带金属底板的壳体肯定该接地,但该接地是选用黄绿双色的导线呢 还是选铜编织带,截面选多大合适,有无相关标准呢?主要是说的中压系统。大家讨论下看看!
请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
在同一台发电机的出口和中性点,电流互感器是不同厂家的,出口的外壳有接地螺丝,肯定要接地的!但中性点的除了固定互感器的螺丝外,没有专门的接地螺丝,想向各位请教下,这种互感器外壳需不需要接地呢?
电流表与互感器必须配套使用。例如:互感器100/5 那么电流表也必须是100/5那么请问各位,互感器与电表有需要配套吗?我想应该不要吧,因为2次是5A,所以电表就选择5A的就可以了。因为不经常安装,所以对此经验甚少,望有经验的朋友分享下,好吗?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
请问一下:加互感器的电度表是否都是统一型号? 3x3(6A) 的。也就是说,表都一样,只是互感器的比值根据电流大小选择?还是有其它的?或者哪位朋友有这方面的资料给个链接我去看一下。不胜感谢~~~
一个朋友的关于零序互感器的问题:各位好:我刚接了一批KYN28-12柜,选用零序互感器发现出了一些问题:1;定货时注明了LJ-2 100型,但是实际到场货物发现为标称电压0.5KV.请教能否在高压柜中使用 ?若不能请问LJ-2系列或者别的产品那种代替?/急!!谢谢
我们在设计时,电流互感器的二次接线引至箱体中的普通端子上,但是有的客户要求使用专门的电流试验端子,请问各位设计时采用的是普通端子还是试验端子。由于某次设计院没有看清,结果站内铺设的电缆短了,无法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客户要求我们再加一个端子箱,通过过渡线接至电缆,是否可行?我方认为由于电流互感器二次接线关系重大,不能使用过渡线,但设计院是老大,得罪不起,所以我们按设计院的方案作的,请问各位是否遇到过这种情况?如何解决的?
几个电流互感器图例还不一样?
请问下电流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含义是什么?为什么选择10P10的,看书上说10P10的含义是短路电流达到10倍额定电流时,误差不超过10%,但是为什么选择它呢?换句话说?为什么不选择0.5/5P20?这个是根据什么选择的?还有就是电压互感器 1、计量选择JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2级 30VA?容量30VA根据什么选择的? 2、操作选择JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,为什么选择3P,含义是什么?容量又为何选择300VA?
如图,其中的数字2和3代表什么?
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
各位大虾,问个问题,如果需要选择0-400Hz的高频低压互感器,哪些厂家做的好,给推荐推荐啊,我目前就知道浙江的奥凯和北京的宁达众合,还有可以推荐的不?谢谢了!