首页 课程 资料 论坛
  • 浅谈高压断路器故障及产生原因

    随着经济的快速发展,用户对电能质量的要求也越来越高,保证电力系统的安全可靠运行也越来越重要。高压断路器是电力系统中最重要的开关设备之一,在电网中起到控制和保护作用,即正常运行时通过开合断路器来投入或切除相应的线路或电气设备从而变换电网的运行状态;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。若断路器不能在系统发生故障时正确动作、消除故障,就可能使事故扩大甚至发生系统崩溃。因此高压断路器性能优劣、工作是否可靠是电力系统能否安全稳定运行的重要决定因素。 由于受设计、生产、运行工况、检修与维护、电动力及大电流冲击等因素的影响,断路器在系统中发生故障的几率较大。下面详细介绍高压断路器的故障及其产生原因。 一、绝缘故障

  • 试论高压断路器故障及产生原因

  • 高压真空断路器故障预防措施

    高压真空断路器故障预防措施

    本帖最后由 xmsndbg 于 2013-11-10 15:57 编辑 在使用过程中,为了减少故障发生的概率我们需要在故障发生前对其进行防范,避免故障的发生。 真空断路器在使用过程中发生的过电压,给电力设备的绝缘带来危害,因此应根据过电压的类型采取相应的措施,以减少过电压的产生和降低过电压的数值,除真空断路器制造工艺方面的问题外,可以加装保护装置以改变负载参数,从而达到目的。电容保护在电感负载端上并联电容器,可以有效的降低负载阻抗,从而降低截流过电压的幅值,还能减缓过电压的前沿

  • 高压断路器常见故障产生原因

    根据多年对断路器事故的统计,其运行事故的主要类型有:操动失灵;绝缘故障;开断、关和性能不良;导电性能不良等。本文对操动失灵的事故的技术原因进行分析。操动失灵表现为断路器拖动或误动。由于高压断路器最基本、最重要的功能是正确动作并迅速切除电网故障。若断路器发生拖动或误动,将对电网构成严重威胁,主要是扩大事故影响范围,可能使本来只有一个回路故障扩大为整个母线,甚至会全所、全厂停电;如果延长了故障切除时间,将要影响系统的运行稳定和加重被控制设备的损坏程度;造成非全相运行。其结果往往导致电网保护不正常动作和产生震荡现象,容易扩大为系统事故或大面积停电事故。 导致操动失灵的主要原因有:操动机构缺陷;断路器本体机械缺陷;操作(控制)电源缺陷等问题。

  • SF6高压断路器的运行维护及故障处理

    一、SF6高压断路器的运行维护 1、 SF6高压断路器(高压开关)在运行、检修过程中,一定要执行检修工艺和相关检修规程; 2、 运行中的巡视检查 a 检查高压开关的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; b 对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; c 分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; d 整体紧固件应无松动、脱落; e 储能电机及断路器内部应无异常声响; f 高压开关的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; g 高压开关接地外壳或支架接地应良好; h 高压开关外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀; I 高压开关各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。二、 解体检修工艺流程及要求

  • 35kV高压断路器常见故障有哪些?

    35kV高压断路器常见故障有哪些?

    高压断路器是变配电的重要电气设备,充分了解和掌握高压断路器的故障规律和故障原因,就能够有针对性地采取相应措施对故障进行处理,及时恢复送电,有效降低事故和故障造成的损失。

  • 断路器能否切断故障电路?????????

    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 高压断路器液压机构故障处理

    高压断路器液压机构故障,主要发生在每年7~8月份气温较高的夏季。胜利油田变电站高压断路器配用的液压机构有CY5,CY3,CYA几种型号,以CY5型为例常见故障有:油泵频繁启动,压力异常高,压力异常低,油泵打压时间长或打不上压,拒动或拒合。 1.油泵频繁启动 在正常情况下,油泵24h启动1~2次,油泵频繁启动是由于液压系统内部泄漏引起活塞杆下降造成的。外部泄漏故障点明显,容易处理,内部泄漏需仔细检查。 (1)油箱油面下降到安全阀以下,观察各排油孔及安全阀的渗漏,检查油箱内装配各排油孔是否渗漏。 (2)如装配阀无漏点,应检查油泵内部有无渗漏。将低压输油管拆下,观察有无油从接头处渗出,有则是高压接头逆止阀密封不良,应加以排除。 (3)如果合闸位置不漏,仅在分闸位置泄漏,可能是二级锥阀密封不良或工作缸活塞上密封圈损坏。更换密封圈或研磨、更换锥阀。

  • 高压断路器发生合闸失灵故障的检查与处理

    高压断路器合闸失灵时,可以从电气回路和机械部分以及传动机构等方面进行检查。1、 电气回路故障 (1) 检查是否由于蓄电池或者硅整流器的实际容量下降,造成合闸时电源电压过低,超过了合闸电压的最低允许值; (2) 检查合闸回路的熔断器或其它动作元件,有无发生熔断、接触不良和断线等现象; (3) 检

  • 3个高压断路器不能合闸故障处理实战案例

    3个高压断路器不能合闸故障处理实战案例

    高压断路器是电力系统的重要部件,昌晖仪表工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。昌晖仪表 http://yunrun.com.cn/高压断路器不能合闸案例1故障设备:某10kV高压开关柜。故障现象:这台高压柜用于控制一条10kV架空线路。对线路检修完毕后,准备合闸送电。当微机发出合闸指令后,断路器发生持续不断的“合闸-跳闸”现象,致使送电时间延迟几个小时,造成了用户的经济损失。诊断分析:①检查直流操作电源,在完好状态。②检查合闸接触器、中间

  • 这样的高压断路器,您见过吗?

    这样的高压断路器,您见过吗?

    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 求教高压断路器的选型问题

    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 你了解高压断路器的试验吗

    用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器

  • 关于高压SF6断路器检修工艺

    交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

点击加载更多

高压断路器故障

高压断路器故障专题,为您提供高压断路器故障相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器故障 相关的专业交流讨论,更多高压断路器故障相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压开关网

高压真空断路器vs1