锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?
补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?
小地方,有一台半吨的立式热水锅炉,选用管道泵补水,我选了一个厂家的样本,推荐了一台流量6m/h,扬程69m,功率4kw.使用单位觉得有点大,那么,怎么选用才最合理呢?谢谢.
请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?
请哪位高手帮我解答1、气压罐的电接点压力表是否能同时控制补水泵和水箱膨胀管上的电磁阀2、系统工作压力为6公斤,水泵扬程为45米,那压力表和电磁阀的上下限为多少公斤3、电磁阀的起停靠什么控制谢谢各位!
最近有些糊涂了,有些书上写着取系统流量的1%,有的取2%——5%,到底如何取?补水泵选型中的流量是否包含了事故补水流量,如果包括,那平日水泵是如何工作的?高流量?大家谈谈
如下图所示:采用P/S系统,一次泵 二次泵放置在使锅炉承压低的地方。此时想要问问:锅炉安装在地下室,补水泵 水箱与锅炉处于同一位置. 若锅炉的安全阀开启为1.00MPa的,,此时补水泵定压最大能定多大的压力??? 换个思维:也就是锅炉为1.00MPa时,能适应多高的楼层??有人这样理解:这时锅炉安全阀为1.00MPa,补水泵的定压有人这样说:虽然锅炉安全阀是1.00MPa的,但是当泵启动、停止的时候,产生的水锤压力会是很大的。说是按1米/秒流速选的管径,水锤压力可达0.1MPa。这样:补水泵的定压压力<(锅炉安全阀压力-水锤压力) 就行到底应该怎样理解才对呢???[ 本帖最后由 haishinapianhai 于 2009-3-20 23:39 编辑
补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......
急急急!那位朋友能帮我解释一下?补水泵流量除了按补水量的2.5~5倍来选外,还需要考虑其它因素吗?某工程,18000平米,楼高46米,采用膨胀罐定压,膨胀罐D1000,补水泵流量:8.7t/h,软水器流量:7~12t/h,软水箱1m3,这个选型对吗?我觉得补水泵流量选大了,哪位高人帮我释疑一下?
本人第一次接触消防泵,喷淋泵、这些建筑水泵,怎么控制以及控制柜选型都不是很清楚,老板要我出份报价,我不知道从何下手,希望哪位高人能相助一下,能将以下图纸发我一份,最好带清单的那种,小弟在此叩谢!具体清单有以下几种空调变频生活补水泵 控制柜 2台7.5KW水泵一用一备 一个变频器ABB,分路开关正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2台110KW水泵 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰,开关控制器直接按钮启动消防联动,远程控制喷淋泵供水泵控制柜 2台 90KW 一用一备 双电源开关天津万高 分路开关用正泰,开关控制器直接按钮启动消防联动,远程控制 地下室潜水排污泵 5.5KW 三用一备 2.2KW 一用一备 1.5KW 一用一备 3KW 一用一备 开关控制器,分路开关正泰现场控制BA接口人防平战潜水泵 2.2KW一用一备
暖通红宝书P619中有关于可调压补水泵定压的系统,不知道这个系统有没有哪个项目上用到?但关于书中称,在系统运行时可降低动压曲线的说法,是不是有误?按我的理解,这个定压装置,可以在系统静止时降低压力设定,在系统运行时是不可能降低动压的。
大家看看我这样选择补水泵正确吗?补水泵压力应比系统静止时补水点的压力高出30~50Kpa,即楼高加上3~5米;泵小时流量应为系统水容量的5%~10%。容量5-10%是否有点大了,因为看到有人取2-5%,我不太明白了,请高人指点。
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
在项目方案设计中,尚没有具体的建筑图纸,只知道楼层为16层,循环水量大概为550吨/小时,采用地板辐射采暖,请问循环泵和补水泵的流量和扬程如何估算。多谢!
论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。
各位我是学暖通的,有谁能够给俺讲一下空调系统补水泵变频运行的控制原理。我不太明白:比方说某个空调系统我需要顶压40米,变频补水泵是一直都开着往里补水吗?那补够了不一样是要停泵的嘛?那这跟工频补水泵不就一样了吗,高位停泵,低位启泵。请指教!
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵