首页 课程 资料 论坛
  • 回复大鼻山的应急照明接线图,

    回复大鼻山的应急照明接线图,

    回复大鼻子的接线图,1、您哪个强启相线接在断路器后面?是不是也可以接在断路器后面呢?而不像你说的蓄电池充电线电源侧(强启动相线没给蓄电池充电)必须有开关保护,加在前面有个不是好处的好处就是断路器故障的话依然可以点亮。2、您哪个消防信号接的位置是不是有点不对,消防线路提供的一般是24DC的有源开关信号,你直接把消防信号接到220V电源里面是否可取。个人觉得采用数据二总线和DC24V电源引来,在配电箱处加一个输入/输出模块(GST的8301模块,类似于控制排烟风机)模块给出一个24V的有源信号,由8301提供电源给中间继电器(我没有接触过有24V的接触器),再有中间继电器控制接触器。3、有部分人认为触点容量不够,这个回答是不是有点牵强了。

  • 关于应急照明配电箱的疑问

    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 应急照明模块灯具接线图的问题

    应急照明模块灯具接线图的问题

    住宅建筑规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮措施。条文说明8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。集中型电源应急照明系统04D202-3P19页给出了接线图,有一种 电子声光控开关 ,现在市场上有没有这种产品?以前画图都是用单极双控开关。

  • 求应急照明的双位双控的接线图!

    求应急照明的双位双控的接线图!

    先上传自己画的图,让大家点评下,有问题么?

  • 常见的几种应急照明控制方式接线图

    图纸简介: 本设计中应急照明设备用应急照明及消防(疏散)应急照明两个不同等级设置,其中消防(疏散)应急照明采用UBS216V(直流)应急照明电源系统。本图中的应急照明都是最常用的,希望对大家有所帮助 投稿网友: wweioo778 上传时间:

  • 应急照明配电箱设置问题

    1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)

  • 应急照明的几种接线图(修改版)!

    以前画得比较乱,现在已经修改了一下,已经改为多线接线图,比较直观。请继续提宝贵意见。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234

  • 求解自带蓄电池应急照明接线图

    求解自带蓄电池应急照明接线图

    请高手指教这个接线图都每根线都什么意思啊,为什么要这么接啊,为什么跟电子整流器和蓄电池上的接线不一样呢?

  • 关于应急照明的接线问题

    我想问一下 其中的 充电线 在连到 应急电源 终端箱 是不是 有专门的 一路 接线端子. 如果是这样 那为什么 有人说 使用插座的 是无应急电源的.

  • 应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?

    根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又

  • 常规照明与应急照明公用配电箱

    请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?

  • 应急照明配电箱的强制点亮如何实现?

    应急照明的配电箱现在都要求“应急照明强制点亮”,这个能在二次方面实现吗?有的图纸上安装什么“双输入输出控制模块”,这是什么品牌的东西?是二次元器件还是一次件?

  • 求指点应急照明接线图是不是有错误

    求指点应急照明接线图是不是有错误

    本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑 请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。

  • 应急照明配电箱的链式连接可以超过6个吗

    我刚刚看过一份图纸,是地上28层,地下一层,一二层为网点,应急照明配电箱是这样放的,地下一层一个,一,三,六,九,十二,十五,十八,二十一,二十四,二十七各一个,总计十一个,用的是链式连接,对吗

  • 应急照明配电箱最多带几层

    规范JGJ/T16-92第24.9.9条规定,对于火灾应急照明若采用分散供电时,在各层(或最多不超过3-4层)应设置专用消防配电箱.可是我见的图纸都是两路总干线带五\六个箱子,每个箱子带六层,这样做正确吗

  • 请教消防栓按钮启动应急照明接线图是怎么画的?

    一栋18层的纯住宅,未设计火灾自动报警系统。我想通过消防栓按钮启动应急照明,不知道一次原理图和二次接线图怎么画?请知道一下。另外自己画拉一个在值班室设手动按钮启动应急照明,不知对不对?大家指点一下。怎么发不了图片?大家指点一下再发图

  • 关于应急照明配电的疑问

    《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第200页第13.9.12条关于“应急照明电源的设置”共用4条规定,第一条中“当建筑物消防用电负荷为一级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”及第二条中“当消防用电负荷为二级时,采用集中蓄电池或灯具内附有电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱”。个人认为:当应急灯具自带蓄电池,应急照明可以单独设置回路引至照明配电箱;线路敷设不跨越防火分区,防止火灾时沿着线路蔓延;线缆采用普通低烟无卤BV导线即可。我现在的疑问是:应急照明回路功率较小,有没有有必要采用单独回路供电以及设置专用应急照明配电箱。请业界前辈、同行专家指教,小弟在此谢过!Ps:本人创建了一个QQ群(群号:161343036)供建筑电气业内人士共同学习、共同提高!欢迎有一定电气施工、设计经验,好学、善学的同行进群!

点击加载更多

应急照明配电箱接线图

应急照明配电箱接线图专题,为您提供应急照明配电箱接线图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急照明配电箱接线图 相关的专业交流讨论,更多应急照明配电箱接线图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

照明配电箱图

照明配电箱的安装