每次地下室时,甲方都把基坑的围护方案给设计院看,提意见。我们都应该基坑围护要提那些意见我对基坑围护也不太懂。大家指导一下。通常写写啥
办公楼基坑围护设计优化(二墙合一QC小组)一、 小组概况1、小组简介表1-1 小组概况表小组名称 二墙合一QC小组 注册日期 课题名称 办公楼基坑围护设计优化 课题注册号 活动时间 小组类型 攻关型活动次数 8次 出勤率100% QC教育时间 36小时以上序号 姓名 性别 年龄 文化程度 职称、职务 组内分工1 男 大学本科 高级工程师 组长2 男 大学本科 工程师 组员3 男 大学本科 工程师 组员4 女 大学本科 工程师 组员平均年龄:35岁 开展一个PDCA循环2、小组宗旨 团结、创新、求实二、小组活动计划 2007年12月19日,本小组制定了“办公楼基坑围护设计”的活动计划,见下表2-1。表2-1 时间内容 2007.12.15~2008.7 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月选题、现状调查 制定
1工程背景1.1工程概况杭B-02项目工程位于浙江省杭州市拱墅区大关路以北,紫荆路以南。本工程地下车库为框架剪力墙结构;建筑面积为38692m2,地上18层,地下3层,基坑深度从-15.15m到-19.25m不等。本工程±0.00m相当于绝对高程5.25m。1.2水文地质条件本场地地勘深度范围内的浅地下水类型主要为第四系孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于浅部粉质黏土和含砂(砾)粉质黏土中,具弱渗透性,其中潜水含水层厚度在5~12m,故暂不考虑降水,基坑底部设明沟排水。土层分布为:①杂填土,②黏质粉土,③1淤泥质粉质黏土,③2淤泥质粉质黏土,④粉质黏土,⑤粉质黏土,⑥粉质黏土,⑦粉质黏土,⑧1粉质黏土混粉砂,⑩1强风化钙质砂岩,⑩2中等
请问各位,现在基坑的围护结构一般都是怎么设计的?比如说用什么软件,参考哪些规范,或者有什么经验之类的。我硕士论文想做围护结构优化设计方面的,想了解下行情,谢谢呵呵
摘要:介绍了我国首次利用SMW进行围护的逆筑深基坑的设计与施工技术。以SMW围护结构作为防水、挡土体系,以结构的钢立柱和增设的部分临时钢格柱作为垂直荷载传递体系,以地下室各层楼板、梁作为水平荷载支撑体系,通过水平支撑悬吊技术、空间琵琶撑技术等的应用,成功地完成r我国最深的SMW围护基坑工程的施工。该工程对同类工程的设计与施工有一定的借鉴意义。
图纸简介: 该工程为某高层建筑地下室基坑围护设计施工图,内容包含基坑围护施工总说明,立柱平面布置及定位图,围檩、支撑模板图,支撑平面布置及定位图,基坑围护平面布置图,各剖面详图,节点大样图等。 投稿网友: luo_yg 上传时间:
1工程背景 1.1工程概况 杭B-02项目工程位于浙江省杭州市拱墅区大关路以北,紫荆路以南。本工程地下车库为框架剪力墙结构;建筑面积为38692m2,地上18
图纸简介: 某学校基坑围护布置图,及其降水布置施工图。图纸包括;基坑围护设计说明、基坑围护平面图、基坑围护剖面图、井点降水布置图。 投稿网友: muzi20456 上传时间: 2013-09-07
图纸简介: 本工程为江苏省某地办公大楼基坑工程,基坑深度9.5m,地层主要为杂填土、粉土、粉土夹砂土;基坑采用SMW工法为支护桩,立柱采用钻孔灌注桩,砼支撑体系,管井降水。 投稿网友: zgw999 上传时间: 2014-06-2
基坑围护设计应由具有设计资质的单位负责完成,一般应由建设单位委托第三方负责设计,但在招投标中,基坑围护部分仅作为措施项目报价,哪么请问应由哪方负责委托设计?
本人在上海谋著名院长期从事基坑围护设计,有这方面工程需要的同行敬请联系我,回报大大地有!工谋发展!联系方式:QQ442877591 电话:13761327323
图纸简介: 该工程为某地工程基坑围护方案设计,图纸内容包含设计总说明、基坑平面一、基坑平面二,基坑剖面图一、基坑剖面图二。该图纸图面表达还算清晰,根据各段工程地质情况采用内桩锚、挡土墙结构形式,设计合理,节点大样图标准,总体还一般,可以参考。 投稿网友: yyc_xu
复杂环境条件下基坑围护结构的设计
中南大学 牛建东 今天到一个甲方做设计沟通,甲方从顾问到总工办的各个老总轮番轰炸,事无巨细,不断在安全和经济中寻求平衡之道。董事长会议期间不断强调设计的重要性,说找对了设计方;还再三说明他们对施工方的要求非常严格,材料、工艺和施工参数都派专人负责,让我们放心;会议结束时,不断的说你们辛苦啦,还亲自安排饭菜!让我们不努力为甲方节约一分钱都过意不去。 举这个例子,不是想向甲方朋友讨饭吃,而是想说,其实一个好的设计是多方共同作用的结果,而非设计方单方可以做到的! 基坑工程出事的概率比较高,其原因有很多,一方面确实有它的复杂性,地下水、场地、地层、周边环境、工艺;另一方面因为是临时工程,很多甲方和施工心存侥幸,想赌一把;有时越是简单的基坑,越出问题,其根本原因就是轻视和忽视。 基坑事故发生后,有时设计方难逃其责,从近期几起重大事故的处理意见已经可以看出,监管层的能力、水平和要求也是与时俱进的。 对“基坑设计失败”的定义,也很复杂,一般来说,设计遵循安全和经济的两大原则,安全是前提,但经济性也很重要,代表水平
本人第一次使用理正软件,有很多问题不明白,希望有好心人给予解答: 如果我要做桩锚支护,那么请问: 1、桩入土的嵌固深度如何确定, 2,锚杆的长度的确定, 3、锚杆预应力的输入值! 谢谢好心人。
本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水.抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能.稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12~25米,请问高手,可有止水办法?