首页 课程 资料 论坛
  • 电力变压器高压试验方法简介

    知识点:高压试验

  • 电力变压器高压试验的条件、方法

    电力是现代社会生产与日常生活的重要能源,保证其安全正常的运行是电力系统最重要的工作之一。目前,国内在电力变压器高压试验中尚存在一定的弊端与问题,尤其是在试验结果的精确性、可靠性方面仍需进一步改进,本文仅就相关问题进行探讨。    一、电力变压器高压试验的方法 电力变压器高压试验的方法为: (1)按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性;          (2)在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位;                     (3)在电力变压器接通电源后,绿色指示灯点亮后,可以按下启动按钮;红色指示灯点亮后,等待升压;      

  • 有关变压器温升试验问题

    前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?

  • 变压器高压保险为什么爆?

    我们这里的是315KVA变压器,低压保险500A高压保险50A我们平时是150个电流,然后开拉20个空调,5匹的吸顶三相,应该是170A左右,低压实际每一相电流是320A 按照电压比10000/400算 那高压应该是12.8A,这也不应该爆啊,可是开拉大概一个小时就暴拉中间相,请各位大虾指点迷津

  • 有关高压变压器容量的问题!

    高压变压器(110KV/6KV)的容量有没有1000KVA的呀??个人认为有点小,不过有人说有!请大家发表一下意见!!

  • 【急求】关于变压器、电缆高压部分试验的问题

    我们单位最近在办变压器的过户,现在供电局要求我们提供试验报告,我对这一块也是才管,不是太懂,问供电局的他就说只要把高压的那部分做了就行,也没好意思细问,希望大家帮帮忙,解释下到底是做什么试验啊,具体是哪些内容啊。救命了。

  • 高压试验变压器测试过程注意事项

    试验变压器做高压电气试验时,必须由2人或2个以上人员参加,并明确做好分工,明确相互间的联系方法。并有专人监护现场安全及观察试品的试验状态;高压试验变压器和试验变压器控制箱应有可靠的接地;试验过程中,升压速度不能太快,也决不允许突然全电压通电或断电。首先按接线原理图连接好试验变压器引线,并将变压器和控制箱可靠接地;试验前,检查各部位的接线是否接触良好,并检查控制箱的调压器是否调至"零"位;接通电源,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电,等待升压;顺时针匀速旋转调压器手柄,进行升压,并密切注意仪表指示以及试品的情况;试验完毕后,应迅速将电压降至零位,并按下停止按钮,然后切断电源,解开试验引线。进行电容试验或进行直流高压泄漏试验时,试验完毕后,将调压器降至零位后,并切断电源,然后,应用放电棒将试品或电容器的高压端对地进行放电,以免存留在电容中的电势发生触电危险。

  • 变压器高压侧的线怎么选择?

    变压器高压侧的线怎么选择?

    如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?

  • 1600KVA变压器如何配置高压设备?

    现有一个设计,一台1600KVA的变压器的报装业务(10KV),需进行配电设计,但是有以下几个问题:当地供电公司要求,环网柜只能用于1250KVA以下的变压器,并且1600KVA的变压器还要加保护.环网柜不能用了,因此只能选用断路器柜,但是中置式,移开式都价高体积大,业主不一定同意,此仅仅局限在了固定柜上,请问大家在此类设计时,是如何配置的高压设备的?另外,像施耐德,西门子的部分断路器柜型体积很小,但是不知价格比国产柜高多少?

  • 请问变压器高压熔丝的位置??

    请问变压器高压熔丝的位置??

    请问一下,对于变压器的高压侧绕组上有两个熔丝,用于高压侧绕组的保护,想知道对于高压绕组角接的变压器,熔丝具体位置在哪里,我画了一个图,位置有(1)(2)表示出来,那位能告诉我熔丝是在1的位置还是2的位置!谢谢!

  • 关于变压器,高压柜的安装调试

    我想请教各位,变压器和高压柜在安装过程中要做哪些调试或测试那?规范上列了很多项,但我看别人在实际中好象并没有做那么多测试

  • 干式变压器几项特殊试验

    燃烧、耐热、环境适应试验

  • 30KVA变压器,高压导线怎么选?

    问大家一个问题,现在知道有一个小加工厂使用30kVA的变压器,高压导线用钢芯铝绞线LGJ应该选多大的,计算方法是什么?低压导线用塑铝线BLV又应该怎么确定导线大小。 现在农村电网的高压导线一般为LGJ-25、35、50,主干线有用LGJ-70的。

  • 请教关于变压器交接试验问题

    本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?相关规范:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;

  • 变压器可以不选高压保护开关吗?

    4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:(1)事故时手动切换电源能满足要求。 (2)不需要带负荷操作。(3)继电保护或自动装置无要求。(4)出线回路较少。---------------------------------------------请教两个问题:1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?

  • 防雷变压器的设计_试验与运行

    发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用

  • 变压器高压引线过热的问题

    变压器高压引线过热的问题

    我厂一台变压器(SFL1-31500/66)在年初的油务必监督中发现变压器油总烃超注意值;过两月的检测中发现微量乙炔;同时在测温中发现变压器高压侧套管接头处过热(70多度,室温0度);停电检修时发现变压器高压引线鼻子处3相均过热,于是重新焊接高压引线,现一切正常。下图为变压器引线的图片

  • 下载 《变压器试验技术》

    本书比较系统地介绍了变压器试验的程序、方法、线路、设备以及近年来变压器最新试验技术,提出了试验过程中应注意的问题和故障诊断分析方法。本书内容充实、全面、先进、实用,可供变压器设计、制造、试验、使用及维修部门从事变压器试验工作的人员阅读。 目录前言第1章 变压器试验基础第2章 电压比测量及联结组标号检定第3章 绕组直流电阻测量第4章 变压器损耗测量及误差第5章 空载试验第6章 负载损耗和短路阻抗测量第7章 绝缘特性测量第8章 变压器的绝缘结构第9章 外施耐压试验 第10章 感应耐压试验第11章 局部放电测量第12章 雷电冲击电压试验及低电压冲击测量第13章 操作冲击电压试验第14章 无线电干扰测量第15章 变压器油试验第16章 温升试验第17章 变压器声级测定第18章 短路试验第19章 油流带电测量第20章 冷却装置试验第21章 分接开关试验

  • 关于变压器高压侧电流问题

    变压器高压侧的额定电流一般都比较小,而高压侧的电气设备(如高压开关柜\高压断路器)额定电流为什么那么大呢(630A到几千安以上?比如,一台SC9-1600/10/0.4kV变压器的高压侧额定电流才92.4A,请高手赐教!谢谢

点击加载更多

高压试验变压器

高压试验变压器专题,为您提供高压试验变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压试验变压器 相关的专业交流讨论,更多高压试验变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度