首页 课程 资料 论坛
  • 风管穿越机房的防火封堵问题

    风管穿越机房的防火封堵问题

    上面的照片是本人在验收过程中碰见的施工单位做的防火封堵,感觉不对,他们用的是离心玻璃棉,说规范上说的是柔性材料就可以。回来后具体查了《通风与空调工程施工质量验收规范》中指出防火封堵应该是:不燃且对人体无危害的柔性材料。1、针对离心玻璃棉,我查到的只是阻燃特性。不知道其是否具备不燃特性。2、对于防火封堵的材料,我查了相关防火封堵规范《防火封堵材料》GB23864-2009,其中对柔性材料定义如下:

  • 大家的防火风管是如何处理的?

    现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。

  • 像这种桥架如何防火封堵?

    像这种桥架如何防火封堵?

    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!

  • 防火封堵的防火堵料分析

    根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。

  • 设计防火封堵组件的要求

    设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。

  • 金属风管防火包覆计量依据

    请问一下,金属风管的防火包覆计量有依据可循吗? 现在做了防火包覆的项目面临结算,甲方意思是按照风管的面积结算,而行业大都是按照外包面积结算,甲方不认可,说让拿依据!

  • 风管防火包裹做法及价格

    目前。市场上风管防火包裹做法有两种,(古斯特建筑科技)经验总结,第一。耐火时间要求一小时的,做法采用高温离心玻璃棉做法。做法简单,施工方便,造价低。第二做法,耐火时间要求2小时。采用防火板 棉做法,

  • 防火封堵标准-江苏地标

    防火封堵标准--江苏地标

  • GB23864-2023防火封堵材料

    GB23864-2023防火封堵材料

  • 关于风管穿越防火分区的疑问。

    风管穿越防火分区时,应设置防火阀,现在有这么个疑问,一个风机只能控制一个防火分区范围而不能控制两个防火分区,还是可以控制两个防火分区,只是在控制两个防火分区时,风管跨越防火分区处设置防火阀就可以了?我得理解是一个风机不能控制两个防火分区。各位高手怎么理解。

  • 求教:防火卷帘的封堵材料

    建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?

  • 请问:风管具体哪些部位需要设防护套管、防火封堵?

    《通风与空调工程施工验收规范》GB50243规定:“风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。”但是风管具体穿过哪些部位的墙需要设防护套管?风管穿过机房、竖井必须设套管吗?哪儿有规定?是不是设置了防火阀的穿墙部位就要按照这条执行?

  • 电缆贯穿口防火封堵规定

    单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。

  • 防火封堵施工前的准备工作

    在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上

  • 加压送风管防火阀的问题

    本帖最后由 jj520078 于 2013-6-7 21:24 编辑 1.施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编(防排烟部分) d(问题二十三)加压送风铁皮风管穿越房间进入防烟楼梯间或(合用)前室,该如何处理穿越房间段的风管?我市的常见做法是在风管上加70℃防火阀,这其实是套用了对通风空调系统的要求。问题是:若该房间着火,防火阀就会关闭,加压送风系统就无法工作,使防烟楼梯间或(合用)前室丧失其功能。怎么处理? 解析:加压送风系统与通风空调系统不同,它要求在火灾时能够正常运行;而通风空调系统火灾时就得停止,故不能套用同一要求。我们可以把穿过有火灾危险房间的加压送风管段做防火绝热处理,以保证这段风管在280℃的环境条件下,能够连续工作不小于30mim:首先风管要采用厚度大与等于1.6mm的镀锌钢板

  • 风管防火包裹安装办法及价格

    风管防火包裹安装简单,以(古斯特科技)安装经验来说,有两种做法,第一,60分钟要求,采用高温玻璃棉,第二,120分钟要求采用板 棉,造价成本低

  • 关于电缆竖井防火封堵,求指教!

    根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。

  • 请教这种情况是否要防火封堵

    各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢

点击加载更多

风管防火封堵

风管防火封堵专题,为您提供风管防火封堵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风管防火封堵 相关的专业交流讨论,更多风管防火封堵相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

景观户外家具

园林景观模型