很少看到焊机用这种开关,但配电箱内实在是位置有限,安装不下,所以选择了这种开关作为KR-350二氧化碳焊机的开关,不知是否可行,在使用时有什么弊端?可否用这种开关?
DZ47系列微型断路器用在直流回路中怎样计算它的电流啊?微型断路器与交流接触器、热继电器用来配合电动机的启动回路如何选取微型断路器的大小呢?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
刚才听同事说,DZ47系列断路器不让上图使用,但是前面我看到的天正的断路器样本确实有这个系列,而且有CCC认证,这个不矛盾么?不让上图有依据么?各位说说?
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
有没有人把DZ47-D60小型断路器用在22kw的电机回路里?电机直接启动,可行否?我觉得厂家有这个型号就是应该行吧?还有就是你觉得cjx2 65A和cj20-63那个使用寿命更长(主触点)
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
18.5Kw液压站电机,星角启动,断路器C65N-D40A,主接触器为LC1-D32,星启动接触器LC1-D25,角接触器为LC1-D32。此配置有问题吗?望高手指点 启动时为溢流状态
今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。
额定电压为380V的电机功率为750w,启动冲击电流约为14A(一般为额定电流的4-7倍),断路器选择额定电压为10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?