目前有6台热压焊机,功率 3KW/台 220V 配电:6台*3KW=18KW 18KW*4.5A=81A 81/3=27A 总开关选择 3P 32 A 分开关 1P+N32A 3个一个分开关控制两台热压焊。 不知道这样计算对不对,请帮忙,多谢
有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
请大家讨论下:一台涡旋机组测试结束后,要求回收冷媒,但是肯定会回收一部分压机油,那会导致压机以后的运行中缺少润滑油。请问大家:应该怎么操作冷媒回收?是否回收后,需要加注适量的冷冻油?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
施工人员不知跑哪去了?好吧,我自己压!大家给看看,这鼻子压的还行吧?YJLV22-4X95
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
304不锈钢给水系统,采用氩弧焊接,管径DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安装完成后水压试验1.0MPa合格无渗漏,后用临时水0.2MPa--0.3MPa使用约一个多月也正常无渗漏,现在系统工作压力0.5MPa--0.6MPa下发现大量管与管件焊缝产生裂纹(且为环向裂纹多在管件侧的焊缝边缘,长度约20--40mm),请高手分析裂纹产生原因?是焊接原因还是材质原因,请详细解答,谢谢!!!
约克螺杆机 YSCACAS25CEE 此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.
此机在上载100%时,低油位后视镜看不到油,低压3.7 高压14 油温在75度时自已停机. 在上载50%时,低油位后视镜油满,低压4.8 高压12油温56度,运行良好.冷凝器已清洗二次,冷却塔能承受300冷吨制冷量,但此机才100冷吨制冷量.请教高手,怎么处理.
文件格式:PPT文件大小:7.24M
10KW,12KW,14KW,16KW像这些小的多联机,最多能拖多少台内机,拖多了,但没超过外机容量会有什么影响、。谢谢、
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
各位前辈大虾,新年好!最近在做一个酒店项目的图纸深化,在顾问公司给出的图纸(系统图和平面图)中,全没有标出POS机究竟是连到电话系统还是网络系统。在与顾问沟通时,其给出的回复是每部POS机预留一个网络接口 [TO] 和两个电话接口 [TP]。在此,我想请教前辈,POS机应该改怎么预留接口呢?网络线接点还是电话线接点呢?如何连接呢? 谢谢了!
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。