低压断路器,原称空气断路器,是低压配电网中的主要电器开关之一,它不仅可以接通和分断正常负载电流、电动机工作电流和过载电流,而且可以接通和分断短路电流。 主要用在不频繁操作的
在整定的环境条件下,1.13In 电流1h 内不脱扣;在整定的环境条件下,1.45In 电流1h 脱扣。
1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。2.发生误动作 1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2)电磁干扰如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一
常见的真空断路器故障大体有以下几种情况: 断路器的拒合、拒分 处理断路器拒绝合闸,有四个方面的原因: a 线路上有故障; b 操作不当; c 操作、合闸电源问题或电气二次回路故障; d 断路器本体传动机构和操动机构的机械故障。处理断路器拒绝合闸故障,必须善于区分故障范围,处理步骤为: 1. 先判定是否断路器合于预伏故障线路上引起跳闸,
根据多年对断路器事故的统计,其运行事故的主要类型有:操动失灵;绝缘故障;开断、关和性能不良;导电性能不良等。本文对操动失灵的事故的技术原因进行分析。操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至会全所、全厂停电;如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生震荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。 导致操动失灵的主要原因有:操动机构缺陷;断路器本体机械缺陷;操作(控制)电源缺陷等问题。
“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 尽管VD4已经获得全球市场的考验,但任何设备不管多完美,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,小编就将VD4常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助!
漏电断路器是用来保护电路、电气设备使用者安全的一类装置。漏电断路器最常见的故障是运行中跳闸和发生误动作。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同
漏电断路器主要功能是提供间接接触保护,常用于低压电路中作为防止人身触电和防止漏电引发的事故。 一、漏电断路器的类型 常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特点是当人身触电时,零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器动作,电源开关跳闸。
1、失压脱扣器故障。 断路器在运行中没有发生短路或接地等现象,也没有发生过载,却莫名其妙的跳闸了,一般就是失压脱扣器或控制器有故障。失压脱扣器的故障一般就是电源模块烧坏了。电源模块长期处于带电工作状态,因此如果模块质量不可靠,很容易发生故障。检查的方法可用人工强行使失压脱扣器衔铁吸合,如这时断路器合上后不再断开,即可证明是失压脱扣器的故障。解决的方法只能是拆掉失压脱扣器和电源模块,此时断路器就能正常工作了,以后可根据实际需要,考虑更换新的失压脱扣器的电源模块。如果失压脱扣器为助吸式,要注意失压脱扣器铁芯撞针的长度,可以通过调节撞针的长度,使失压脱扣器处于正确位置,即只有当电源电压下降到额定电压的40%以下时
一米阳光 虽不能普照大地 但可备而无患……智能型万能式断路器(DW45)常见故障及排除(接受批评与指正) 动动您的指头,留下只字片语
六氟化硫断路器是变电站主要电气设备之一。六氟化硫断路器在安装、运行过程中,由于安装环境、操作方法等原因,可能会导致六氟化硫断路器出现各类性质不同的安全事故隐患。为确保六氟化硫断路器在电网运行中的灭弧作用,提高电网安全可靠运行,本文依据六氟化硫断路器在变电站运行中存在的缺陷、故障情况,对六氟化硫断路器各种故障加以分析。 故障分析 六氟化硫断路器主要是利用六氟化硫气体作为介质进行灭弧和绝缘的,然而,只有在较纯净的六氟化硫气体中才具备较高的绝缘性能和良好的灭弧能力,如果气体中有水分侵入,通常会导致电气强度降低并且水分和电弧产物发生化学反应时,将生成如硫酸、氢氟酸或其他带有毒性的化学物质,这些物质生成后,当检修人员靠近时,很有可能危及其生命安全。另外,这些有毒有害物质还会对断路器中金属材料及绝缘材料造成严重腐蚀,从而导致绝缘劣化情况严重,还可能引起设备爆炸。
低压开关柜常见故障及处理方法 故障现象 产生原因 排除方法
摘 要:根据SF6断路器液压操作机构常见的故障现象,分析了产生故障的原因,提出了相应故障处理的方法、步骤、注意事项及所应采取的预防措施。 关键词:断路器:液压操作机构;故障;检修; 宁夏固原变电所所采用的110kV断路器是从河南平顶山开关厂引进的,并于1993年开始使用。下面就断路器在我所使用中出现的液压操作机构故障进行分析,并提出故障处理方法及预防措施。 1 液压操作机构运行中常见的故障 液压操作机构在运行中,常见的故障主要有:高压油路渗漏、油泵自动打压和控制回路故障、氮气预压力异常、压力过高或过低等 1.1 运行中失压导致零表压 运行中,液压机构压力降到零时报出的信号有:"压力降低"、"压力异常",开关的位置指示红、绿灯均不亮,机构压力表指示为零,原因多为高压油路严重渗漏:。此时,油泵启动回路已被闭锁(零压闭锁微动开关接点,将油泵控制回路断开),不再打压,机构压力降到零,对开关的安全运行不利。如果万一发生慢分闸,开关将可能发生爆炸。 处理
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
前几天,去买开关时本来想买DZ20L 400A/4300-315A但厂家没有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他们临时把350A的改成315A的,就卖了给我们,还多收了我50元的整改费! 想问一下各位前辈,这样改合理吗?如果能够改该怎样改(因为以前公司是断路器生产跟成套都有做现在只做成套,但断路器生产的工具还有大部分都在,不想白白每次都给人家赚了50元,想学一下)?还有能把315A的改成350A的吗?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不仅仅只是贴牌搞定! 望各位赐教!
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!