首页 课程 资料 论坛
  • 电流互感器与断路器的位置

    开关柜中,电流互感器一般放在断路器之后。CT的位置在断路器前或后,有什么本质的区别?有没有什么情况下,CT必须放在断路器之前?

  • 断路器与电流互感器的选择?

    断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流

  • 关于互感器和断路器的疑问,请教下大家,

    1、电流互感器的变比是如何选择的?比如100/5、200/5指的是单相还是三相的?如果总开关是100A的三相断路器,那是不是选择100/5的互感器三个还是怎么的?2、一般情况下,断路器的瞬动倍数如何选择,脱扣曲线上是5~10倍,那是不是可以选定为5、6、7、8、9、10这几档呢?瞬动电流倍数选的不一样,电缆选型什么的差别挺大的。以前见别人都是选10倍的,我也是这样选,就是不知道为什么要选10倍。3、漏电开关带延时与不带延时有什么区别?延时时间应该怎么选择?我是个刚做设计的新手,忘大家多多指教,不胜感激!延时时间有哪几档?[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-6-28 17:39 编辑 ]

  • 求教:10kV真空断路器与电流互感器的选择问题?!

    求教:10kV真空断路器与电流互感器的选择问题?!

    本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 编辑 如图:请问大虾们,感激不尽!1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的?2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?!上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗?已知条件:10kV侧三相短路电流20kA,0.4kV侧三相短路电流19.51kA;H5柜出现变压器800KVA,H6柜出现变压器800KVA,H7柜出现变压器630KVA。

  • (急)如何选择断路器与电流互感器

    (急)如何选择断路器与电流互感器请各位电气前辈们指教小弟一下,现在新开一个工地,要计量电量,领导让我算一下选择多大的开关与电度表、互感器?Pe=400KW;Ij=715A(功率因率取的0.85),请问用多大的开关?电流互感器?

  • 请教:互感器,电表,断路器接线

    请教各位大虾,小弟没搞过电,现在按领导要求去换配电箱,现在请教断路器,电表,互感器的接线方法。是三相四线有功电表。现在让业主直接用电,没有通过电表,请问怎么接到电表上去。

  • 断路器四段保护,零序互感器怎么选型啊

    有个客户说要1000A的时候二次要有0.2V给控制单元动作,断路器是1250A的。问题是不平衡电流或故障电流有1000A那么大?

  • 电流互感器的一次电流应该与断路器的In一致吗?

    是不是1250A的断路器就应该选1250/5A的电流互感器呢?但我在本站的一张图上看到1250A的断路器配的是100/5A的电流互感器,带电显示器装置是数字式的,为DXN-10/T,请问这是怎么回事?

  • 电压互感器与断路器之间是怎么个联系

    高压系统中,断路器是通过电压互感器来得到失压信号的,但是他们俩之间究竟是怎么个关系啊,我没弄太明白啊,哪位仁兄能给讲解讲解啊

  • 10kV变电室电流互感器及断路器的选择?!

    10kV变电室电流互感器及断路器的选择?!

    如图,请教大神们:1)3#进线开关柜的电流互感器200/5是如何计算得到的?2)5、6、7#出线柜电流互感器75/5的变比是如何计算得到的?3)10kV真空断路器630A是如何计算得到的?4) 这些值的计算是继电保护范畴吗?希望推荐相关的书籍给我。望各位高人详细指教,谢谢!

  • 三极断路器四段保护,零序互感器怎么选型啊

    有个客户说要1000A的时候二次要有0.2V给控制单元动作,断路器是1250A的。问题是不平衡电流或故障电流有1000A那么大?

  • 请问断路器和电流互感器相对位置的问题

    请问断路器和电流互感器相对位置的问题

    请问各位前辈,在线路侧的配置是互感器在断路器的外侧(线路侧),而主变的配置是互感器在主变侧,断路器靠母线侧,小弟愚笨,查了半天也没有找到相关的解释,请各位知道的前辈告诉一下这样的原因,谢谢了!是我没有说清楚:比如说一个户外的35kV的变电站,主变压器的35kV断路器是靠35kV母线侧,电流互感器靠主变侧。在35kV线路刚好相反,即:线路的电流互感器靠出线侧,线路断路器靠母线侧,请问这是出于什么原因呢?再次谢谢!谢谢各位的解答。但是我在我们系统中的35~110kV变电站中看到的多数配置方式是出线:断路器靠母线侧,CT靠线路出线侧主变进线:断路器靠母线侧,CT靠主变进线侧主变出线:断路器靠母线侧,CT靠线路出线侧和楼上朋友说的不一致。请问有见过这种配置方式的朋友帮解释下!谢谢啦![ 本帖最后由 imagination 于 2008-9-22 12:51 编辑 ]

  • 断路器的电流是100A,互感器的变比应选择多少?

    我是新手,请问在一个低压出线回路中,若塑壳断路器的额定电流是100A,那么互感器的一次变比应该选择多少?我个人认为也应选择100/5A,但最近发现有好几个设计院过来的图纸上有选40/5A的,也有选300/5A的,那么选择过大或过小的区别是什么呢,最好选择的范围是多少呢?

  • 华能风电项目断路器、互感器等设备采购招标

    华能风电项目断路器、互感器等设备采购招标华能云龙漕涧梁子、贵州大韭菜坪等五个风电项目低压开关柜集中招标华能云龙漕涧梁子项目、华能洱源石蒲塘项目、华能贵州大韭菜坪(石头寨)项目招标华能四川昭觉特口甲谷项目、华能辽宁锦州后尖山项目风电场低压开关柜设备招标公告1、项目名称1.1华能云龙漕涧梁子项目(HN_B_BJ/XNY_WZ/KGG2_001)1.2华能洱源石蒲塘项目(HN_B_BJ/XNY_WZ/KGG2_002)1.3华能贵州大韭菜坪(石头寨)项目(HN_B_BJ/XNY_WZ/ KGG2_003)1.4华能四川昭觉特口甲谷项目(HN_B_BJ/XNY_WZ/ KGG2_004)1.5华能辽宁锦州后尖山项目(HN_B_BJ/XNY_WZ/ KGG2_005)2、招标内容招标方式:公开招标招标范围:低压开关柜设备(含断路器、互感器等设备)、检修配电箱、及备品备件、易耗品、专用工具、技术资料等,设备包装、运输、安装指导、调试、试运行

  • ABB框架断路器配套中性线电流互感器接法

    有没有现场的朋友 具体怎么安装的

  • 帮忙选下互感器,断路器每相接了3根185的线

    CW2-1250A万能断路器下每相接了3根185的线,互感器是1500/5的 要求接在CW2下端 请问下选穿线的互感器还是穿排的 ?穿线的话要容下三根185线通过 互感器孔径选多大?穿排的话就是直接套在CW2的下端接线排处 但不知道排与排间的距离够不够放下三个1500/5的互感器

  • 低价转让断路器,接触器,互感器

    现在上海有24台GE D1250和D800断路器,25台GE互感器,45台GE得CK07-CK13接触器闲置底价转让电话:13818914304许先生[ 本帖最后由 matthew0816 于 2008-12-16 11:41 编辑 ]

  • 高压断路器、隔离开关、互感器图片

    资料名:高压断路器、隔离开关、互感器图片格式:PPT来源:ZG自动化

  • 用此种型号的互感器选用多大的断路器?

    请问:LMZ1-0.5-(100/5A)的100/5A表示什么?其中:分线电路的断路器的电流大小分别为:16A,16A,16A,16A,16A,25A,32A,40A.那么,主线路上用LMZ1-0.5-(100/5A)互感器,应该选用电流为多大的断路器?(最实用又不浪费的一种).请大虾详细解答!万分感谢!!!

  • 电压互感器应装在进线断路器之前是什么原因?

    10kV变配电所采用交流操作时,供操作、控制、保护等所用电源可引自电压互感器,电压互感器应装在进线断路器之前是什么原因?

点击加载更多

真空断路器互感器

真空断路器互感器专题,为您提供真空断路器互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空断路器互感器 相关的专业交流讨论,更多真空断路器互感器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

vcb真空断路器

真空断路器的缺点