1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
收录于话题
大家在选型使用时候经常选择什么厂家什么型号的低压断路器?调查目的:为了了解目前国内断路器的生产、应用情况,并通过对结果的统计给大家一个选型参考。调查标的:国产低压空气断路器产品(不包含微型断路器产品)。调查对象:所有来论坛的朋友们:P请大家跟贴说明都用过哪些?投票项目中没有的请大家跟贴说明,最后我会统计一份表单出来供大家参考。表单包括生产商、型号、断路器型式类别、生产商基本情况或联系方式。希望大家踊跃投票、跟贴哦:)跟贴会有小小的奖励哦
ABB公司断路器选型手册
低压断路器选型指南资料下载
本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出
ABB-低压产品选型手册&ABB低压断路器选型手册
比如一F1S型断路器铭牌上标注:Ith=800A,In=1250A。这里Ith是脱扣器额定电流,In是开关额定电流?
低压断路器的整定电流和壳架电流是怎么回事 我看人民的RDM1系列中是分:RDM1-63,RDM1-100,RDM1-225,RDM1-400,RDM1-630,我想请问我的计算电流是105A,我要选择160A的断路器该怎么在图纸上标注呢? 谁用过可以告诉下吗? 谢谢
我以前选过: 关于低压断路器选型.1、要计算出2个系统数据。 系统最大运行方式短路电流和最小运行方式短路电流。最大电流:设备选型用的。 这是必须的!最小电流:保护校验用的。2、根据最大短路电流选择设备性能。比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics 3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的4、给整定值:一般断路器都4段保护。不必都配,根据情况定速断:电动机回路设8-10倍,配电回路4-6倍。一般不用校,肯定满足!(额定电流选得合理)过流:现在断路器本身的保护很多都是反时限的,根据保护曲线定。具体值和时间不好轻易定,因为要看保护的对象是什么!单相接地:一般断路器额定电流的25%--50%。以前的经验,现在还适用否?
低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全,以及人们生产、生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及其在工程中的应用方面进行分析。1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使其所设计的供电系统能经济可靠运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路;②高温场所;③有水蒸汽的场所;④有强烈振动的场所。根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应;②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活动频繁地区及高温或低温环境中的电气设备优先选用电磁漏电电流保护电器;③进线处以及雷电活动频繁地区,电气设备应选用耐冲击波型漏电电流保护电器;④恶劣环境中装设时应选用有特殊防护条件的漏电
低压断路器是低压配电系统中主要的保护电器之一,是保证配电网安全、可靠、经济运行和人身安全及人们生产和生活用电的关键设备。下面主要从漏电断路器的选择及在工程中的应用方面进行了分析。 1、漏电断路器的选择 配电系统设计的主要任务是使所设计的供电系统能经济可靠的运行,维持高度的供电连续性,出现故障时尽可能在最短时间内消除故障,并尽量控制断电范围。低压断路器的正确应用是保证上述要求的重要环节。漏电电流动作保护除可用于防范电气火灾外还可检控低压配电线路的接地故障。漏电电流保护电器的设置可依据下列原则:①连接移动电气设备的配电线路。②高温场所。③有水蒸汽的场所。④有强烈振动的场所。 根据电气设备所处的环境条件选择漏电电流保护电器时应符合下列要求:①漏电电流保护电器的防护等级与使用环境条件相适应。②对电源电压偏差较大的配电回路、电磁干扰强烈的地区、雷电活
目录 ● 低压断路器选型和整定的原则● 接地故障分析与保护● 短路电流计算● 限流、级联和选择性配合四极断路器的作用 ● 四极断路器的功能:为了维修安全、保证电气装置的正常功能;● 可以接通和断开三相回路;● 提供对三相的过载以及短路保护;● 提供对中性线的过载以及短路保护
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
我在一个框架式低压断路器上看见下面三个螺母 螺母边上的刻度是“ln 1 2 3"请问这个是叫过流脱扣器还是短路脱扣器呢? 而且刻度上的“1 2 3”也不对啊 难道是电流达到额定电流的1倍2倍就跳闸?这里的“1”是不是代表10倍,“3”是不是代表30倍啊?
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?
今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
abb低压断路器选型
abb低压断路器选型专题,为您提供abb低压断路器选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与abb低压断路器选型 相关的专业交流讨论,更多abb低压断路器选型相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题