现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
本公司长期求购二手油浸或干式电压等级110KV、35KV、10KV、0.4KV变压器;以及稳压器。看货定价,现金交易;中介重酬。 地区:暂限广东地区。电话:013719449117 陈生
一个日本客户的设备为3P/200V,需要电源电压稳定。根据这要求配套380V/200V变压器及稳压器。我的问题是先稳压还是先变压?有何利弊?
稳压器的调压器因链条螺母松动,造成调压器碳刷损坏打火,调压器绕组有放电烧伤痕迹.现已将碳刷更换,请问如何清洁绕组上的碳末及放电烧伤痕迹,用细砂纸和四氯化碳可以吗?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
1、综述 随着城市化进程的明显加快,路灯系统的规模也日益庞大。路灯的运行费用给各地财政造成巨大的压力。全国路灯总量约1200万盏,年耗电439亿kWh,以平均电价0.65元计,年开支为285亿元,电网因电力供应的紧张而很不稳定。 前半夜适逢用电高峰,电压就低,路灯相对昏暗,甚至出现频闪现象,后半夜却线网电压骤升,有些地区可达250V。导致照明异常明亮,甚至出现眩光,使设计寿命5年的灯泡不到1年就已损坏,以路灯保有量3万盏计,每年更换费用高达360万元(每盏更换成本120元)。 旧有的路灯控制只考虑开、关及一些保护,现在在高等级公路的照明上国家已规定要采用节能设备。对旧有的路灯,国家也大力提倡进行节能改造。 目前普遍使用的气体放电灯在允许范围内降压时照度并不成比例下降,即照度变化不大的
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
隔离变压器在稳压电源中的典型应用案例有如下几个方面:隔离变压器在交流电源输入端的特点1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。2、采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。3、非线性
有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
我有一个客户想把一台400KVA、一台500KVA的变压器并联使用,请问各位仁兄可以吗?如果可以请问有没有什么弊端,如果不可以为什么?
!我们单位的变压器冒烟了!!不知道是什么原因,是否是变压器的容量过小造成的!!!!!!急!!!急!!