首页 课程 资料 论坛
  • 水环热泵空调系统的设计与安装

    摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热

  • 06K504:水环热泵空调系统设计与安装

    06K504:水环热泵空调系统设计与安装

  • K504-06水环热泵空调系统设计与安装

    希望对大家有所帮助!

  • 06K504 水环热泵空调系统设计与安装

    06K504 水环热泵空调系统设计与安装

  • 水环热泵空调系统设计要点及机组选择方法

    一、设计要点 1、热泵机组要求流量恒定,在末端环路布置时应考虑环路之间的水力平衡,在经济合理的前提下宜采用同程系统。 分支环路不宜过大,环路之间应进行平衡计算,必要时设置平衡阀。 2、竖向分区应考虑设备的承压能力,核实最不利点工作压力,使其满足设备的承压要求。

  • 水环热泵空调系统的分析(转)

    水环热泵空调系统的分析 一、水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用。即用水环路将此小型机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供冷、供暖的空调系统。二、该系统的优点:1、分户设置、使用简便、灵活,完全实现分户使用计量。2、当建筑物内区面积大,而内区的内部负荷又大的场合,使 用该系统十分有利。3、可在建筑内同时实现制冷、采暖功能。4、无需单独设置机房,管理人员较少。三、不足之处:1、制冷时需设置冷却塔,此时此系统基本类似于一个水冷的 空调系统而在扣除冷却水系统的能耗,其COP值(能耗比)视厂家不同仅在2.6-3.2之间,与螺杆式冷水机组相比,根本没有节能效果可谈,同时大幅提升设备初投资。2、采暖时,若建筑物内无余热或余热量很小的时候,采用此系统,势必要增设锅炉。将锅炉的高位热能加热水环路中的循环水,变为低温热源(15-25℃)。再由水/空气热泵机组消耗电能将循环的低位热提升到高

  • 热泵型空调系统设计方法

    1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面

  • 地源热泵空调系统的设计实例

    前言:本文以实际工程为例,介绍某办公楼地源热泵空调系统的设计。设计人员根据清华大学的DeST模拟运算软件,对建筑进行空调全年逐时动态负荷模拟计算,并综合考虑各种影响因素,从而确定了空调系统的设计方案,以及解决土壤热平衡的方法与措施。 一 工程概况及室内外参数 本工程由办公楼(主楼)、民政楼和员工食堂组成,空调面积共32000m,采用地源热泵空调系统。室内、外设计参数见表1、表2。本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361

  • 关于热泵系统空调设计中的问题

    送风管、主风管、支风管和回风管的风速范围;怎么算静压箱的大小及回风箱大小;膨胀水箱的大小怎么选;风机盘管放的位置有什么要求;画水管时怎样衡量是穿墙划算还是绕管子划算;送风口回风口怎样选;

  • 风冷热泵空调系统的设计

    风冷热泵空调系统的设计

    空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数,室内人员、设备等散热和散湿量,围护结构性质,室外空气环境参数(包括温度、湿度、气流速度等),太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步。空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点

  • 【新风系统】水环热泵空调的新风该怎么样设计

    现在的建筑物,基本上都安装有空调,能够解决室内环境的温度问题,但是却不注重新风系统的安装。新风系统能为室内环境注入新鲜空气,保证室内的空气良好。水环热泵呢过空调系统中做好新风系统的设计,对于空调的使用具有非常大的使用价值。 水环热泵空调新风-新风量 目前,我国空调设计中对于新风量的确定原则仍使用现行规范、设计手册中规定(或推荐)的原则。因此,在设计中应根据建筑类型从暖通空调设计标准、设计手册推荐的最小新风量中选取。

  • 水环热泵型空调系统设计及工程实例分析.rar

    水环热泵型空调系统设计及工程实例分析.rar

  • 热泵型空调系统设计方法(转载)

    摘要: 热泵型空调系统设计方法:空调负荷与容量的确定,机组类型与台数的确定,热泵的位置,水泵的选择与布置,热泵空调系统末端设备的选择等。 关键词: 空调负荷 热泵空调 末端设备1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调

  • 地源热泵空调技术系统与设计介绍

    地源热泵空调技术系统与设计介绍

  • 风冷热泵空调系统的设计方法

    空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量和实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵

  • 分析水环热泵空调系统主要特点

    1、系统简单,初投资少。不用制冷机房,没有冷冻水系统和天然气管道。2、高效节能,运行管理费用低。空调机组能效比eer可达3.5-5.2.空调机组自带冷源并可独立控制,实现了用多少冷量开多少主机系统能量调节比冷水机组更接近于无级调速。冷却水为常温水,水输送过程不会产生冷量衰减,而且能量转换率为一次。3、空调系统安装工程量小,施工周期短。冷却水管无需保温,省去了冷水机组及冷冻水泵,室内空调系统安装和冷水机组系统一样,因此,安装工程量非常小。4、维护管理费用低。无需专业专职人员值班,减少了物业管理费用。5、系统保证能力高。机组电脑板上配置通讯口,通过中央计算机和互联网连接,即可在我公司总部对系统进行远程监控,保证系统安全运行。而冷水机组厂家只能对主机进行监控,系统保证能力差。6、能量计费方便每个用户均可独立计算电费。

  • 关于水环热泵空调系统探讨分析

    关于水环热泵空调系统探讨分析

    摘要:介绍了水环热泵空调系统的原理及特点,适用工程类型,介绍了典型工程应用实例,分析了水环热泵的优势,提出设计与工程应用中需要注意的问题。 水环热泵空调系统是水源热泵空调系统的一种特殊的应用方式,即用双管封闭式循环水环路将 小型的水/空气热泵机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特征的热泵供暖、供冷 的空调系统。该系统二十世纪在美国加利福尼亚州出现并很快发展应用,七十年代进入日本,我国 八十年代开始有工程应用,在九十年代以后发展起来。 1 系统及特点 1.1 系统组成 水环热泵空调系统由四部分组成(1)室内水源热泵机组(水/空气热泵机组)(2)水循环环路(3)辅助设备(冷却塔,加热设备,蓄热装置等)(4)新风与排风系统。其原理如图 1 所示。

  • 水环(源)多联机空调系统应用设计

    水环(源)多联机空调系统应用设计

    前言:水环(源)多联机组是将水源热泵技术、多联机技术结合在一起,糅合了风冷多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点,使得该机组既有多联机的变负荷的灵活,安装配置自由的特点,又有冷水机组的高能效,运行平稳的优点。本文以广东太阳神集团总部办公大楼建筑的设计进行分析。 工程概况 本工程位于广东省广州市,为广东太阳神集团办公大楼,建筑南北朝向,地下一层为车库及其他用房,地上共九层;本次设计总建筑面积约为3万平方米,总空调面积为2万平方米,设计冷负荷为3600kw,设计热负荷为1200k,夏季供冷,冬季采暖。 本项目工程建筑属常规民用建筑舒适性空调,设计采用水环(源)多联机中央空调系统。 设计相关参数 1)、室外设计计算参数 夏季空调室外计算干球温度:33.5℃/夏季空调室外计算湿球温度:27.7℃ 冬季空调室外计算干球温度:5℃/冬季空调室外计算相对湿度:70% 2)、室内设

  • 关于风冷热泵空调系统的设计方法

空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析;其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷 (热)负荷的要求;另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中,热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量和实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响, 和室外换热器表面积灰和表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组应考虑安全系数。 由公式来表示:Q=β1?β2?QD.

点击加载更多

水环热泵空调系统设计

水环热泵空调系统设计专题,为您提供水环热泵空调系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水环热泵空调系统设计 相关的专业交流讨论,更多水环热泵空调系统设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

植物雕塑

植物景墙