首页 课程 资料 论坛
  • 请教低压配电线路的保护问题

    低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合?期待您的回复。

  • 断路器能否对低压配电线路起保护?

    设计中低压水下灯分几个回路接同一个变压器上,为了对每个回路都进行保护在条回路上都加装了断路器,但由于电压等级不一样,能对各回路起到保护作用吗?

  • 日本低压配电线路的雷害和防雷措施

    1.概 述 在很广阔的地区范围内,建设了既复杂又庞大的很多 电力设备构成的高低电压 配电网络。配电网络中有配电设备,又有用电设备,它们是影响电力能量的质量和重要设备。 至今,对配电线路的防雷措施主要放在:(1)雷电过电压在某条高压配电线路上发生的雷击事故的影响范围有多广以及其可能性的概率;(2)确定其防雷保护的程度;(3)制定在实际的配电线路上能使用的各种防雷措施。例如:在单相100/200V或者三相200V等的低压配电线路上,要考虑雷电过电压对低压配电设备的烧坏现象,以及对漏电形状产生的误动作等雷害事故。 雷电过电压产生的火花放电不是烧坏低压配电设备

  • 低压配电线路保护级数过多

    低压配电线路保护级数过多

    本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑 前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。 低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。

  • 请教低压配电线路截面的问题

    请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

  • 请教关于低压配电线路保护的问题!

    众所周知,低压配电线路一般设置如下保护装置:短路保护,过负荷保护,接地故障保护.我想弱弱地问问,这些保护具体是通过什么实现的呢?

  • 低压配电线路导线型号选择

    山东省郓城县供电公司 李兆远 -------------------------------------------------------------------------------- 摘要:在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 关键词:低压配电网;电能损耗;导线截面中图分类号:TM751 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0057-02导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。按照这些原则选定导线截面并无不妥之处,但从节约能源的原则出发,笔者认为,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。现以郓城县陈坡供电所提供的一供电点为例进行分析计算。 该供电点380 V,负荷25 kW,供电距离320 m,负荷功率因数为0.6。为了分析计算方便,假定三相负荷

  • 低压配电线路末端短路电流如何估算?

    变压器出口都知道如何估算,但是低压配电线路末端短路电流如何估算呢?如配电级数为三级的低压配电系统里面,第二级、第三极的短路电流?

  • 浅谈低压配电线路的接地故障保护

    浅谈低压配电线路的接地故障保护

  • 任元会谈低压配电线路保护_建筑电气

    任元会谈低压配电线路保护_建筑电气

  • 断路器来保护路灯低压配电线路

    在以前,路灯低压配电线路的接地故障一般都是采用接地保护或接零保护,但其可靠性都比较差。近年来,随着新规范的被采用,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,取得了较好的效果。路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。在TT接地系统中,过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,这个故障电流通常还不足以使熔断器或断熔器动作

  • 学习低压配电线路过负荷保护问题

    1 前言 大量的中小型企业、民用建筑物设计配置的用电设备和生活用电的家用电器,大多数采用低压220/380V系统供电。为了更加合理设计和选择配电系统中的电气设备和导线,需要根据用电设备有关的电力负荷进行统计计算,所得到的负荷为计算负荷。按照联接在电力网络上一切用电设备所需要的功率,统称用户的用电负荷;按照所消耗功率的性质,用电负荷又分为有功负荷[单位以千瓦(kW)表示]和无功负荷[单位以千乏(kVar)表示]。在低压配电线路中又分为干线配电和分支线配电。 在低压配电干线系统中,干线的用电负荷电流一般不是固定不变的,是周期性变化的。当配电线路通过短时少量的过负荷电流时,保护断路器不应动作,在过负荷电流引起的导线温升对导线的绝缘、接头、接线端子或导线周围的物质造成损害前,断路器应可靠动作(在此说明一下,导线接头过热在运行过程中常有发生,其原因是常因氧化、腐蚀、裂痕等原因而造成接触不良,使接头处的电阻远远大于同长度导线电阻,当电流通过时,由于电流的热效应使接头处导线的温度升高,造成接头处过热)。为此,《低压配电设计规范》(GB5

  • 请教低压配电线路截面的选择问题

    下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。

  • 请教低压配电线路的熔断器保护问题

    请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。

  • 请教低压配电线路熔断器的选择问题

    下面图片中标注为红色的部分,并没有乘以启动电流倍数。请教其如何躲过电动机的启动电流而不熔断呢?提前谢谢您的回复。

  • 低压配电线路导线和电缆截面的如何选择

    低压配电线路导线和电缆截面的如何选择

    在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。

  • 低压大容量负荷配电线路

    从变电所配出0。4KV线路,为大约700~900KW容量计算负荷供电,用什么方式供电比较好?电缆并联还是别的什么办法?如果不用高压可行吗?

  • 低压配电线路的接地故障保护的技术措施(1)

    叙述利用线路的过电流保护兼作接地故障保护的条件;采用带有单相接地保护的断路器或设备零序电流保护的要求;采用漏电电流保护器 RCD 的具体做法及需要注意的问题。 低压配电线路中的单相短路,回路中相线、中性线连接不良,这种情况容易发现,例如灯会不亮或者熄灭。而占短路80%的接地故障,相线与PE线、电气设备的外露导电部分或大地间的短路却难于觉察。例如PE线PEN线连接松动灯照样亮,如PEN线迸发火花,则容易酿成火灾。配电线路应设置接地故障保护,在发生故障时,保护元件必须能及时自动切断电源,防止人身电击伤亡、电气火灾和线路损坏。 TN系统发生接地故障时,用电设备金属外壳接触电位低,故障电流大,一般过电流保护电器可快速切断故障线路,TN系统的低压配电线路采用过电流保护兼作接地故障保护需满足:Za×Ia<220V的动作特性

  • 低压配电线路的接地故障保护的技术措施(2)

    TT系统中性点接地与PE线接地分开,中性线N与PE线无连接,供电线路一般较长,相-地回路阻抗较大。发生接地故障时,故障电路内包含外露导电部分接地极和电源接地极的接地电阻(R+RA),阻抗大,故障电流小,过流保护元件不易启动。在这种系统中装设RCD作单相接地保护是有效的措施之一。 对于TT系统,装有RCD的支路与不装RCD的支路不应使用公共接地极。必须有独立的接地板与PE线专供有RCD的分支回路用。 IT系统是变压器中性点不接地或经大阻抗接地,用电设备外壳直接接地。发生单相接地故障时,接地电流为电容电流。电流通道为:电源-相线-大地-网络电容-电源。故障电流为另两相对地电容电流的相量和,故障电流小,不需要中断供电

点击加载更多

低压配电线路

低压配电线路专题,为您提供低压配电线路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压配电线路 相关的专业交流讨论,更多低压配电线路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度