一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
家用配电箱按房间配开关还是按功能呸开关呢?大家都是怎么分的,都有什么开关?
单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?
如今每个家庭中都安装有家用配电箱,家用配电箱能够合理的分配电能,对家中用电也起到了一个安全防护的作用,并且在发生电路故障的时候能够有利于检修。所以安装家用配电箱非常的重要,下面小编就来给大家介绍一下家用配电箱的规格以及家用配电箱接线图。
配电箱应符合以下要求: 1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
家装过程中配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。
在我们的建筑工地中,每年都有新入行的兄弟!咱们不光要学会预埋线管,穿线!我们建筑 电工
选择断路器,主要是选择三个方面——极数、功能和电流。 1.极数 家用断路器,一般选用1P断路器和2P断路器(也有选择1P+N断路器的,但1P+N断路器用在家庭电路中,实在显得鸡肋,因此我们不推荐)。二者区别在于,1P断路器在断开后,只能断开火线,虽然电路中已经没电了,但是零线还是接通的,如果发生故障导致零线带电了,就会导致维修人员触电;且1P断路器在进行过载保护和短路保护检测时,只能对火线提供保护。2P断路器则可以同时断开零火线、同时对零火线提供保护。 说白了,就是2P断路器更好。那为什么我们不把断路器全部换成2P断路器呢?经济原因只是一方面,主要还是考虑尺寸问题——2P断路器的宽度是1P断路器的2倍(2P漏电断路器的宽度更大)。因此,我们只在主开关和三孔插座回路使用2P断路器(因为这两者电流大),其余均使用1P断路器。
家庭配电箱接法要点 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。
如图所示,能看出是什么系统吗? 柜体接地 是接到总等电位 去了吗
说到配电箱,想必大部分从业电气行业的朋友都不陌生了。但是对于刚入行的初学者就可能
配电箱安装质量通病示例-PDF
第一张
电缆桥架安装 钢结构
配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了
如题,城市道路照明设计中,路灯配电箱的设计安装位置是否有相关的规范要求?一般的话是放在绿化带中间,没有绿化带就放人行道边上。上次评审有专家提出“路灯配电箱宜尽量避开道路交叉口放置”,结果业主强制要求执行。请教高人如何看这个问题!
[localimg=600,246]2[/localimg]别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 编辑 ]
家居装修,对水电的关注不可或缺。家庭电路的铺设更是至关重要的环节,家庭配电箱安装涉及到家居用电的安全,因此,小编特地对家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图作出相关整理,供大家未雨绸缪,对家庭配电箱有一个清晰地认识。 家庭配电箱安装1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。