首页 课程 资料 论坛
  • 永磁式真空断路器和永磁式交流接触器的特点

    永磁式真空断路器和永磁式交流接触器的特点

  • 求12KV以上-24KV、60Hz真空断路器、接触器,3000米

    求12KV以上(使用电压13800V)-24KV、60Hz真空断路器、接触器、电压电流互感器,3000米使用。型号、价格。联系:liuliwh@163.com,027-87530823,刘先生

  • 综保在真空接触器柜的应用

    请问谁有关于电动机出线柜中用真空接触器的综合保护继电器的设计原理图吗能提供一下吗或者能告诉我设计思路吗尤其是合分控制回路

  • 高压真空接触器是起什么作用的?

    今天看书,突然看到高压真空接触器,因本人从来没接触过这东西,特想来问问各位师傅们,这设备是起什么作用的啊?干什么用的,在什么场合用.

  • 求助高手真空接触器故障

    一6kv电动机,正反向运转,采用两组6kv真空接触器控制。正向运行时偶尔跳电,反向运行10次跳一次。经检查正向真空接触器真空管损坏,后将正向真空接触器全套更换为新的。但仍出现相同情况,请问怎么办?电动机功率200kw,绕线式8级串电阻调速。配电柜采用过流继电器保护,电流互感器75/5,整定值:4a,2倍,2秒。

  • 交流接触器与低压断路器

    昨天摆弄交流接触器的时候发现,它与一些小容量的低压断路器有很多地方是相同的,那么在实际应用中,它们两可以互换吗?例如交流接触器当低压断路器使用。

  • 接触器、断路器、电缆这样配置可以吗?

    型号/规格 电流 电缆 接触器 断路器D型 电动机保护器 2用1备 漏电断路器18KW 36A 10mm² CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm² DZ20LE-125A7.5KW 15A 4mm² CJX2-25A DZ4763-32A JD-5B 10mm² DZ4763LE-50A4KW 8A 2.5mm² CJX2-12A DZ476316A JD-5B 4mm² DZ4763LE-25A1.1KW 2.2A 1mm² CJX2-09A DZ4763-6A JD-5B 0.75KW 1.5A 1mm² CJX2-09A DZ4763-3A JD-5B

  • 交流真空接触器的环境条件

    1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。 4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。

  • 高压真空接触器的应用和维护

    高压真空接触器应用和维护 1高压真空接触器用于交流50Hz,主回路额定工作电压1140V、660V、380V的配电系统。供频繁操作较大的负荷电流用,在工业企业被广泛选用,特别适用于环境恶劣和易燃易爆危险场所。 2高压真空接触器的检查与维护: ①高压真空接触器的真空管灭弧室的维护工作与真空断路器基本相同,可结合被控设备同时进行维护。 ②高压真空接触器应进行定期检查: 1每半年检查一次真空管的开距和超距; 2每年检查一次其动作性能; 3每季度应检查一次辅助触点有无损伤脱落; 4每1~2年用耐压试验法检测真空灭弧管的真空度。 ③维护: 高压真空接触器的维护工作除真空灭弧管外,其它项目均与电磁式接触器相同

  • 交流真空接触器的结构特点

    1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。 2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。 3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。 4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。 5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。 6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。

  • 高压真空接触器和断路器分合闸线圈电压的要求

    对高压真空接触器和断路器分合闸线圈工作电压的要求,什么标准上有介绍,能否传一个上来?二者的最小工作电压与额定电压是什么关系,以分闸线圈为例,若在线圈两端电压只有额定电压的50%,能否正常分闸,工作可靠吗?

  • 2-3真空断路器结构介绍

    1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴

  • 2-4真空断路器的安装和调试

    2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸

  • 关于真空断路器的简介说明

    真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。

  • 关于低压永磁真空断路器

    新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢

  • 断路器后加接触器控制?(急)

    前几天做设计,甲方要求在配电室分层控制全楼照明,我直接把总箱子放在配电室里,用断路器控制。可是总工说,在断路器后面加交流接触器就可以了。我不太明白,以前也没用过。是不是有接触器就可以加按钮在箱子外面直接控制了?要不要画2次图?那位大哥有类似的图纸,给一份参考一下阿。我的邮箱ahei1983@126.com,qq15200332.

  • 需要高压真空接触器资料的来吧

    无锡市南方电器制造有限公司作真空电器的专业厂家,有CKG、JCZ系列真空接触器及组合电器,电话:0510-88796258-8003 虞国平

  • ABB的V7真空接触器线圈参数

    最近做一个中置柜的工程,采用ABB的V7真空接触器线圈,微机保护装置就地装在开关柜上设计院的图纸要求在分合闸线圈回路串接HWJ,TWJ,但是V7的线圈参数无法查到请各位高手帮忙,有用过的,请多多指教,小弟在此谢过!

  • 请教各位10kv的真空接触器有谁用过?

    一台10kv的240kw的高压电机,由于操作比较频繁,甲方想用10kv的真空接触器配电,不知有谁用过这种产品?性能如何?价格怎么样?一台大概多少钱?谢谢!

  • 求:《真空接触器触头材料》

    《真空接触器触头材料 》 叶凡 【作者单位】:桂林电器科学研究所!541004【分类号】:TM24【DOI】:cnki:SCN:45-1199.0.1998-02-006

点击加载更多

真空断路器真空接触器

真空断路器真空接触器专题,为您提供真空断路器真空接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空断路器真空接触器 相关的专业交流讨论,更多真空断路器真空接触器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv高压真空开关

zw43真空断路器