某边坡支护工程的事故分析
本文对基坑边坡常见事故处理方法实例进行介绍。 1、基坑桩锚支护型钢腰梁破坏 华创国际广场基坑支护工程为4层地下室,基坑开挖后支护高度约20.0m,采用“桩锚 止水帷幕”支护方式(见图1),坑顶为既有市政道路(芙蓉北路)以及已建建筑物(4~6层砖混结构民房,距离基坑开挖线约10.0m),为控制变形,锚索采用预应力钢绞线,预应力锁定值550kN,为缩短施工工期,腰梁采用双拼工字钢。锁定过程中,工字钢腰梁出现麻花状破坏,分析其原因,主要因为锁定值较大,基坑开挖面平整度不够,锁定时,扭矩过大,工字钢出现麻花状受扭破坏。针对该现场情况,本工程在工字钢腰梁与基坑侧壁空隙处设置型钢垫块,再次对锚索张力锁定,施工顺利进行,且效果良好。在基坑施工过程中,如采用型钢腰梁,锚
【书名】 基坑与边坡事故警示录★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 7.77M 【清晰度】 较低【压缩分卷】 1【压缩版本】 WinRAR 3.8 【说明】 正文前面什么也没有 【简介】 【评价】 ★ ★ ★ ★ 【语言】 中文 【开本】 1/16【版权信息】 缺失【正文页数】 297
他山之石,可以攻玉
南宁城建局网站发布关于龙岗大道桂民投总部基地工地基坑塌方事故的情况说明。 5月21日13点30分 ,广西**建筑公司施工的桂民投总部基地项目与大唐世家小区电动车棚相邻的边坡发生坍塌事故(坍塌部位呈v字型,上口约长50米,下口约长30米,约深15米),无人员伤亡。 目前,事故现场已设置警戒带,施工单位正在进行隔离围挡施工。
2022年1月3日18时55分许,贵州省毕节市金海湖新区归化街道办事处香田村在建的毕节市第一人民医院分院培训综合楼边坡支护工程在施工过程中,突然 发生山体滑坡,造成14名施工作业人员死亡、3人受伤。直接经济损失2856.06万元。
去年因比较忙,对论坛贡献比较少来的多,看的多,说的少,在春节期间对几个边坡软件进行了比较,验证,将结果奉献给各位朋友,大家参考使用,特别提示:本结论只限与验证的例子,不一定具备普遍性
我正在写一些加筋边坡的论文,需要和大家共同交流!希望有此类资料的莱交流!
事故理论与分析技术.part1
为什么现在很多施工单位出了工伤事故,尤其是死亡事故第一反应都是瞒报,私下解决!是怕花钱,还是怕家属闹?实际上私了的一般花钱更多啊!是怕安监局调查,停工,影响工期,造成损失?这也是事实,但这样是不是就是说明了我们的事故处理体系还不完善,至少没有起到准确的引导方向!如果怕停工早晨影响,是不是也有建设单位的压力在里面,或者说就是出事之后建设单位是和施工单位一起在想法瞒报!是怕影响本项目,本人(项目经理)的年终考核与升迁?如果是,是不是这种管理体制需要改变。总之,本人认为,事故瞒报牵扯了一系列人,单位的利益,往往不是像揭露出来的只是施工单位自己的事情。大家的意见呢?
因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
一侧墙体是靠在边坡上,上面两层,下面三层,靠边坡的一侧墙体要做成挡土墙,相对的另一侧是没有土挡着的, 请问如何进行建模?急!谢谢高手点把
希望大家下载后,不要忘记顶下。好东东,共分享!
我想问各位前辈,我是新来的菜鸟,希望以后你们多多帮助! 我想问问边坡绿化的施工方案那位前辈有,或者那位前辈可以帮帮我,教教我怎么写!
论文简介:章介绍土建工程施工质量问题及产生原因,并对解决工程质量问题,消除事故隐患,提出治理的有效措施。 投稿网友:jiwanhai 上传时间: 2013-08-18
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
边坡稳定分析的一些进展