首页 课程 资料 论坛
  • 低压母联断路器如何选型?

    1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?

  • [调查]低压断路器选型情况调查

    大家在选型使用时候经常选择什么厂家什么型号的低压断路器?调查目的:为了了解目前国内断路器的生产、应用情况,并通过对结果的统计给大家一个选型参考。调查标的:国产低压空气断路器产品(不包含微型断路器产品)。调查对象:所有来论坛的朋友们:P请大家跟贴说明都用过哪些?投票项目中没有的请大家跟贴说明,最后我会统计一份表单出来供大家参考。表单包括生产商、型号、断路器型式类别、生产商基本情况或联系方式。希望大家踊跃投票、跟贴哦:)跟贴会有小小的奖励哦

  • 低压进线断路器设计选型

    本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出

  • 低压断路器选型指南资料下载

    低压断路器选型指南资料下载

  • ABB公司断路器选型手册.pdf

    ABB公司断路器选型手册

  • ABB-低压产品选型手册&ABB低压断路器选型手册

    ABB-低压产品选型手册&ABB低压断路器选型手册

  • 低压断路器选型及应用的分析探讨

    低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全,以及人们生产、生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及其在工程中的应用方面进行分析。1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使其所设计的供电系统能经济可靠运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路;②高温场所;③有水蒸汽的场所;④有强烈振动的场所。根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应;②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活动频繁地区及高温或低温环境中的电气设备优先选用电磁漏电电流保护电器;③进线处以及雷电活动频繁地区,电气设备应选用耐冲击波型漏电电流保护电器;④恶劣环境中装设时应选用有特殊防护条件的漏电

  • 低压断路器选型应用经验之谈

    低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全及人们生产和生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及在工程中的应用方面进行了分析。 1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使所设计的供电系统能经济可靠的运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路。②高温场所。③有水蒸汽的场所。④有强烈振动的场所。 根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应。②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活

  • 【资料分享】低压断路器的选型和整定

    【资料分享】低压断路器的选型和整定

    目录 ● 低压断路器选型和整定的原则● 接地故障分析与保护● 短路电流计算● 限流、级联和选择性配合四极断路器的作用 ● 四极断路器的功能:为了维修安全、保证电气装置的正常功能;● 可以接通和断开三相回路;● 提供对三相的过载以及短路保护;● 提供对中性线的过载以及短路保护

  • 请教一个低压断路器的选型问题

    低压断路器的整定电流和壳架电流是怎么回事 我看人民的RDM1系列中是分:RDM1-63,RDM1-100,RDM1-225,RDM1-400,RDM1-630,我想请问我的计算电流是105A,我要选择160A的断路器该怎么在图纸上标注呢? 谁用过可以告诉下吗? 谢谢

  • 低压断路器的选型的个人经验( 原创)

    我以前选过: 关于低压断路器选型.1、要计算出2个系统数据。 系统最大运行方式短路电流和最小运行方式短路电流。最大电流:设备选型用的。 这是必须的!最小电流:保护校验用的。2、根据最大短路电流选择设备性能。比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics 3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的4、给整定值:一般断路器都4段保护。不必都配,根据情况定速断:电动机回路设8-10倍,配电回路4-6倍。一般不用校,肯定满足!(额定电流选得合理)过流:现在断路器本身的保护很多都是反时限的,根据保护曲线定。具体值和时间不好轻易定,因为要看保护的对象是什么!单相接地:一般断路器额定电流的25%--50%。以前的经验,现在还适用否?

  • 关于220KV并网断路器选型

    一台300MW火电机组采用发电机-变压器-线路接入电网,并网点在主变220KV高压侧,请问:该并网点断路器按照反措要求采用三相联动的型式,如果采用这种断路器就不能投重合闸了,有点矛盾,这方面有什么规定吗?

  • 关于低压断路器的隔离功能!

    通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?

  • 关于低压框架断路器的问题

    请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?

  • 浅谈如何选用低压断路器

    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入

  • 关于低压永磁真空断路器

    新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢

  • GE--低压产品选型手册

    GE--低压产品选型手册

  • 请教低压断路器如何选择?

    公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?

  • 低压断路器的选择和应用

    1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。

点击加载更多

低压断路器选型手册

低压断路器选型手册专题,为您提供低压断路器选型手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压断路器选型手册 相关的专业交流讨论,更多低压断路器选型手册相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度