首页 课程 资料 论坛
  • 常压锅炉如何让系统充满水

    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?

  • 常压锅炉系统图这样设对不对

    开式膨胀水箱设置在回水总管上,高出锅炉2米。锅炉为常压。连通管设置的也不高。这样会不会出问题阿

  • 常压燃煤锅炉做浴室的系统做法?

    1.常压燃煤锅供热水为直接供应,热水24小时连续使用(宾馆洗浴室和客房的24小时热水)2.要注意是水箱要是在冬天冷却了下来,要考虑到水箱的水再次被加热,不能房掉.3.要注意水箱内水少了要进行水箱补水,怎样保证水箱内水不小于60度. 我认为要作成经济的工程很难啊,特别是仅做成直供,而不用二次换热.请大家做过的指教下~~~我是设计院的,总是做承压的,最近帮老乡做无压锅炉,感觉还听难缠,不过觉的闹明白一定很有意思. QQ:158970937 EM:zzl_118@163.COM

  • 常压热水锅炉系统如何设置

    常压热水锅炉系统如何设置

    如图这样设置的锅炉系统是否算是常压系统,锅炉是选用常压锅炉还是承压锅炉啊?有经验的分享一下吧

  • [锅炉]常压锅炉采暖系统怎么定压?

    采用常压热水锅炉,供给3层楼的热水采暖,那么采暖系统怎么定压才能保证三层的散热器能充满水!此时为了满足锅炉常压要求,往往锅炉出口设循环泵,在回水进锅炉时设置水箱!此时系统补水往哪里补呢?水箱里面?还是采暖系统里面?

  • 常压与承压锅炉在系统设计上区别。

    有关于热水锅炉的设计,小弟存在一些问题,希望各位大虾能讨论一下。承压锅炉与常压锅炉在系统设计上,主要由哪些区别。如果我原设计图纸是常压锅炉系统,进出水侧设板换,现在想改成承压锅炉。机房大小不变、同样设置板换的情况下:1、是否可以直接水泵位置调一下,直接锅炉改成承压的?2、系统上主要管件要求是否一样?表具、阀门等承压等级是否需调整。3、主要设备上是否有什么差别?还请各位大虾能指点指点。谢谢!

  • 常压热水锅炉及其供暖系统

    常压热水锅炉及其供暖系统

    常压热水锅炉及其供暖系统

  • 求救:真空负压锅炉系统如何改成常压锅炉系统?

    原来设计是按真空锅炉做的,循环泵安装在锅炉回水侧,用落地膨胀水箱定压补水,这样设计应该没问题吧?后来买锅炉却买成常压开式锅炉了,请问应该怎样修改成常压锅炉系统最合理、投资最省?多谢了!

  • 常压锅炉系统图——大气连通管

    常压锅炉系统图——大气连通管

    常压锅炉设置有大气连通管,从常压锅炉出水管的最高处接一个三通一路连接到水泵吸称上为采暖系统,另一路为大气连通接止膨胀水箱。这样的话水泵的进水会不会同时从膨胀水箱和锅炉中抽水循环??

  • 常压热水锅炉供热系统有利有弊

    这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.

  • 请教给位大侠,常压锅炉怎样做成带压系统

    我公司新建一栋办公楼共四层,采用地板采暖方式,锅炉房采用二次换热供暖,锅炉厂家告诉我们采用二次板式换热器供热,锅炉一次侧为常压,即锅炉无压运行,补水位开放式水箱,但是我公司在原有四层建筑的基础上,加了一层彩钢板房作为活动室,约1000平,采用散热器采暖,问题是,其余的地板采暖温度60/50,如果直供散热器效果会怎样?会不会不热?如果从锅炉房直供,锅炉一次侧为无压,活动室的回水会不会冒出锅炉呀,因为锅炉在一层,请教给位,怎样改造才能既不印象锅炉,也可以加热活动时的散热器呢?急

  • 承压锅炉改常压如果不开口怎么做系统???

    我们新改造了一个工程,是两台两吨燃气锅炉改常压锅炉没在锅炉上开孔只是在出水口接出了一趟管子放空,这样可以吗/?我记得谁说过要接在回水管上的,究竟怎么样啊??放空管就是起到排放空气的作用吗/?

  • 常压热水锅炉能与空调系统直接相连吗?

    空调系统为闭式系统,供暖时锅炉连接后需承压吗?可控进出水温的供暖锅炉进出水温改为60/50.那么锅炉的发热量还是样本上的发热量吗?

  • 常压热水锅炉供暖系统的定压方式

    关于常压热水锅炉供暖系统的定压方式:

  • 一个常压热水锅炉房设计系统图

    一个常压热水锅炉房设计系统图

  • 常压热水锅炉及其供暖系统技术问题.

    不错的资料,不要错过

  • 常压锅炉系统双点定压系统定层不热怎么会事???

    两台两吨锅炉循环泵60t/h流量 32m扬程 两用一备 6层住宅楼定层没水也没气说是水泵扬程不够可以听见里面哗啦拉的流水声怎么会事里面肯定是进气了 就是说系统缺水那么怎么样补水才好呢??怎么样才能知道系统缺水??补到什么程度水就满了呢/>??另外说一点他是双点定压方式,上供下回,但是立管是一直到底的就是说水供到顶层,然后自流哗啦一下就到底层了,所以顶上几层不热,进气,怎么解决??那位大虾指教一二

  • [锅炉]常压燃气热水锅炉系统图

    此为常压燃气热水锅炉系统图,敬请指教

  • 承压锅炉改成常压锅炉 系统改如何设计

    一直没有搞懂承压锅炉改成常压锅炉(锅炉本体不变动),系统改如何设计?因为《特重设备安全监察条例》规定对于锅炉的年检要求是出口水压力大于等于0.1MPa,如何才能使得承压锅炉系统运行出口压力低于0.1MPa呢? 水泵必须设置在锅炉的出口吗?还有水箱该如何设置呢?请教各位!

点击加载更多

常压锅炉系统

常压锅炉系统专题,为您提供常压锅炉系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与常压锅炉系统 相关的专业交流讨论,更多常压锅炉系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

工业锅炉自动控制系统

dsc控制系统