企业设计防火规范》(1999年修订版)GB50160—92②《城镇燃气设

  • 液化气紧急切断阀电控的工作原理

    液化气紧急切断阀产品概述: 液化气紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化石油气,天燃气与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,紧急切断阀≤5秒迅速关闭而止漏,起到安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。液化气紧急切断阀特点: 液化气紧急切断阀是自动化系统中执行机构的一种新型阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。产品具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气或氮气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。液化气紧急切断阀电控的工作原理:1。液化气紧急切断阀气源入口按装一只二位三通{或二位五通}电磁阀,可利用远程电器控制台控制阀门开关。2.燃气

点击加载更多

液化气和天然气

液化气和天然气专题,为您提供液化气和天然气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与液化气和天然气 相关的专业交流讨论,更多液化气和天然气相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

液氨泄漏引发爆炸

液化天然气密度