☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
一个朋友的关于零序互感器的问题:各位好:我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.请教能否在高压柜中使用 ?若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/急!!谢谢
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误
★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差%
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
相请教大家,如果图中的环网柜中的电缆出现故障,环网柜的零序电流互感器的保护范围是不是从故障点流过环网柜,流去进线柜的?(沿图中箭头方向)
【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦发生接地故障,零序电流就会瞬间涌现。 零序电流互感器的作用就是在故障发生时,准确捕捉零序电流,为后续的故障定位和排查提供重要依据。它的结构精巧,安装简便,能适应各种环境。其应用广泛,无论是在电力设备的维护保养,还是在电力系统
零序电流互感器的安装核心是通过“磁场感应-电流转换”,精准检测电网中的零序电流,为接地故障保护提供信号,其原理围绕“回路穿芯-磁场耦合-信号输出”三大环节展开。 构建穿芯式检测回路。安装时需将电缆(或导线)作为一次绕组,整体穿过互感器的圆形铁芯孔,形成“电网线路-互感器铁芯”的磁耦合结构;若为多根电缆,需将同一回路的所有相线与中性线一同穿芯,确保正常运行时三相电流矢量和为零,铁芯内无磁场产生。 依托电磁感应实现电流转换。当电网发生单相接地或三相不平衡故障时,三相电流矢量和不为零,会在互感器铁芯内产生交变零序磁场;铁芯上的二次绕组感应出与零序电流成比例的二次电流信号,将一次侧大电流转换为二次侧小电流。 保障安装精准性。互感器需水平固定在电缆桥架或支架上,避免与强磁设备靠近;穿芯电缆需居中穿过铁芯,减少间隙误差;二次绕组接线端子需紧固,且与保护装置可靠连接,确保零序电流信号能准确传输,为故障判断与跳闸提供可靠依据。
零序电流互感器是电力系统接地故障检测的核心元件,其工作特性由结构与原理共同决定。 矢量和检测机制:它套设在三相线路外,正常工况下三相电流矢量和为零,铁芯无磁通量变化,二次侧无输出;当系统发生单相接地等故障时,零序电流产生,三相电流矢量和不再为零,互感器通过电磁感应输出故障信号。 高灵敏度与选择性:对微弱零序电流(如毫安级)反应灵敏,且能区分正常不平衡电流与故障电流,避免保护误动。 宽频带响应能力:可适应不同频率的零序电流信号,尤其在暂态故障检测中表现优异,能快速响应故障初始阶段的高频分量。 抗共模干扰设计:通过优化铁芯材料与绕组结构,有效抑制三相电路中的共模干扰,确保在复杂电磁环境中准确检测零序分量,为继电保护装置提供可靠数据支撑。
在规范选型、正确安装与定期维护的前提下,零序电流互感器安全性可靠,是电力系统检测接地故障、保障用电安全的重要设备。 从工作原理来看,它通过电磁感应原理,实时监测线路中的零序电流(三相电流不平衡时产生的电流)。当系统发生单相接地故障时,零序电流会显著增大,互感器能精准捕捉这一信号并传输给保护装置,触发跳闸或报警,避免故障扩大引发设备损坏、火灾甚至人员触电风险,从源头切断安全隐患。其外壳采用高强度绝缘材质,内部铁芯与绕组封装严密,正常运行时无漏电、发热异常问题,且符合国家电气设备安全标准,不会对电网正常运行造成干扰。 其安全性需满足两个关键条件:一是需根据线路电流等级、安装环境(如电缆或母线式)精准选型,确保检测精度达标;二是需由专业人员按电气规范安装,保证接线正确、接地可靠,并定期检查绝缘性能与变比误差。满足这些要求后,零序电流互感器能稳定发挥故障监测作用,为电力系统安全运行提供有力支撑。
我所在的工厂供电系统为主变二次6kv,中性点经消弧线圈接地,请问:6kv高压电机的控制柜里的馈电电缆的接地线是穿过零序互感器后再接地,还是不穿过零序互感器直接接地,若主变中性点脱开消弧线圈采用不接地方式该怎样接?请各位老师讲讲这方面的原理。谢谢!
现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!
前些日子设计高压配电室,所有的高压出线均加有零序保护,今天验收的人让我提供当三相不平衡电流达到百分之多少时,零序互感器会动作,《配电手册》上我没查出有关数据,请教大家,这个数据在哪可以查到?怎么得到的?先行谢过!
一个零序电流互感器.一次通过电流0.1A到100A.二次电流10到200A二次阻抗2.5欧姆精度0.2%.请问二次负荷怎么计算?一,二次安匝怎么计算?
原来用户没有安装零序ct,现在要加装小电流故障选线装置,不知道对零序这块选择什么参数,额定输出1A的还是5A的,变比应怎么选择?谢谢
相关热门专题