首页 课程 资料 论坛
  • 答《某桩基工程的困惑》

    之前推送过彭柏兴彭博士的文章《 某桩基工程的困惑 》,改文在岩土新鲜事推送后引起了热议,针对大家的反馈、探讨,彭总特地撰文回复,以飨读者

  • 关于桩基工程试桩的问题

    单桩竖向承载力采用静载试验测试,一般试桩是在拟建建筑物的周围单独做试桩来试验的么?假如我想试桩和锚桩用工程桩可以么?另外试桩要加载到破坏,这样工程桩作试桩破坏后,是把原来破坏的试桩拔掉,再重新做工程桩么?这样会不会破坏原有桩位的土层。

  • 变态的工地,桩基工程怎么办

    本帖最后由 tjhe1026 于 2014-8-14 17:20 编辑 图纸上是采用机械桩,施工单位场打桩基为钻孔灌注桩也就是机械桩,可资料做人工挖孔桩。。。哎怎么办。我是发通知单,平时验孔是给他们验的,浇筑时候是不理他们,不然我还默认了。。桩基班组就是甲方代表介绍进来的可想而知,工地的严重情况。其它的就不说了。资料你们怎么办呀?打完桩基一定要找我来签字的。。。。。。

  • 桩基工程钢护筒的施工疑问!

    桩基工程,桩径1.2m,采用15m长钢护筒,使用液压震动锤,灌注完毕后需要将钢护筒拔起,请教如何考虑钢护筒在灌注后是否能拔起?在拔起过程中高频震动对混凝土的影响有多大?有什么措施可以解决混凝土可能出现的不均匀和下沉现象? 补充:桩长是39m,上部15m采用护筒护壁。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 编辑 ]

  • 实用桩基工程手册_史佩栋

    实用桩基工程手册_史佩栋

    实用桩基工程手册_史佩栋(http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1938)

  • 穆保岗《桩基工程》光盘PPT

    以下按顺序发第一章 绪论第二章 竖向荷载下桩基的承载力和变形第三章 水平荷载下桩基的承载力和变形第四章 桩基检测第五章 桩基础实用设计第六章 桩基后压浆技术

  • 桩基工程与动测技术200问

    桩基工程与动测技术200问

  • 2个桩基工程专项施工方案

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:03 编辑 文件格式:Word文件大小::271 kB

  • 桩基工程 张忠苗等(2007)

    桩基工程 张忠苗等(2007)

  • 桩基工程资料目录汇总版

    桩基工程资料目录汇总版 依据各地资料规程要求的不同,桩基资料的组成也有所不同,但大概的脉络是一致的。我们为守钻人准备了一个基本目录。希望共同补充完善。 1 基础灌注桩竣工报告

  • 桩基工程试桩与工程桩检验

    图纸设计说明中要求:桩基工程施工前应先做试桩;工程桩施工完成后,应采用低应变检测桩身完整性,并对单桩竖向承载力做静载检测,在实际工作中发现,有好多单位用试桩检测结果代替工程桩静载检测。这种做法对吗??

  • 做过复合桩基工程的来交流一下!

    广义的复合桩基大致分四类:(1)常规概念的复合桩基(疏桩基础)(2)CM型复合桩基(3)LS型复合桩基 (4)卸荷型复合桩基 目前用的最多的为(1)和(4)。(1)类温州建筑设计研究院的管自立等做的比较好。(4)类南京工业大学的宰金珉、王旭东等搞的比较好,该校的一栋图书馆,基础费用较常规桩基节省了100多万。

  • 分享《港口工程桩基规范》

    需要的同仁请下载!

  • 《桩基工程与动测技术200问》

    多好的书啊。论坛上竟然没有

  • 请教一个桩基工程的结算

    近来遇到一个钻孔灌注桩的工程结算,合同采用固定综合单价方式。实际施工砼充盈系数小于预算时充盈系数,请问结算时需不需要按实际充盈系数调整综合单价。

  • 求建筑桩基工程信息分享

    本公司有7台粉(浆)喷机——深层搅拌桩,两台静压机800——预应力管。具有楼房桩基础,高速公路软基处理多年的施工经验如有相关工程信息请与我们联系。联系电话:15318319999 05468368296传真:05468368295联系人: 姜文涛

  • 关于地下室桩基工程量问题?

    关于管桩工程量问题,是不是与地下室面积有一个比例关系?或者换个方式讲,我已知一个地下室面积估测桩基工程量在一个多大的范围内比较合适呢?举个例子来讲,我有一个地下室工程面积9600平米,管桩664套,合理吗?还有一个工程地下室面积16944平米,管桩工程量1280套,合理吗?请大家踊跃发言!

  • 某重大“桩基”工程事故处理及加固

    工程事故介绍:1、距离天津海边不远,7度,0.15g,基本风压:0.55,基本雪压:0.35,地下无地下室,地上为六个单体,结构形式包括:框架结构、钢结构)(最高5层)、网架。2、地下图层状况: 第一层:回填仅有一年的橡皮土,6m厚; 第二层:粘性土,1~2m厚,流塑状态; 第三层:粉质粘土,1~2m厚,流塑状态; 第四层:淤泥质土,3m厚 . . . 第六层:粉土,(为第一桩端持力层) 第七层:中沙,(为第二桩端持力层)3、均采用PH500,预应力混凝土管桩,桩长分28m和22m两种4、工程事故:其中一个综合楼的所有桩均倾斜了,最大偏移量达2.5m,一般的均在0.8~1.1m左右,验桩结果为:85%四类桩,10%三类桩,5%的是二类桩,基本上均在桩顶以下5~7m左右严重裂缝缺陷,而且桩基的偏移量还在与日俱增。5、工程事故已经处理完,而且现在桩基使用状况良好,监测结果均合格,目前已经施工到了地上二层。工程事故处理方法及附图见附件。

点击加载更多

桩基工程

桩基工程专题,为您提供桩基工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基工程 相关的专业交流讨论,更多桩基工程相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管桩检测费

管桩检测费用