水环热泵空调系统的分析 一、水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用。即用水环路将此小型机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供冷、供暖的空调系统。二、该系统的优点:1、分户设置、使用简便、灵活,完全实现分户使用计量。2、当建筑物内区面积大,而内区的内部负荷又大的场合,使 用该系统十分有利。3、可在建筑内同时实现制冷、采暖功能。4、无需单独设置机房,管理人员较少。三、不足之处:1、制冷时需设置冷却塔,此时此系统基本类似于一个水冷的 空调系统而在扣除冷却水系统的能耗,其COP值(能耗比)视厂家不同仅在2.6-3.2之间,与螺杆式冷水机组相比,根本没有节能效果可谈,同时大幅提升设备初投资。2、采暖时,若建筑物内无余热或余热量很小的时候,采用此系统,势必要增设锅炉。将锅炉的高位热能加热水环路中的循环水,变为低温热源(15-25℃)。再由水/空气热泵机组消耗电能将循环的低位热提升到高
摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热
1、系统简单,初投资少。不用制冷机房,没有冷冻水系统和天然气管道。2、高效节能,运行管理费用低。空调机组能效比eer可达3.5-5.2.空调机组自带冷源并可独立控制,实现了用多少冷量开多少主机系统能量调节比冷水机组更接近于无级调速。冷却水为常温水,水输送过程不会产生冷量衰减,而且能量转换率为一次。3、空调系统安装工程量小,施工周期短。冷却水管无需保温,省去了冷水机组及冷冻水泵,室内空调系统安装和冷水机组系统一样,因此,安装工程量非常小。4、维护管理费用低。无需专业专职人员值班,减少了物业管理费用。5、系统保证能力高。机组电脑板上配置通讯口,通过中央计算机和互联网连接,即可在我公司总部对系统进行远程监控,保证系统安全运行。而冷水机组厂家只能对主机进行监控,系统保证能力差。6、能量计费方便每个用户均可独立计算电费。
摘要:介绍了水环热泵空调系统的原理及特点,适用工程类型,介绍了典型工程应用实例,分析了水环热泵的优势,提出设计与工程应用中需要注意的问题。 水环热泵空调系统是水源热泵空调系统的一种特殊的应用方式,即用双管封闭式循环水环路将 小型的水/空气热泵机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特征的热泵供暖、供冷 的空调系统。该系统二十世纪在美国加利福尼亚州出现并很快发展应用,七十年代进入日本,我国 八十年代开始有工程应用,在九十年代以后发展起来。 1 系统及特点 1.1 系统组成 水环热泵空调系统由四部分组成(1)室内水源热泵机组(水/空气热泵机组)(2)水循环环路(3)辅助设备(冷却塔,加热设备,蓄热装置等)(4)新风与排风系统。其原理如图 1 所示。
06K504:水环热泵空调系统设计与安装
摘要:以采用水环热泵空调系统的某体育训练中心训练场馆和办公楼为例,结合设计和运行中的实际问题,分析该空调系统的运行特性和优缺点,提出了节能运行策略,以期进一步降低能耗。 1 水环热泵空调系统原理 水环热泵空调系统是以电为动力,以循环水为冷、热源载体,将房屋内余热加以回收利用的高效节能空调系统。它是水源热泵空调系统的一种特殊应用方式,一般是由许多并联的水源热泵空调机组和双管水环路系统组成(见图1)。系统的主要部件有:1)热泵机组及室内温控器;2)排热设备,通常用闭式冷却塔或开式冷却塔配上水一水换热器;3)加热设备,通常采用各类锅炉、城市热水管网,或者太阳能收集器等辅助热源;4)循环水泵; 5)双管水环路系统和水系统中央控制箱。 双管水环路连接起建筑物内所有水环热泵机组构成封闭环路,通过压缩机制冷系统的逆循环(制冷循环)和正循环(制热循环),实现空调系统的制冷制热。水环热泵机组分散于各个房间,通过水环路并联在一起,制冷时从室内吸取热量通过水环热泵机组传递给循环水;制热时从循环水中吸取热量通过热泵机组向室内送热风,从而达到制冷和供暖的目的,冷热
06K504 水环热泵空调系统设计与安装
摘要:概述了水环热泵空调系统在我国的历史和现状,简要介绍了水环热泵空调系统的工作原理和适用场合,重点分析了水环热泵空调系统的优点和缺点。 关键词:水环热泵 水/空气热泵 节能 前言 热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%[1]。 20世纪80年代初,我国在一些外商投资的建筑中采用了水环热泵空调系统[2]。时至今日,水环热泵空调系统在我国的应用已经有了不小的普及。90年代水环热泵空调系统便在我国得到广泛的应用。据统计,1997年国内采用的工程共52项[2]。不仅在北京、上海、广州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛山、绍兴、惠州、泉州等中小城市也开始采用水环热泵空调系统。此外,有关水环热
水环热泵空调系统的应用分析.rar
1 同时使用系数 选择排热设备时,应合理确定系统中水环热泵机组同时使用系数。一般建筑可参考下列数值: 系统总水量小于13L/S 时,同时使用系数取90%; 系统总水量为13~19L/S 时,同时使用系数取85%; 系统总水量大于19L/S 时,同时使用系数取80%; 住宅同时使用系数可取50~70%。 2 系统水流量 系统循环水流量可按0.04~0.06L/S.KW 估算,一般取0.054L/S.KW,室外设计湿球温度低时可取较小数值。增大水流量可提高机组效率,但 不能超过0.065L/S.KW,继续增大水流量对机组效率提高不大,但增加循环泵能耗。减小水流量可能造成机组因高压(供冷时)或低水温(供热时)保护而停机。 3 冷却塔选型 冷却塔选型按夏季工况进行,步骤如下: 1) 将系统中所有机组制冷工况下的排热量(非空调冷负荷)相加; 2) 确定同时使用系数Ф; 3) 确定循环水流量W; 4) 确定冷却塔出水温度t2; 5
希望对大家有所帮助!
一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。
水环热泵空调系统与燃气热泵空调系统的比较水环热泵技术群39331213
武汉柯伊梅尔温馨提示,现如今,购买空调时,不论是何种品牌的空调,消费者在选购时一个重要的指标就是省电。对于水环热泵空调系统,其运行是否能达到省电节能的效果呢。下面,小柯就带大家了解水环热泵空调系统的省电节能要点。
摘要: 概述了水环热泵空调系统在我国的历史和现状,简要介绍了水环热泵空调系统的工作原理和适用场合,重点分析了水环热泵空调系统的优点和缺点。 关键词: 水环热泵 水/空气热泵 节能 前言 热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%. 20世纪80年代初,我国在一些外商投资的建筑中采用了水环热泵空调系统.时至今日,水环热泵空调系统在我国的应用已经有了不小的普及。90年代水环热泵空调系统便在我国得到广泛的应用。据统计,1997年国内采用的工程共52项.不仅在北京、上海、广州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛
水环热泵型空调系统设计及工程实例分析.rar
水环热泵VRV空调系统循环水温优化
冬季已经来临,气温降低,为了更好的使用热泵空调机组,避免出现空调故障,在按照操作空调使用手册或说明书操作使用空调机组的同时,江苏尚佳空调提醒并协助客户做好冬季防冻工作,确保热泵空调系统设备安全和正常使用,避免拉闸断电、缺水、操作或使用不当等造成空调系统冻坏,从而造成不必要的损失。 一、换热器冻结的几种情况 由于空调设计时对寒冷地方的气候特点考虑不足,使用管理缺失,空调建筑物中,常出现空气加热器冻裂现象。其冻裂的情况不外下列几种: 1 、加热与降温共用一个表冷式热交换器,但冷冻水的温差小( 一般 5℃) ,而热水的温差大<
水环热泵空调系统
水环热泵空调系统专题,为您提供水环热泵空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水环热泵空调系统 相关的专业交流讨论,更多水环热泵空调系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题