首页 课程 资料 论坛
  • 常压锅炉和承压锅炉的选取

    生活中,对于常压热水锅炉和承压热水锅炉,具体放在什么位置?如果是地上的独立锅炉房,我感觉可以做成常压,也可以做成承压,但是如果放在地下室的话?可以做成承压的么?着急需要,请大家帮帮忙…… 不胜感激……另外,有没有相关规范?在什么地方可以查到?

  • 承压锅炉改常压锅炉的问题

    我单位给一所小学的承压2T锅炉改成常压锅炉,改完后运行时发现回水阻力调节阀开的太小,致使水泵循环不出去水,锅炉供水80度,回不才30度。阻力阀要是开的在大点,锅炉上部的水箱就开始冒水,可要怎么样才能解决????5000平米,水泵流量50 扬程32m

  • [锅炉]请教一个关于常压锅炉的承压的问题

    开式水箱进带压水,大家还是普遍认为开式水箱是常压设备。那常压锅炉进带压水,为什么就承压了?那初次运行时,系统注水常压锅炉不是也承压了吗?

  • 北京常压(非承压)锅炉锅检问题...

    小弟在此咨询下,在北京地区,常压锅炉(非承压锅炉)还需要锅检吗?...之前听一同事说,北京地下室锅炉房必须是非承压的,不然不给安装...想知道其中的原因,谢谢大虾们的回答...:D

  • 常压热水锅炉与承压锅炉的比对

    如题,有人能比较详细的、多方面的对这两种热水锅炉的性能做一个比较吗?包括投资、所需锅炉房面积、两种采暖系统的优缺点等。 谢谢!

  • 常压与承压锅炉在系统设计上区别。

    有关于热水锅炉的设计,小弟存在一些问题,希望各位大虾能讨论一下。承压锅炉与常压锅炉在系统设计上,主要由哪些区别。如果我原设计图纸是常压锅炉系统,进出水侧设板换,现在想改成承压锅炉。机房大小不变、同样设置板换的情况下:1、是否可以直接水泵位置调一下,直接锅炉改成承压的?2、系统上主要管件要求是否一样?表具、阀门等承压等级是否需调整。3、主要设备上是否有什么差别?还请各位大虾能指点指点。谢谢!

  • 常压锅炉如何让系统充满水

    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?

  • 真空,常压、高压、蒸汽等锅炉

    北京科德铭通科技有限责任公司是外资企业意大利法罗力品牌燃气锅炉的指定代理商。经销法罗力锅炉(常压、高压、蒸汽等钢制锅炉,真空锅炉,壁挂炉和商用铸铁锅炉)及配套的烟气回收装置、隔音罩等节能降噪产品。公司是多元化经营企业中的一个销售公司有雄厚的实力。是一家锅炉和热力交换站及配套设备销售、设计、安装、维修、改造于一身的综合性服务的销售公司。同时为多元化同级公司提供业务拓展服务(业务范围:市政热力工程、锅炉安装工程、市政给排水工程、雨污水工程、燃气工程、自来水工程及楼内机电安装工程、锅炉房和热力换热站运行管理等业务)。 我公司始终坚持以人文与环保为经营理念,充分重视科技与创新,质量和信誉。愿用我们优质的服务,满意的产品性价比来赢得尊贵的客户您对我公司的厚爱。产品销售口号:争创国内最优性价比。产品销售理念:节能、环保、高效。销售服务宗旨:全心服务客户、解客户后顾之忧。联系电话:010-64609260

  • 冬季采暖+生活热水,承压锅炉与常压锅炉如何选择?

    要选择一台1吨的电锅炉带冬季的采暖和生活热水。请问各位,选承压锅炉好还是选常压锅炉好?常压锅炉和承压锅炉是否都可以用在生活热水系统中?

  • 谁能给我讲讲常压锅炉和承压锅炉

    是不是把水泵放在锅炉的出水就是常压锅炉,把水泵放在锅炉的入水就是承压呢?还是区别于蒸汽锅炉而把热水锅炉都叫做常压?真的不懂,企盼大家给我讲讲.先谢了!

  • 承压锅炉改常压如果不开口怎么做系统???

    我们新改造了一个工程,是两台两吨燃气锅炉改常压锅炉没在锅炉上开孔只是在出水口接出了一趟管子放空,这样可以吗/?我记得谁说过要接在回水管上的,究竟怎么样啊??放空管就是起到排放空气的作用吗/?

  • 冷水加锅炉,承压和常压锅炉,大家倾向于哪种?

    一般冷水机组加锅炉,这个锅炉,你是出水95,70再板换成60 50,还是直接搞真空热水热水机组我看很多人忌讳真空热水炉,说他容易坏有人说,承压锅炉,属于压力容器,而且,还多一套板换和二次水泵,初投资和能耗增加。这个问题大家怎么看

  • [锅炉]常压锅炉与真空锅炉请教

    常压锅炉要有水箱吗?怎么有的锅炉样本叫常压锅炉,是说燃烧部分常压,循环水部分承呀?原理和真空锅炉有点象,真空锅炉用报批吗?

  • 有一个承压锅炉的问题请教

    我没有做过锅炉,所以这些问题可能有点幼稚,但是请多多指教:我的是4T的蒸汽承压锅炉,末端用风机盘管,请问一下这个系统要注意那些方面的问题,小弟先拜谢了。

  • 承压锅炉系统的定压点如何确定

    我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因

  • 常压锅炉能否设于地下二层及屋顶?

    防火规范中,常压锅炉可设于地下二层及屋顶(满足一定条件下),强条。锅炉房设计规范(2008版),4.1.3条中,没有常压锅炉之补充说明,强条。该如何执行?规范总则中,均有除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定,是否该执行严的?

  • 关于常压锅炉膨胀水箱的问题

    常压锅炉定压我想采用膨胀水箱,但有很多问题很迷惑,请大家帮忙指教下:1。 定压点在何处?2。 在运行中是否会发生连通器效应?即锅炉水发生溢流。按这个系统图,是否是水箱出水管接在锅炉的大气连通管,水箱比锅炉水面高出1~3米,1、膨胀水箱与锅炉之间相连的管径只要与锅炉的大气连同管接口的管径一致就可以?2、膨胀水箱在设一个不小于100的管与大气相连?3、膨胀水箱的容积如何计算,如果是按系统水量计算,请大家教教我如何计算系统水量?4、水箱的溢流管径泄水管,进水管大小选择有什么图集可供选择吗?5、图中回水自动启闭阀自动排气阀高度有要求吗?6、锅炉回水上是否要加温度计压力表,具体位置应加在哪里7、回水启闭阀是如何工作的?8、锅炉的膨胀水箱有防止倒灌的功能,水箱一流线以上应该留多少容积来防止倒灌9、实际运行调试是不是要靠会水上的阻力

  • [锅炉]常压锅炉采暖冒水的处理

    最近有个小采暖工程,使用了常压锅炉采暖(非间接式锅炉),锅炉位置比系统最高点低了十五六米(相当于4层楼),这样的就导致如果系统满水,水肯定会从锅炉的大气连通管向外冒水。工程在南方,没经验,当初疏忽了这个事情。想请教一下,这个问题怎么解决最好。(锅炉房空间有限,最好能不增加设备,锅炉房水循环流程:集水器——水泵20米扬程——锅炉试验压力0.2MP——分水器)。我看了很多帖子,有的系统也达到了3、4层楼,但没找到这个问题的具体处理办法,就好像这个问题不存在一样,很纳闷。特此求教。请各位高人多多赐教。

  • 4400米的海拔常压锅炉如何采暖?

    在4400米的高海拔,处于低位的常压锅炉如何为高于自身的暖气片系统供应热量?高差约15米。谢谢!一个标准气压的水沸点约85℃