首页 课程 资料 论坛
  • 求:时控照明配电箱的型号?

    求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!

  • 低压配电箱的选择与型号规格?

    在住宅配电中,配电箱(柜)的选择应遵循什么原则,常用的标准配电箱的型号规格有哪些?谢谢!对不起,我想送分,可那样的话,系统说我积分余额不足,不能发送!

  • ???照明配电箱选择的依据是什么啊???

    一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?

  • 照明配电箱的装高是多少?

    我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?

  • 关于照明配电箱分等标准

    哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com

  • 照明配电箱的两个小问题

    在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]

  • 咨询个关于照明配电箱的问题

    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

  • 照明配电箱的开关型号请解释一下

    照明配电箱的开关型号请解释一下

    EA9AN220P-0.03A和L2NPE是什么意思?

  • 请教落地式配电箱的母线型号、规格

    近日设计一个河北的工程,审图提出意见要求:落地式配电箱应注明母线型号、规格。(《河北省审查要点》第2.1.3条)不知该母线是指配电箱里面用来接线的铜排?哪里能查到型号、规格?

  • 室外配电箱型号及尺寸大小

    有一个大型公园,需要做3个室外的照明配电箱,一个室外动力箱,照明配电箱分出30回路,容量不超过25kw每个;动力箱分出2回路,容量近150kw。甲方现在要求箱型号,小弟不才在此求教各位了,谢谢!

  • 照明配电箱供电半径的问题

    照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???

  • 向各位请教:配电箱的型号及其含义如何划分?

    我现在手头有一份人防电施图,有SZM,ZM.SZD.RFP.SDL.知道它分别代表照明动力什么的,但不能说的具体,请教各位了

  • 电缆的规格型号代表的含义

    型号含义: R -连接用软电缆(电线),软结构。 V -绝缘聚氯乙烯。

  • 照明配电箱进线电流怎么计算

    照明配电箱进线电流怎么计算

    照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]

  • 关于应急照明配电箱的问题~

    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)

  • 关于注明规格型号的疑问

    建筑工程设计文件编制深度规定 中要求设计文件中所选用的设备、材料、构配件,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,另外还规定了除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外,设计单位不得指定生产商和供应商。请问这两条之间不冲突么?很多产品注明规格、型号不就指定生产商了么?比如西门子的mm430变频器,注明型号则生产商就指定了。注明规格、型号应如何理解?只能注明通用型号或者不是独有的产品么?

  • 请教关于照明配电箱的接线问题

    请教关于照明配电箱的接线问题

    车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。

  • 如图照明配电箱为何要这么粗的线?

    如图照明配电箱为何要这么粗的线?

    如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降

  • 电线电缆规格型号(全部)

    电线电缆规格型号(全部)

    电线电缆规格型号(全部) 下载 →

  • 浅析锅炉的分类和规格型号

    锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;

点击加载更多

照明配电箱规格型号

照明配电箱规格型号专题,为您提供照明配电箱规格型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明配电箱规格型号 相关的专业交流讨论,更多照明配电箱规格型号相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

xm照明配电箱

泛光照明配电箱