  • 求教:防火卷帘的封堵材料

    建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?

  • GB23864-2023防火封堵材料

    GB23864-2023防火封堵材料

  • 电力行业的防火封堵材料比较

    防火封堵,就是用防火封堵材料 在电缆穿线孔洞和电器孔洞做隔断,它的作用是防止由于电缆自身发热自燃或外界明火使火灾蔓延,达到保护人员和设备安全的目的。未雨绸缪,防患于未然”这句话,中国人是很熟悉的。但也很多人却对此并不是那么重视。很多时候时候“好了伤疤忘了疼”。 1.在电力行业中,进行防火封堵的话,那么,可以有哪几种做法? 在电力行业进行防火封堵的话,那么,其的具体做法,主要是有两种,一是为是使用传统的防火材料进行封堵,比如有机无机堵料,以及防火涂料等这些。其二,则是使用一些新的防火材料进行封堵。 2.桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是否有一些具体要求? 桥架上的防火封堵,其在具体操作上,是有

  • GB 23864-2009 防火封堵材料

    GB 23864-2009 防火封堵材料

  • 像这种桥架如何防火封堵?

    像这种桥架如何防火封堵?

    提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!

  • 建筑楼面变形缝都需要采用防火材料封堵?

    所有的楼面变形缝都需要设阻火带?要采用防火材料封堵? 你觉得呢? 据说这个是强条(高规 3.0.2)例如:1、如果是有维护结构的部分,变形缝处考虑防火材料封堵应该是正常的。2、如果是在敞开式的外走廊,防烟比较好 ,那变形缝还需要防火材料封堵?一般变形缝是索引中南标、其他地区标准、国标做法,但是图集是也没表示需要防火封堵。审图者应该是不服图集做法吧。

  • 紧急:防火风口用什么材料?

    紧急:防火风口用什么材料?

    铝合金风口可以在280度 不燃30分钟吗

  • 关于配电室的防火材料怎么提?

    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~

  • 防火封堵标准-江苏地标

    防火封堵标准--江苏地标

  • 装修材料的分类和防火等级

    装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )

  • 防火材料的主要成分是什么?

    本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-16 16:24 编辑 一、产品特点: 有机防火堵料形态似泥状口语叫“防火泥”也称为柔性或塑性防火堵料是我公司在常规有机防火堵料基础上又经科学的配方开发出的新一代电缆防火堵料。其主要特点是具有常期的可塑性、柔韧性,长久不固化,耐火极限高,耐油,耐水,耐热,耐寒,耐腐蚀,耐老化。与金属、橡胶、塑料、油漆、木材、陶瓷等有良好的粘合性,施工维修时比较方便能防鼠咬,有良好的阻火堵烟性能,可以任意地进行封堵,并具有可拆性、重复施工性等特点。可与WFD型无机防火堵料、PFB型系列阻火包、WNB型无机电缆耐火隔板配合使用。经国家公安部防火建筑材料质量监督检验中心按GA161-1997标准检验,其防火性能达到并超过国家一级耐火标准。 二、应用范围: 有机防火堵料,广泛应用于电厂、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的

  • 防火封堵的防火堵料分析

    根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。

  • 封堵阳台西墙,用什么材料?

    南阳台东西长5米,南北宽1.6米,北与客厅相连,其余三面从地到顶均空。西向隔楼梯间与对户的东边相邻影响私密,加上夏季西晒比较严重需要遮光隔热,打算将西边全部封堵,再装设一个大柜子,用于放置工具等杂物。但不知用什么材料比较合适。请各位指点。1、用水泥砖砌墙。缺点是比较重,担心阳台承载不起,而且外墙无法进行装饰施工。2、用铝合金玻璃。缺点是成本比较高,而且基本不隔热防晒,柜子背面几年就会晒裂。3、塑木板。优点很多。缺点是本地见不到,工人也没有用过,不知道能不能用。4、桑拿板。比塑木板好看,不知道能不能经受长期日晒雨淋。

  • 设计防火封堵组件的要求

    设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。

  • 保温材料的防火等级问题

    关于保温材料的耐火等级问题,之前普通通风空调管道的保温一直用B1级难燃的橡塑海绵(华美产),后来听说新的规范取消了B级中关于B1、B2、B3级的划分,统称为B级。新规范名为 《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011。之前就相信了,也没有仔细去查找相关规范。今天遇到同一问题,百度了下,发现《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011是报审稿……那么现在应该还是沿用GB8624-2006中,还是把B级划分三个档次了?

  • 保温、防火、防水、抗压等墙体材料

    保温、防火、防水、抗压等墙体材料

    泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过高温遂道窑炉加热焙烧和退火冷却加工处理后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。 泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。 泡沫玻璃主要应用: 1、石油化工:反应设备、化工管道、输油管道、液化天然气输送管道、贮槽基础、液化石油气输送管道。2、建 筑:冷库、造船、屋顶保温、内外层墙体保温、停车场、地屏、环保烟囱内衬绝热。 3、地下工程:地铁、地下库房、隧道。 4、其它行业:国防军工、磨脚石、铁板烧清洗砖、空气分离设备低温管道、低温液体贮槽、基础绝热。

  • 电缆贯穿口防火封堵规定

    单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。

  • 防火封堵施工前的准备工作

    在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上

  • 保温材料的防火等级有哪些

    保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。

  • 关于电缆竖井防火封堵,求指教!

    根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。