  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。

  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 请教:关于220/48V照明变压器,二次侧接地问题。

    查DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》第7.5.9条“7.5.9 安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。”这也是符合GB 50034-2004《建筑照明设计标准》第7.2.13条的要求“7.2.13安全特低电压供电应采用安全隔离变压器,其二次侧不应做保护接地。”但DL/T 5390-2007《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》第10.9.4条“10.9.4 二次侧为24V及以下的降压变压器,严禁采用自耦降压变压器。其二次侧中性点或一端应直接接地,电源侧应装设短路保护。”这条应该怎么理解?请不吝赐教。[ 本帖最后由 sj3932909 于 2010-12-24 14:58 编辑 ]

  • 大家好我们单位维护变压器

    大家好我们单位维护变压器

    我们单位请外单位维护的变压器

  • 变压器的故障分析及处理

    变压器的故障分析及处理声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。变压器绕组发生短路。声音中夹杂

  • 怎样计算变压器的合闸涌流?

    怎样计算变压器的合闸涌流?如何计算啊,平时大家选变压器高压侧熔断器时,有没有考虑这个----变压器的合闸涌流??????

  • 有关变压器容量的选择。求教!

    目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!

  • 箱式变压器就可以这样近吗?

    箱式变压器就可以这样近吗?

    我不是电气专业,对你们那些电气真的不懂,可是我真的需要各位的帮助。上海市已经对箱变距离有了明确规定,国家以后会不会也对此有规定呢?有没有人给我点希望啊。

  • 关于变压器并列运行问题.

    三台变压器有没有法并列运行.它负载率是多少.?还是两台并列运行.一台独立运行好.还是三台都并列运行.那种方法运行比较金济.

  • 关于两台变压器联络的问题

    大家都知道,一台变压器故障的时候,由另外一台变压器供所有的一二级负荷。不知道大家都怎么去实现这个想法呢?是由管理人员自己去区分哪个回路是一二级负荷?哪个回路是三级负荷?然后手动选择。还是在设计阶段做一些措施去实现这个目的? 据我自己的了解,有一种做法是在三级负荷回路增加失压脱扣,故障停电的时候自动断开三级负荷,我也一直沿用这样的做法,可是最近遇到问题了。 因为有些回路是放射式配电,根据消防的要求,在低压柜出线回路(非消防)装了分励脱扣,所以出现了一个断路器要同时安装失压和分励两种附件,可是很多厂家是做不到这一点的,包括ABB和施耐德都不行(最近咨询了很多厂家,绝大部分都不行,能装的也是一些新产品)。 非常奇怪的是,这种做法已经由来已久,我自己的工程也不少已经验收了的,却没有人提出来,直到现在才有施工提出来。难道以前的工程都选择了能安装两种附件的断路器还是装不了就没有装失压?........

  • 一、二级负荷的变压器选择?

    一二级宾馆的负荷都是一、二级负荷,一般选用两台变压器,因此单台变压器要能够带起整个宾馆的负荷,如果选整个宾馆的总计算功率为该变压器的容量的80%,那平时运行时,每台变压器只有40%的负载,这种情况下效率是不是很低,会有很大的电能浪费?应该怎么解决呢?