首页 课程 资料 论坛
  • 定压罐及补水泵选择计算的例题

    论坛上很多人问关于补水泵、定压罐选择计算的问题,首先声明,本人不喜欢这种定压方式,要尽量采用膨胀水箱定压补水,但是既然有人问,还是给大家解答一下。这个例题是我从北京设计院的设备专业的技术措施手册上抄下来的(你要是有这本书就不要下了,耽误时间),先发一个不容纳膨胀水量的定压罐的例题,如果大家觉得好,我就再辛苦一下,发个容纳膨胀水量的有什么具体的问题,大家也可以在此讨论。

  • 求助:定压补水泵扬程选大了,有什么影响?

    系统补水点压力为180kPa,但是甲方机组已经购买了扬程41M的补水泵。水泵流量需求16.8m³/h,实际为14m³/h。请问甲方采购的水泵能用吗?会不会有什么影响啊?

  • 请教各位前辈补水泵扬程的问题

    补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......

  • 热水循环泵与补水泵扬程

    请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?

  • 可调压补水泵定压系统的问题

    暖通红宝书P619中有关于可调压补水泵定压的系统,不知道这个系统有没有哪个项目上用到?但关于书中称,在系统运行时可降低动压曲线的说法,是不是有误?按我的理解,这个定压装置,可以在系统静止时降低压力设定,在系统运行时是不可能降低动压的。

  • 请教:换热站内循环水泵、补水泵扬程的计算

    换热站内循环水泵、补水泵的扬程公式中的各项阻力有没有经验值啊 ,每次计算是都很费劲,在这请教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 编辑 ]

  • 泳池的水泵扬程是怎么计算的?

    游泳池离机房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的扬程是怎么求出来的? 谢谢!

  • 补水泵上的止回阀用什么类型的?

    补水泵上的止回阀用什么类型的?缓闭消声止回阀还是速闭消声止回阀,还是带有关闭弹簧的止回阀?还是普通止回阀呢?补水泵用不用考虑消除水锤呢?

  • 新手必看水泵扬程的计算

    某日偶看到水泵扬程的计算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注该公式用于水泵从水池里抽水时才可以用的,可有一点不明白。问H2吸水管与压水管的水头损失如何计算,H4最不得配水点处所需的流出水关如何确定?

  • 自动补水和补水泵的问题?

    请问各位前辈,如果自来水的资用压力足够,向空调系统补水的时候,用自动补水阀补水或者用补水泵补水。自动补水阀的压力设定值和补水泵的扬程设置值是不是一样啊?补水泵的扬程选择水静压头+1.5m够不够?如果不同,请赐教两者如何选择?

  • 换热站设在建筑屋顶时定压补水泵的扬程怎么取?

    请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m

  • 地源热泵地源侧补水泵扬程怎么样计算?系统补水点压力怎么计算?

    请问有个120米深的地源热泵工程。地源侧定压补水机组的补水泵扬程是25m,这是怎么算出来的?我查技术手册上说补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kpa。地源热泵地源侧系统补水点压力应该也是在地源侧循环水泵吸入口吧,地源侧补水点压力又应该怎么计算呢?

  • 关于落地膨胀水箱补水泵扬程的疑问

    在我以前理解补水泵扬程应该是最高点加3~5米的,也就是满足系统最高点不倒空,不形成负压。但现在碰到一个问题,设计上他们经常把补水泵扬程做大,而系统试压的时候又没给工作压力,按我的理解应该是补水泵扬程加上循环水泵的扬程,也就是取最不利(压力最大的地方)处的工作压力 然后得到试验压力。问题是补水泵的扬程根系统定压值是不是一会事。就是说补水泵的扬程与定压罐的定压值有没必然的联系呢? 还是系统定压是按照定压罐处压力控制器来定的,跟补水泵的扬程关联不大?? 补水泵的扬程至少要大于系统最高点+3~5米,如果太大的话,定压罐自动放气就是了,是这样吗??

  • 地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?

    请问,在地源热泵系统工程中,地源侧和负荷侧的补水泵流量和扬程如何选择?是相同的吗?扬程都是系统最高点+3-5mH2O吗?请各位大侠指点一下,谢谢!

  • 补水箱、补水泵、定压罐设计问题

    如题,大家都是怎么估算的?或是利用公式?我是按补水箱(定压罐)容积=冷冻水系统总水量*(2%~3%)补水泵流量=冷冻水系统循环水流量*(3%~4%)

  • 关于热水系统定压压力,补水泵扬程,安全阀开启压力的选定

    关于这些问题论坛原来有过讨论,但没有定论。我今天闲着,整理了一下和大家探讨,原则是手册优先于无依据,规范优先于手册。当采用高位水箱定压时采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。补水泵扬程等于采暖系统定压高度+3~5(m)。《锅炉房设计规范》10.1.7安全阀开启泄水压力规范未提,技术措施说为安全阀取工作压力1.1倍,但那是装在省煤器上的。根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第143条额定蒸汽压力小于等于0.8MPa 的锅炉,安全阀为工作压力+3~5m。根据规程的意思安全阀开启压力取定压压力+3~5m。我说完了,版主看我写了这么多字也给我加个精吧。

点击加载更多

定压补水泵扬程计算

定压补水泵扬程计算专题,为您提供定压补水泵扬程计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与定压补水泵扬程计算 相关的专业交流讨论,更多定压补水泵扬程计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度