这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
附件为施耐德C65系列小型断路器资料,需要的请自行下载。
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
漏电保护器,漏电开关,漏电断路器,剩余电流动作断路器都有什么区别啊!各位大神能详细地介绍下吗?我是电气新人,现在接触到,很困惑,能不能不从网上粘?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
给供电箱配电,如果供电箱的进线电缆载流量为96A,我在选择的进线断路器的整定值为80A,但是上级MCC配电的出线断路器的整定值为100A,大于96A了(不是我院做的),虽然我的进线断路器整定值小于96A,可是上级120A的整定值大于96A了,不晓得这样的做法会出问题吗?因为我想如果我的配电箱出现短路或者过载了,我的断路器会跳,对进线电缆应该不会有影响吧?还是会出现其它的问题,请大神指导?
如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 编辑 图上断路器的x是不是表示动触头,是不是必须画到受电侧?好像10kv 的图纸上是不区分的,送电侧、受电侧都可以画。画在哪侧,有没有具体要求?
一台300MW火电机组采用发电机-变压器-线路接入电网,并网点在主变220KV高压侧,请问:该并网点断路器按照反措要求采用三相联动的型式,如果采用这种断路器就不能投重合闸了,有点矛盾,这方面有什么规定吗?
日前经过一些工业区,总能够看到各家公司和路边有着各种防火的宣传标语。其实防火一方面在于宣传工作的需要。另外一方面也在于在源头上要做好有关的防火工作,也就是说要杜绝着火源。而在工业区里面,最大的着火源就是我们的电路系统,由于电气元件的故障造成的火灾随处可见,由于违规用电造成的火灾同样非常多。而如果能够按照电气系统的有关规范来进行设置的话,我们会发现其实火灾并没有那么容易发生,当然这需要进行有序的管理。这里我们说到一种对于防火来说非常重要的电气元件,那就是断路器。根据字面上的理解来说就是能够自动断路,其实就是在遇到电气短路的时候,我们的断路器能够第一时间工作。让整个电路自动断开,电路断开以后自然不需要担心着火的问题。而如果在断路的一瞬间着火的话,其实也可以自己将火扑灭掉。因为那个时候已经不属于电火了,这样的情况下可以使用灭火器和水来灭火,不会存在任何问题。而如果还带电的话,使用水来灭火的话,只会让火灾更加严重。所以如果我们要防火的话,一定要在电气系统和线路中先要做好准备,当然断路器是一个重要的环节。而如果我们采
假如选用一个额定电流为10A的C型断路器,那么它至少是不是要线路电流大于50A才有可能动作?