  • 永磁式真空断路器和永磁式交流接触器的特点

    永磁式真空断路器和永磁式交流接触器的特点

  • 求12KV以上-24KV、60Hz真空断路器、接触器,3000米

    求12KV以上(使用电压13800V)-24KV、60Hz真空断路器、接触器、电压电流互感器,3000米使用。型号、价格。联系:liuliwh@163.com,027-87530823,刘先生

  • 高压真空接触器的应用和维护

    高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同

  • 交流真空接触器的环境条件

    1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。

  • 交流真空接触器的结构特点

    1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。 2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。 3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。 4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。 5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。 6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。

  • 求助高手真空接触器故障

    一6kv电动机,正反向运转,采用两组6kv真空接触器控制。正向运行时偶尔跳电,反向运行10次跳一次。经检查正向真空接触器真空管损坏,后将正向真空接触器全套更换为新的。但仍出现相同情况,请问怎么办?电动机功率200kw,绕线式8级串电阻调速。配电柜采用过流继电器保护,电流互感器75/5,整定值:4a,2倍,2秒。

  • 综保在真空接触器柜的应用

    请问谁有关于电动机出线柜中用真空接触器的综合保护继电器的设计原理图吗能提供一下吗或者能告诉我设计思路吗尤其是合分控制回路

  • 高压真空接触器是起什么作用的?

    今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用.

  • 交流接触器与低压断路器

    昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。

  • 接触器、断路器、电缆这样配置可以吗?

    型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A DZ4763-32A JD-5B 10mm² DZ4763LE-50A4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A DZ476316A JD-5B 4mm² DZ4763LE-25A1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A DZ4763-6A JD-5B 0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A DZ4763-3A JD-5B

  • 高压真空接触器和断路器分合闸线圈电压的要求

    对高压真空接触器和断路器分合闸线圈工作电压的要求,什么标准上有介绍,能否传一个上来?二者的最小工作电压与额定电压是什么关系,以分闸线圈为例,若在线圈两端电压只有额定电压的50%,能否正常分闸,工作可靠吗?

  • 关于真空断路器的简介说明

    真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。

  • 关于低压永磁真空断路器

    新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢

  • 2-3真空断路器结构介绍

    1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴

  • 2-4真空断路器的安装和调试

    2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸

  • ge真空接触器的技术参数

    上海传奇电器有限公司代理GE真空接触器、交流接触器,直流接触器等低压电器,品质保证,产品符合以下标准:·GB/T14808 交流高压接触器和基于接触器的电动机启动器·IEC60470·GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共有技术要求·IEC60694·GB15166.2 交流高压熔断器 限流式熔断器·IEC 282-1技术参数:额定电压 7.2KV 12KV额定工频耐受电压 32KV 42KV额定雷电冲击耐受电压(峰值) 60KV 75KV额定频率 50(60)Hz额定电流 取决于熔断器的额定电流额定预期短路开断电流(有效值)50KA额定预期短路关合电流(峰值) 125KA最大交接电流 3200A机械寿命(机械自保持) 30万次机械寿命(电气自保持) 250万次

  • 3RT真空电流接触器选型资料

    西门子3RT12系列真空电流接触器 一、概述(1)标准: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(辅助开关)(2)UC 操作: *接触器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下运行。 *有两种类型点此操作可供选用: 常规操作机构,型号 3RT12..-.A 固态操作机构,型号 3RT12..-.A (3)可抽出线圈: *为了便于更换线圈,如,如果应用场合变化,在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出,然后用另一个一样大小的线圈替换。(4)真空断路器: *和 3RT10 接触器相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器的触头间隙包括在密封导电

  • 真空接触器炸毁的原因?求助大神

    真空接触器炸毁的原因?求助大神

    前几天一台10KV2240kW电机电缆被汽车挂断两相短路后放炮,更换电缆后空试电机正常,带风机试车10s左右发生爆炸,启动柜内真空接触器中间相炸裂(如图),请各位大神帮忙分析接触器炸毁的原因,谢谢!

  • 真空接触器如何实现控制电源的供断

    电源是各种电子设备必不可映的组成部分.它在电子设备中的作用就像人体中的心脏,为电于设备提供动力。其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标以及电子设备能否安全可林的工作。现代电子设备中使用的电派有线性往压电源和开关位压电源。 真空接触器其实也是开关的一种,控制着电源的供应和断开。 稳压电源电路的主要缺点是: 1.功耗大、效率低 线性稳压电源的调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压有足够的稳定范围,调整管上的电压降须留有一定的余量,这样调整管的功耗增大.而且必须安装体积大的散热器。 2、体积大,较为笨重。

  • 断路器与接触器有何不同

    断路器是起保护作用的 , 过热就断掉了 , 就是保险丝的意思 . 接触器是利用线圈来控制电路的通断 , 接触器通电后 , 常开的就闭上了 , 长闭的打开 , 这样来控制。