首页 课程 资料 论坛
  • 跌落式熔断器的安装要求

    配电线路从变电站电缆出线转架空,再到架空转电缆接入箱变,箱变这头一定要装跌落式熔断器,变电站内电缆转架空那头有没有必要装呢?另外如果这条线路中间某段架空线路需要再转地埋电缆一小段,这小段电缆两头是否还需要装令克保护?

  • 跌落式熔断器熔丝易断怎么办

    RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时

  • 跌落式熔断器能跌落的原因!

    跌落式熔断器能跌落的原因!

    跌落式熔断器的熔管两端的上动触头和下动触头依靠熔断体系紧,将上动触头推入鸭嘴凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而将管牢固地卡在鸭嘴里。当短路电流通过使熔断体熔断时,即产生电弧,管内衬的钢纸管在电弧使用下产生大量气体,在电流过零使用弧熄灭。由于熔断体熔断,在熔管的上下动触头弹簧片的作用下,熔管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。

  • 补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大

    我一630KVA的变电所(10/0.4),选择210Kvar的电容进行低压补偿,那补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大?怎么计算的?谢谢帮忙

  • 什么是开启式开关熔断器组?

    菜鸟级别太多不明白的东西要学习了。 开启式负荷开关-“HK8系列开启式开关熔断器组”求解释。最好通俗易懂点。先谢了!

  • 跌落式熔断器的常见故障

    跌落式熔断器的常见故障有以下几种:(1)熔体管误跌落 如果熔体管长度与熔断器固定部分配合不好,或者操作时未压紧,或者上盖被烧坏而不能起阻挡作用,则遇上振动或被大风吹动,熔体管就会脱落。(2)熔体选择不当而误熔断 如果熔体多次重复熔断,就应考虑熔体选择是否适当。有时保护协调配合不好,上下级无选择性而导致熔体熔断。在这种情况下,应重新计算,选择规格恰当的熔体。此外,熔体质量不佳也可能造成误熔断。(3)熔体管烧坏 由于转动轴制造粗糙、不灵活,或者安装不

  • 浅析跌落式熔断器操作顺序

    一些书刊,以致有关的电气安全技术教材等书籍,只介绍跌落式熔断器(以下简称跌落保险)拉、合操作顺序,而没有说明操作顺序的道理何在?这样,电工在执行操作过程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作顺序死记硬背,往往记不住操作顺序,有可能给操作带来不便或造成操作失误。 在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。 如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使

  • 熔断器式隔离开关常见两种型号HR5和HR6的区别

    熔断器式隔离开关常见两种型号HR5和HR6的区别

    最近客户经常问我们熔断器式隔离开关HR5和HR6到底有什么区别,为什么价格差别这么刀,但功能完全一样?今天就让我来个大家解释一下它们的区别。?? 熔断器式隔离开关是将隔离开关和熔断器组合一体的常用电器现在最常用的刀熔开关,多为HR5和HR6。HR3也偶尔有见到,HR17B已经不常见到了。 熔断器式隔离开关从最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先让我们看看HR5、HR6到底长什么样子,如下图:

  • 自耦减压启动柜总开关能否选用熔断器式隔离开关?

    甲方有台90KW的清水泵,需配套一台90KW的自耦减压启动柜,但甲方要求总开关选用熔断器式隔离开关,可否?如果可以的话,那是选用HR6250/30还是HR6-400/30作为总开关?

  • 无功补偿单元安全的保证---Easyline熔断器式隔离开关

    根据IEC61818中,在电容保护前端,熔断器是作为标准推荐的方案。熔断器因其短路分段能力高、额定工作电压高、耐冲击电流大等优势,在保护电容器的方案中,以绝对的优势战胜了微型断路器。但熔断器带电更换问题、熔断时发热问题、以及如何在智能化电网中体现出远程监控问题,给杆上变方案的优化提供了一个难题。 ABB的熔断器式隔离开关Easyline,将所有的问题都迎刃而解。V0级的材料,材料分类不含卤素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),都将异常状况下带来的风险降到了最低。优化的设计,让带电更换熔断器变得安全可靠,并为电容器的检修、更换提供了明显的断开点,将检修人员因带电检修带来的危险降到了最低。众多的附件中,熔断器检测器能够将熔断器的状态传输到远方进行检测。——断路器英才网

  • 跌落式熔断器断开后下面还有电吗?

    我现在有这样一个情况,在跌落式熔断器的下接线头后10cm左右被人家剪断了。所以请问高手,在10kv不停电的情况下,怎么去接这根线?

  • 10KV跌落式熔断器故障分析及防范

    跌落式熔断器是10KV配电网系统中的主要设备之一,其安全运行和可靠动作对供电设备的安全尤为重要。如果在运行中跌落式熔断器经常因熔丝故障而发生自动掉管,必然影响供电的可靠性。1 跌落式熔断器的工作原理 由于跌落式熔断器安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,故在10KV配电线路和配电变压器中得到了普及应用。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入“鸭嘴”凸出部分后,磷铜片制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地松在“鸭嘴”里。当短路电流通过熔丝熔断后产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动

  • 跌落式熔断器熔丝故障原因分析

    1 原因分析 1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。 1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有:

  • 变压器原边的跌落式熔断器怎么选?

    特种变压器容量540KVA,三相,串联在电网中,原边35kV,采用A进X出,B进Y出,C进Z出线。请问大家为了保护变压器次边短路,在原边配置的跌落式熔断器应该怎么选呀,谢谢!

  • 求教:插拔式熔断器和断路器的区别

    最近做了个工程,业主要求把GGD开关柜的进线断路器改为插拔式熔断器,我对插拔式熔断器不了解,请问各位老师,插拔式熔断器和断路器相比,有什么优缺点?

  • 10kV跌落式熔断器的使用和运行维护

    论文作者:周择祯 摘要: 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。 关键词: 跌落式熔断器 10kV配电 短路保护 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。其工作原理是:熔丝管两端的动触头依靠熔丝

  • 户外315kVA变压器烧跌落式熔断器

    户外315kVA变压器两个月内烧了2次跌落式熔断器保险都是C相,请各位大侠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7点钟左右。用电为工业用电,五金厂

  • 不允许带负荷操作跌落式熔断器

    跌落式熔断器安装操作(1) 安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。(2) 熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。(3) 熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。(4) 熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故。(5) 熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落

  • RW11型跌落式熔断器的介绍说明

    户外高压跌落式熔断器_RW11 跌落式熔断器概述: 跌落式熔断器是配电线路分支线和配电变压器最常见的一种短路保护开关。它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。安装在配电线路分支上,可缩小停电范围。因其有一个明显的断开点,具有了隔离开关的功能,给检修线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全性。带拉负荷的跌落式熔断器,还配有弹性辅助触头和灭弧罩,用以分合额定负荷电流。 跌落式熔断器用途及执行标准: 本产品使用