首页 课程 资料 论坛
  • 请教“配电线路的敷设”问题

    请教“配电线路的敷设”问题

    <GB 50054-95>条文:1.第5.2.12条:布线用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可绕管).塑料线槽,应采用难燃型材料,其含氧指数应在27以上。问,含氧指数如何理解?是否指在燃烧时释放气体中的含氧百分数?还是在燃烧时消耗气体中的含氧百分数?其在<GB 50054-95>的条文说明中无第五章的说明。2.第5.2.7条:金属管. 金属线槽布线宜用于屋内.无外场所,但对金属管. 金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。问:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?请各位前辈.同行指教。。。。。。

  • 配电线路及灯具的标注方法

    配电线路及灯具的标注方法

    配电线路的标注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 灯具吸顶安装标注方法: 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯

  • 消防配电线路能否穿PVC管?

    今天去现场交底碰到一个较劲的甲方,要求我把疏散应急照明回路的焊接管改为穿PVC管暗敷。《建筑防火设计规范》2001版中10.1.4条规定这样写到“消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施”;这条规范中只强调了明覆要穿金属管,而暗敷时,且保护层厚度满足3cm,就没有明确说明穿什么管材。甲方凭此条认定规范允许穿PVC管。但我又翻了一下此条文说明,其这样写:“在设计中,消防用电设备配电线一般是金属管埋设在非燃烧体结构内。这是一种比较经济、安全的敷设方法。对穿金属管保护厚度不小于3cm,主要是参考火灾实例和实验数据确定的”。我又翻了《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”。更郁闷的是,这个甲方老总的女婿号称认识的设计院朋友和他说的,消防线路暗敷穿PVC,明覆穿钢管。现在甲方一口认定我们设计院设计中存在浪费,要求我们变更。请问在其它条件满

  • 电机配电线路开关的整定?

    采用放射式给一台电机配电,假设电机控制箱中电机保护断路器的整定电流为100A。请问,配电线路出线开关应选多大?是100A,还是放大一级或者两级?

  • 供配电线路问题,大家指教

    大家好,我是一个刚出校门的学生,我想问下:如何根据一的用电单位的功率,来估用的线宽?比如:74KW的风机的箱子 ,用多粗的线和主配电箱连接.是不是1KW配1平方的线?谢谢大家了

  • 工地配电线路的选择?急求

    我们工地箱式变电站变压器到用电设备的距离是260m,总功率300KW,两台塔吊每台40KW,两台施工电梯每台44KW,一台闪光对焊机100KVA(两相),三台电渣压力焊,每台50KVA(两相),钢筋加工设备总共20KW,木工设备共10KW,高压气体放电灯每个3.5KW,共五个(两相)。3台22KVA电焊机,每台22KVA。其他小型设备没计,同期系数我按0.7考虑,你们有什么更好的想法,总电缆应该选用什么型号的?工地上的东西是最有挑战的东西。工地为了省钱,不能按额定电流选。

  • 配电线路的疑问??有图参考

    配电线路的疑问??有图参考

    如图,从M到派接箱是否超过四级??层电表箱是隔离开关,派接箱是隔离开关。如果派接箱换总箱呢??

  • 请教关于家庭配电线路问题~

    家里的漏电保护器跳闸送不上,用自制通断检测器(万用表电池+蜂鸣器+发光二极管)检测辅导线的L、N端,发现蜂鸣器不响,但二极管发光,请教原因所在~

  • 农网建设与配电线路的设计

    农网建设与改造配电线的设计王力军 马惠英 河北省高碑店市电业局 (074000) 摘要 本文对配电线路设计所考虑的气象条件,负荷预测、路径选择、线路的勘测和定位都进行了详细的阐述,为农网建设与改造提供了技术依据。关键词 配电线路 建设与改造 农村电网建设与改造是国务院确定加快六个方面基础设施建设的重点工程之一。农村电网建设与改造工程的实施,对扩大内需,拉动我国经济增长具有重大意义。长期以来,农网配电线路一直由县级电力管理部门进行设计、施工、管理,工程质量参差不齐,有的低压线路甚至是由农村村民进行拉架。由于历史及经济、技术诸因素,农村配网一直未做较完善的调整,致使农网基础设施十分脆弱,导致了农村电价高、电能质量差,许多电器设备在农村得不到推广,客观上制约了农村消费市场。这次农村电网建设与改造对提高农网综合供电水平、促进我国电力事业发展是一个千载难寻的好机遇。 为了保证农网配电线工程的建设质量,勘察设计首当其中。配电线路设计的主要内容是确定新建线路,更改线路的路径;确定杆

  • 照明配电线路材料有哪些

    1、BVV双层护套聚氯乙烯铜芯电线 虽然由于家装布线的电线种类比较丰富,但是这类电线却是一种非常安全的材料,该种型号的电线,里层是绝缘层,外面再包一层保护层。可固定敷设于室内(明敷、暗敷或穿管),也可用于室外,或作设备内的安装线,是室内装饰中用途最广的电线。 2、配电开关箱 该配电开关箱可悬挂明装,也可嵌入暗装,适用于交流500V及以下单相三线及三相五线系统中,作为非频操作照明负载之用。箱内安装DZ12-60型自动开关,也可根据需要更换为JC8型漏电开关或插座。 3、空气自动开关 DZ12-60系列塑壳自动开关,内有热脱扣器和电磁式脱扣器装置,具有过载及短路保护性能,使电器设备不因过载而损坏,电线导线不因短路而烧毁。适用于交流50-60Hz,电压500V的电路中,作不频繁地接通和断电之用。 4、用电器具(灯具、电器、插座、开关) 室内装饰工程中的用电器具主要指各式灯具、电器插座、开关装置等。

  • 配电线路什么时候用电线,什么时候用电缆

    如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,

  • 低压大容量负荷配电线路

    从变电所配出0。4KV线路,为大约700~900KW容量计算负荷供电,用什么方式供电比较好?电缆并联还是别的什么办法?如果不用高压可行吗?

  • 配电线路问题:这些问题如何问答?谢谢大家。

    请朋友给予帮助解决:1、带电作业指导书一般应包含哪些内容?5、试叙带电更换杆上刀闸的操作步骤10、对带电作业所使用的工具要求是什么?11、钢管杆的挠度应满足那些规定?12、选择钢丝绳使用前,有哪些情况存在则不允许使用?13、加强班组管理有哪些重要意义?14、带电作业工具现场使用和保管主要有哪些要求?15、当绝缘斗臂车的发动机发生故障时,如何确保斗内作业人员安全下降到地面?16、带电作业的绝缘配合指的是什么?17、提高供电可靠性的措施有哪些?18、简述电力设备红外检测诊断方法19、简述用镜纬仪测定架空线路弧垂对地距离的操作步骤20、简述扁钢、圆管、槽钢、薄板、深缝的锯割方法。21、现场工作人员要求掌握哪些紧急救护法?22、带电作业现场勘查的目的是什么?23、如何用接地摇表测量线路接地装置的接地电阻?24、试述我国现使用的阻燃绝缘绳的材料特征。25、如何确定某连续档耐张段观测档弧垂大小?26、

  • 老工厂的配电线路改造问题

    工厂始建于七十年代初,从低压站至各厂房的配电线路多为三相四线制架空线路。由于生产规模扩大,需增大其中一些厂房的供电能力,改造采取引入低压电缆的方式,请问,这种情况该采用哪种方式供电,选用几芯的电缆。(目前的低压配电柜也是七十年代产品,根本没有PE专用端子排)。

  • 路灯的配电线路设计是否合理?

    有一路灯相变,100KVA。路灯的配电线路是这样的(其余均相同,只说一路):塑壳开关40A(瞬动400A),接触器40A.电缆YJV-4×25+16。路灯为0.25KW,20盏,间距30米,计5KW,电缆长600米。线路压降满足要求。请各位看一下是否合理?这种设计在我们这里已是标准的。(各设计院都是这样的)。

  • 照明配电线路单相or三相

    照明规范明确指明,一般的光源都是220v电压,但是对于从照明配电箱至灯具的线路来说,目前似乎有两种敷设方式,一种是配电箱内设单相开关,引出单相电缆至灯;一种是配电箱内设三相开关,引出三相电缆,然后从该电缆中分出A、B、C三相分别接灯。显然的是第二种方式要经济划算,但是维修不方便,一只灯坏了影响的范围会很大。我现在的迷惑是,从整个区域的配电系统的角度来考虑,两种方式有何优缺点(可分为正常运行方式和故障运行方式两个方面)?比如对电压的影响等等。

  • 关于10千伏配电线路如何防雷的介绍

    10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。 一、影响10千伏配电线路的影响因素 1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平<

  • 雷电对10KV配电线路的影响因素

    1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了

点击加载更多

配电线路金具

配电线路金具专题,为您提供配电线路金具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电线路金具 相关的专业交流讨论,更多配电线路金具相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

110kv线路

低压线路保护