首页 课程 资料 论坛
  • 干式变压器几项特殊试验

    燃烧、耐热、环境适应试验

  • 干式试验变压器温升试验

    干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的

  • 使用干式试验变压器的注意事项

    武汉合众电气干式试验变压器安全注意事项说明: 试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。 试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标示。 试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守,防止有人靠近和从底下穿过。 直流高压试验微安表最好处在高电位,除有屏蔽盒外,还应有过流自动保护装置,以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。 工频耐压试验,请注意验算设备容量是否足够,并能避免发生谐振。 工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(控制箱外壳)应予分别可靠接地, 试验中如有电源不规则摆动,必须影响高压输出稳定,此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。 试验工作对气候(温度、湿度)的要求符合试验规程的要求,必须时采取屏蔽措施。 试验过程中如发现电压表指针摆动大,电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验,切断电源,检查原因。 高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工

  • 10KV干式变压器交流耐压试验一定要抽出温感探头吗

    10KV干式变压器做交流耐压试验一定要抽出温感探头吗?做试验时候,没有把温感探头从器芯里抽出,这样能把干式变压器的温度指示等控制部分击坏吗?没抽出温感探头在交流耐压时,试验电压达到20KV时候,探头包裹的绝缘层起火燃烧是什么原理?

  • 干式变压器多长时间做一次耐压试验

    我们小区配电室投入运行已经5年了,属于户表工程,双电源供电,但供电局一直不接收,属于我们自管。但供电局现场管理员一直要求我们做变压器交流耐压试验,他亲弟弟是做打压的,估计这混蛋是想赚钱。我想请教下,干式变压器如果一直正常运行的话,需要做耐压试验吗?国家有没有关于耐压试验周期的强制规定?

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 有关变压器温升试验问题

    前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 干式变压器型式试验是否有有效期?

    正在编写10kV干式变压器招标文件,请问干式变压器型式试验是否有有效期?另外此试验是否有必要见证?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-8-4 10:53 编辑 ]

  • 低压变压器耐压试验步骤及问题分析案例

    低压变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的电压值、受试部位等都有较详细的规定。电工之家介绍一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要陈述分析。一、耐压试验步骤 在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。2.检查试验设备是否置于试验所需的电压挡位,其整定泄漏电流值是否符合要求。3.将试验设备的高压输出端短路,通电检查过电流继电器是

  • 【求助】干式变压器的现场局部放电试验怎么做?

    【求助】干式变压器的现场局部放电试验怎么做?

    本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。朋友们谁知道,或者做过这种试验?请不吝赐教。先谢了![

  • 干式试验变压器必须要注意问题

    武汉合众电气的干式试验变压器使用方法及注意事项 使用方法及注意事项 1.使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线,接地线应良好接地。 2.干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。 3.从干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设备或试品受到破坏,本厂可提供如下图所示的成套设备以满足用户: 成套设备包括:高压试验变压器、变压器控制箱(台)、分压器、球隙保护器、放电棒、高压油杯、高压硅堆(直流试验用)、数显微安表(直流试验用)。 4.当做直流耐压或泄漏电流试验时,可先将高压硅堆、微安表、旋在高压试验变压器的高压输出端上,然后逐渐升压,即可进行直流试验。 5.当两台试验变压器作串级连接时,第Ⅰ台和第Ⅱ台的额定输出电压相等,其容量之比为2 :1

  • 油式试验变压器与干式试验变压器有什么区别

    目前市面上的变压器类型有很多,而且不同类型的变压器的优点以及缺点也是不一样的,一般来说,我们在选择试验变压器的时候,很多人都会选择油浸式的变压器,也就是液体型的变压器,另外还有一种就是干式的变压器,具体的油式试验变压器和干式变压器都有什么区别呢?我们应该如何选择呢?下面我们简单了解一下。 一般情况下,油式试验变压器使用的是易燃液体,通常都是矿物油,但是也可以使用一些其他的液体,油式试验变压器也不会使用易燃液体,主要是依靠坚固的绝缘材料来提高冷却的工作温度。一般情况下,很多人都会认为干式要比油式试验变压器好,但是实际上并非如此。不同的企业在测试的时候或者是需要也是不一样的,所以我们在选择的时候需要选择的也是不同的。根据目前市面上的整体销售情况来看,油式试验变压器反而要比干式变压器更受欢迎,油式试验变压器非常的持久,并且可靠有非常高的过载能力。 油式试验变压器可以使用可燃液体进行冷却,这些装置非常适合的就是户外场所,所以相对来说也会有一定的限制。但是现在充油变压器的技术有了一定的进步,取代了易燃油和更稳定的液体产品,在使用的时候会有严格的环境

  • GB6450-1986干式电力变压器

    GB6450-1986干式电力变压器

  • 维修中的英国干式变压器

    维修中的英国干式变压器

    维修中的英国矿用变压器

  • 请教关于变压器交接试验问题

    本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?相关规范:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;

  • 干式变压器(DYN11)母线的选择

    前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!

点击加载更多

干式变压器耐压试验

干式变压器耐压试验专题,为您提供干式变压器耐压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器耐压试验 相关的专业交流讨论,更多干式变压器耐压试验相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度