  • 补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大

    我一630KVA的变电所(10/0.4),选择210Kvar的电容进行低压补偿,那补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大?怎么计算的?谢谢帮忙

  • 闸刀、隔离开关;保险丝、熔断器

    我看了一下样本,那隔离开关就和家里以起前用的闸刀差不多,闸刀能直接扳下来(可以称之为 带负荷吗?),但隔离开关不能带负荷操作 保险丝、熔断器有什么区别?

  • 熔断器式隔离开关常见两种型号HR5和HR6的区别

    熔断器式隔离开关常见两种型号HR5和HR6的区别

    最近客户经常问我们熔断器式隔离开关HR5和HR6到底有什么区别,为什么价格差别这么刀,但功能完全一样?今天就让我来个大家解释一下它们的区别。?? 熔断器式隔离开关是将隔离开关和熔断器组合一体的常用电器现在最常用的刀熔开关,多为HR5和HR6。HR3也偶尔有见到,HR17B已经不常见到了。 熔断器式隔离开关从最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先让我们看看HR5、HR6到底长什么样子,如下图:

  • 隔离开关熔断器组与塑壳开关的区别

    在应用上,隔离开关熔断器组与塑壳开关有什么区别吗?ABB的软启手册上,有两种方案,一种是 塑壳开关+接触器+软启;还有一种就是 隔离开关熔断器组+接触器+软启。说是保护配置的type1与type2。真的是没搞懂,不知两种方案根本区别在哪。

  • JB8629-2006隔离开关熔断器组下载

    JB8629-2006隔离开关熔断器组

  • 无功补偿单元安全的保证---Easyline熔断器式隔离开关

    根据IEC61818中,在电容保护前端,熔断器是作为标准推荐的方案。熔断器因其短路分段能力高、额定工作电压高、耐冲击电流大等优势,在保护电容器的方案中,以绝对的优势战胜了微型断路器。但熔断器带电更换问题、熔断时发热问题、以及如何在智能化电网中体现出远程监控问题,给杆上变方案的优化提供了一个难题。 ABB的熔断器式隔离开关Easyline,将所有的问题都迎刃而解。V0级的材料,材料分类不含卤素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),都将异常状况下带来的风险降到了最低。优化的设计,让带电更换熔断器变得安全可靠,并为电容器的检修、更换提供了明显的断开点,将检修人员因带电检修带来的危险降到了最低。众多的附件中,熔断器检测器能够将熔断器的状态传输到远方进行检测。——断路器英才网

  • 自耦减压启动柜总开关能否选用熔断器式隔离开关?

    甲方有台90KW的清水泵,需配套一台90KW的自耦减压启动柜,但甲方要求总开关选用熔断器式隔离开关,可否?如果可以的话,那是选用HR6250/30还是HR6-400/30作为总开关?

  • 跌落式熔断器上端加装隔离开关提高可靠性.doc

    10KV 配电线路上的分支支线及T接单台配电变压器时,因配变容量小并考虑经济性,一般都在高压侧采用跌落式熔断器。它即作为分、合电器,兼作短路保护,以作为配电箱(盘)和低压线路的后备保护。当分支线上检修施工时,拉下熔断器管,利用其明显开断点,可确保检修安全。因此跌落式熔断器要农村电网中广泛应用。 跌落式熔断器在户外实际运行一段时间后,弹簧锈蚀、上触点压力过小或磨损、熔丝管两点距离变动等原因,使熔丝管转动不灵活,当利用绝缘棒送电时经常难以合上,有时要将熔丝管挑到下触点槽内也很费力;在下端保护范围内有故障后,熔丝熔断的电弧往往烧坏触点;日晒、温度剧变使瓷体裂纹以及对横担放电等一些故障也常有发生。这时就要对整条线路停电后再进行处理或更换。但目前供电企业、用户都对供电可靠性提出很高的要求,当主线路上分支线较多时,整条线路停电带来和矛盾往往显得非常突出。 为此,在分支线路跌落式熔断器的上端,应加装一组隔离开关(运行中未发现隔离开关的故障,其动、静触点接触好,可通过电流在,无电弧炼蚀),并使隔离开关固定横担与跌落式熔断器固定横担保持一定距离(为检修安全,≥0.7m),在拉

  • 一定要用带熔断器的隔离开关吗?

    请问各位大虾:电容柜中的电源开关一定要用一定要用带熔断器的隔离开关吗?如果电流小于800A的话,能不能用塑壳断路器替代?

  • 新型负荷隔离开关及隔离开关熔断器组

    新型负荷隔离开关及隔离开关熔断器组

    近日,上海华通电气有限公司研发出的新型SG5系列负荷-隔离开关及SGR5系列负荷-隔离开关熔断器组面市,为SG1及SGR1的升级换代产品。

  • 10kv变电站进线采用跌落式熔断器保护与断路器+隔离开关的区别

    10kv变电站进线采用跌落式熔断器保护与断路器+隔离开关的区别在哪里,很多10KV电压以下等级变电站都采用跌落式熔断器保护变压器,为什么不采用断路器+隔离开关

  • 有关AREVA的110kV隔离开关

    我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com

  • 请教:隔离开关的确定依据

    负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。

  • 关于隔离开关的使用类别

    选了一个斯沃的双电源手动切换的400A的开关(使用类别:AC-23B,是适用于电动机或者高电感负载的),作为某建筑两路电源进线的受电开关,负荷是电动机+电锅炉负荷(应该是电阻性的吧?)+极少照明及电子设备,目前情况下属于电感与电阻混合负载了,还能不能用这个开关了?

  • 压电容柜总进开关是选用隔离还是熔断器式隔离开关或开关熔断器组?

    问题如题,网上有人说应该采用熔断器式隔离开关和开关熔断器组,是用来保护隔离开关和电容之间的母线的,如果是这样的话我想问一下为什么GGD型出线柜为什么不需要呢? 求各位大神详解

  • 任元会:隔离开关、熔断器性能及在低压配电中的应用

    任元会:隔离开关、熔断器性能及在低压配电中的应用

    1熔断器在低压配电系统中的地位 a. 低压配电系统的保护电器主要是低压断路器和低压熔断器。保护电器是电路故障时避免导致电击和引起电气火灾的重要器件,合理选择保护电器,正确整定其参数,是达到预期目的的重要保证。 b. 在我国上世纪80年代中后期,出现一种错误的倾向:认为断路器是先进的,而熔断器是落后的、过时的产品,从而很少使用熔断器,这种倾向应该得到纠正。

  • 关于低压隔离开关改造问题

    我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了

  • 关于负荷隔离开关的互锁问题

    看到一份图纸,两进线,一联络都是负荷隔离开关,请问负荷隔离开关的机械程序互锁,是什么样子?如何实现两进线一联络程序互锁的呢?我好像没见到过这种机械程序锁啊 还是FKN-12,FZN-12,FLN-12哪一种可以实现?

  • 断路器为什么要换成隔离开关?

    断路器为什么要换成隔离开关?

    本帖最后由 努力板砖中 于 2015-9-23 14:05 编辑 原来用的断路器 为什么要换成隔离开关 设计的场所是一个加工车间的二层的分照明配电箱

  • 隔离开关怎样改为断路器

    隔离开关怎样改为断路器

    请问,回路标注中的隔离开关怎样改为断路器