这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
ME断路器630A至3900A都有电动快速合闸与电动机预储能带释能操作两种方式,不知这两种方式有什么区别?设计院图纸没有注明合闸操作方式,怎么选择呢?两种方式的价格也不一样。请高人指教。谢谢!
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
断路器选用的一般原则 首先根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求如下: (01)断路器的额定工作电压≥线路额定电压 (02)断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流 (03)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算) (04)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流 (05)断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压 (06)断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压 (07)电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压 (08)断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍 (09)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
西门子3WL1框架断路器快速选型
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
本人现承担一个项目的研发。其中涉及一个直流励磁回路。该回路使用直流恒流源为一个励磁线圈(励磁线圈含铁芯)供电,电流为2000~3000A,回路负载为感性负载。在一定条件下需要使用开关快速切断直流回路的励磁电流,由于负载为感性负载,一定会在开关两端产生瞬间高压冲击。 因此,对于此开关的要求有三点:1、能够切断2000~3000A直流电流;2、能够抵抗高压冲击。目前,我还不能准确地确定过电压的值,过电压跟切断过程有关,但该电压基本应该在10kV~35kV之间;3、能够快速切断。切断信号不是过电流或过电压,而是控制信号,切断时间越短越好,能在20~30ms内完成。 经初步调研,此开关可通过两种方式实现:一种是电力电子IGBT快速开关,一种是机械式“快速直流断路器”。前者在HVDC中应用,成本高;后者基本能够满足我们的要求。“快速直流断路器”国内外都有生产,有不少品牌,性能价格都有较大差异。这里,想请行内人士根据我提供的要求提些建议,哪些品牌值得关注,如何进行选择?谢谢!
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
求教:上海人民的断路器的整定电流为1倍以上的额定电流,而ABB断路器的整定电流为0.7~0.9倍的额定电流。请问替换时额定电流怎么选择?
给供电箱配电,如果供电箱的进线电缆载流量为96A,我在选择的进线断路器的整定值为80A,但是上级MCC配电的出线断路器的整定值为100A,大于96A了(不是我院做的),虽然我的进线断路器整定值小于96A,可是上级120A的整定值大于96A了,不晓得这样的做法会出问题吗?因为我想如果我的配电箱出现短路或者过载了,我的断路器会跳,对进线电缆应该不会有影响吧?还是会出现其它的问题,请大神指导?
18.5Kw液压站电机,星角启动,断路器C65N-D40A,主接触器为LC1-D32,星启动接触器LC1-D25,角接触器为LC1-D32。此配置有问题吗?望高手指点 启动时为溢流状态