  • 室内配电箱安装的基本规范

    1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。5、严禁在箱内摆放接头。6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。11、电流负感器接主地位,严禁开路。12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后

  • 配电箱的指标规范及要求

    配电箱的指标规范及要求

  • 餐厅的配电箱及安装问题

    单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?

  • 这个配电箱合规范吗???有图

    这个配电箱合规范吗???有图

    一级箱、二级箱的图:

  • 求教配电箱安装问题(多图)

    求教配电箱安装问题(多图)

    如图所示,能看出是什么系统吗? 柜体接地 是接到总等电位 去了吗

  • 配电箱的安装和接线以及尺确定

    说到配电箱,想必大部分从业电气行业的朋友都不陌生了。但是对于刚入行的初学者就可能

  • 电缆桥架及配电箱安装要点

    电缆桥架安装 钢结构

  • 企业配电房的安装规范要求

    什么是企业配电房?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果说到企业配电房的安装规范要求,以及相关注意事项,可能很多电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:配电所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电

  • 请教关于配电箱配线大小规范?

    请教关于户内配电箱50A开关因该配多大线,根据GB7251规范10平方线可以.但是遇到质检站检查说需16平方线.想请教各位除配电行业GB7251规范,还有其他规范吗?请教!!!

  • 配电箱(柜)元件安装问题

    配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了

  • 规范讲解!配电箱的设计和走线

    来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班,点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

  • 配电箱安装质量通病示例

    配电箱安装质量通病示例-PDF

  • 关于路灯配电箱的安装位置----请教

    如题,城市道路照明设计中,路灯配电箱的设计安装位置是否有相关的规范要求?一般的话是放在绿化带中间,没有绿化带就放人行道边上。上次评审有专家提出“路灯配电箱宜尽量避开道路交叉口放置”,结果业主强制要求执行。请教高人如何看这个问题!

  • 配电装置内部安装依据哪些规范?

    配电装置内部各元件和连接的要求依据哪些规范?如:配电柜内部的空气开关接线端子和无绝缘的母线是否需要安装绝缘护板? 个元件之间、导线连接的有什么规定?等等。 各位大侠指点一下。