最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!
GGD配电柜的结构特点有哪些呢,我们一起来了解一下吧。 1、GGD配电柜设计的充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而泠风不断地由下端槽孔补充进柜。使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 2、GGD配电柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新
1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
我现在有一套轧机控制柜,有2台1237KW,4台900KW的电机,总电流加起来有8000多安,分两路走,每路有4000多安。为了节约成本,想用铝排。想请教各位大哥能不能用。有没有办法避开铝排的缺点。还有用铜排和用铝排有什么区别。有没有这一方面的标准或资料。在此先谢谢各位了!!!!!!
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
图纸简介: 某工厂315KV变压器的,低压配电柜全套图纸,包括计量、进线、电容、馈电的一次及 投稿网友: luohaolei 上传时间: 2013-04-28
我公司生产的ggd 配电柜<
GGD型交流低压配电柜结构特点:1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高。可以使工厂实现予生产。既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。2、GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量不升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。3、GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方、面目一新。GGD型交流低压配电柜,是能源部以促进我国低压配电行业的技术进步,加速低压配电成套开关设备的更新换代为宗旨,于一九九一年下达的技术进步开发项目。由能源部低压成套开关设备联合设计研制组(简称NLS)完成设计和研制,并于一九九二年十月通过了由能源部主持的部级鉴定,目前在全国范围内已广泛应用。GGD型交
如题所示,我们一个工地的红号站的配电柜是用的GCK的,同样是一个地下车库的红号站使用的是GCS的,请问各位网友这两种柜子区别大吗?是不是价格差不多啊?另外我发现黑号站的居民负荷是GGD的,有一些消防电梯、屋顶加压风机也用的是GGD的,网上说GGD的柜子便宜点,请问大家GGD和GCS/GCK哪种经济性更好?
GGD型配电柜请问第二张图中的ACR320E是什么元件啊,什么作用,详细介绍一下。谢谢
我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。谢谢!
我工作年头不长,但一直不太清楚当拿到一个实际公建项目的时候,如何去选取低压配电柜的形式,和进线方式,关于着两点。 我应该遵循什么那? 为什么有的就用GGD 有的就用GCK ? 为什么有的工程用上进上出,下进下出?希望大家给我点学习的方向, 我可以去自己学习学习,也好提高自己的设计能力。谢谢各位前辈。
看到过12个回路的编号的。不过目前主要是每个回路开关都为NS100型,加上进线开关和隔离开关,不知道能否排的下11个NS100,1个NS250和1个GL-250A?下进线,上出线。请有做开关柜这方面的朋友指点指点。
在网上找的,希望对大家有用。
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!