混凝土规范的附录C里的这个表它的各列数值对应的是哪种强度的混凝土,规范上说f可以取标准值、设计值、平均值,但这些值不会正好是1.0、1.5、2.0...啊。对于C40与C50的混凝土来说,应该取哪两列的数值?
单筋梁计算中,一直都是x ξbh0的时候,是不是就要按照双筋梁来考虑了啊? 在T形截面的时候也是一样,T形截面的第二类型,书中也是只考虑了x
混凝土规范10.4.4-1条中第5行 第6行有这么两句话当柱纵向钢筋位于柱顶第一层时......当柱纵向钢筋位于柱顶第二层时.....是不是这么理解,柱在外侧有两排钢筋,跟两排钢筋梁的情况类似?
遇到高层的抗震问题,什么时候用《砼规范》的第11章的公式,什么时候用《高层砼规范》的公式啊?有什么要求啊?哪位大侠解读一下。
求JTJ 073.2-2001《公路沥青混凝土路面养护技术规范》与JTJ 075-94《公路养护质量检验评定标准》,大侠帮助下!!!
我想请教大家两个问题,关于《GB50010-2010》混凝土规范里面第6.5.1抗冲切计算。1.请问大家关于截面高度影响系数,条文说明里面说截面高度增大对受冲切承载力起削弱作用,可是我觉得应该是板类构件越厚,抗冲切越好啊。2.柱位置影响系数,如果某个地板上面作用一个集中力,没有柱子,怎么考虑这个柱位置影响系数?谢谢~
本帖最后由 zhhz89 于 2014-12-27 21:58 编辑 朗筑总结的10新规和02旧规逐条对标,很全面的。
横向钢筋不仅仅指箍筋或者拉筋,包括横向钢筋网等等;对于锚固,应该从破坏机理上去考虑和认定这个横向钢筋;当保护层过小时,比如规范所认定的5d,这时候锚固破坏很可能不是拔出破坏,而且在较薄保护层方向的劈裂破坏。因此,凡是阻止了这个劈裂破坏的,都可以认定是横向钢筋。在这里,我们不需要考虑锚固长度方向(这里可以假定足够,不够时再通过机械锚固等措施解决),所以锚固涉及是锚入平面构件还是直线构件。对于平面构件(比如柱筋锚入基础、构件垂直锚入厚板等)保护层一般都大于5d;需要注意的是是否在靠近边角处锚固,这时候就要考虑是否小于5d,小于的话就要垂直锚固钢筋设置横向钢筋,最方便的就是设置几片焊接钢筋网,或者一段螺旋箍筋,类似于局部受压的配筋。对于直线构件(包括梁上起柱
来源:
防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。
混凝土养护在建筑工地上,对浇筑成型的混凝土覆盖浇水养护是一件很平常的事。现对其覆盖浇水养护的机理及作用进行分析,以便走出对其认识的几个误区。