首页 课程 资料 论坛
  • 管桩被石头堵住,该怎么办!

    管桩被石头堵住,该怎么办!

    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!

  • 请问管柱和管桩有甚么区别?

    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?

  • 管桩间距取3倍直径可以吗

    管桩间距取3倍直径可以接受吗

  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问

    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。

  • 关于管桩打入式与静压式

    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。

  • 基坑支护及管桩复压工程

    基坑支护及管桩复压工程

    基坑支护,这样做有什么问题?

  • 求各位大侠指点管桩被爆头了

    求各位大侠指点管桩被爆头了

    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看

  • 人工挖孔桩与管桩经济对比

    人工挖孔桩与管桩经济对比

  • 室内行情或者前景怎么样啊?

    本人毕业到现在做了2年景观,发现自己应该是入错行了,想转室内设计,我是环艺专业。但是对室内不太了解,想听听大家的意见建议。

  • 注册给排水现在都什么行情了,,,,

    本司现急需几名注册给排水,价格高一次性付清,有需要的朋友速速联系我 李工:18924049068企鹅:2174828596

  • 关于预应力管桩截桩的问题

    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。

  • 有江苏常熟的钢管行情吗?急呀!

    人现在广东,近期要到江苏常熟管理个项目,哪位朋友能帮忙咨询那边钢管(无缝钢管以及镀锌钢管)的价位(中等质量)的。先谢过啦!

  • 速求《高强砼预应管桩》

    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。

  • 管桩设计与施工中的问题

    管桩设计与施工中的问题

    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!

  • 关于管桩灌芯试块不合格

    本工程某个区管桩1M范围内进行C30砼浇筑,是自拌的,现在标养试块结果出来了,只达到26.1,现在承台都浇筑完成,不能进行回弹,试块组数也达不到10组以上,到底怎么处理啊?有谁遇见过这样的情况没,指点一下

  • 静压管桩,如此设计,是否垃圾?

    进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]

  • 管桩偏位的两种处理方法

    管桩偏位的两种处理方法

  • 请问HL904A转轮的运行情况如何,

    有谁了解HL904A转轮,它的运行情况如何,有个厂家推荐用这个转轮用在51水头,单机容量5000kw的电站上。

  • 预应力混凝土管桩L10G407

    希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]

  • 2011-5-7盘条价格行情

    2011-5-7盘条价格行情辛集盘条报价:(4610元 下跌70) 九江盘条价格:(4610元 下跌70) 中阳盘条报价:(4600元 下跌70) 唐山盘条价格:4810元(含税) 中国主要城市5月6日钢材产品价格汇总2011年5月7日 09:42[世华财讯]以下是中国主要城市5月6日钢材产品价格: 高线 螺纹钢 热卷 冷板 普板 无缝管 (8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)北京 4880首钢 5260首钢 4940唐钢 5760鞍钢 4860首钢 5750山东天津 4880承钢 5210唐钢 4830唐钢 5700鞍钢 4840天钢 5800天津上海 4850萍钢 4900海鑫 5100唐钢 5570鞍钢 5050新余 5950山东杭州 4950永钢 5080沙钢 5150沙钢 5580鞍钢 5070酒钢 5850崇钢广州 4970韶钢 5380韶钢 5080唐钢 5600鞍钢 5160韶钢 6200山东成都