我公司生产的钢衬滚压机, 是由本行业工程师设计. 结构先进, 制作精良. 所有模具采用价格较高的Gcr15 轴承钢材料生产. 使模具具有高硬度, 高耐磨性. 使用寿命长的优点. 跟踪切割锯用直线导轨使用轻快, 平稳. 所有电器件均用名牌产品. 九轴滚压机和六轴滚压机。均实现了,自动切断,自动翻料。而且,切断速度每分钟最快可达六十米。是目前国内钢衬滚压
火灾时正压送风口打开后应联动正压机启动,当送风口70度防火阀熔断关闭风口后应联动风机关闭。送风口与正压机的联动除了通过报警控制器联动外,还是否需要有风口与正压机的直接联动? 1、机械加压送风的防烟设施的作用就是向需要防烟的疏散通道部位送入足够的新鲜空气,使其疏散通道维持高出建筑物其他部位的压力,从而把着火区域产生的烟气堵截在防烟部位之外,便于是受灾人员进行疏散。 2、正压送风口熔断器的动作温度为280℃而非70℃,不过正压送风口有无熔断器,但该正压送风系统的吸入口需设置70℃防火阀。其两者在控制方式上是有差别的,①熔断器280℃正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号,280℃熔断器再控制阀关闭;②无熔断器正压送风口:烟感报警后,24V电控开阀,送出信号;与该正压送风口匹配使用的防火阀;70℃熔断器控制闭阀,送出信号。
机组为开利19XR机组,07年产主机,10000V高压机组,某日开机立即报了一次推力轴承温度高报保护停机,厂家要求拆机头检查原因。拆机后各零件有不同损伤,见附件,有同行类似经验的,分析下原因。是不是低速大齿轮疲劳掉了那块碎片导致的。
气浮机空压机的故障分析 气浮机是利用小气泡或微小气泡使介质中的杂质浮出水面机器。对水体中含有的一些比重接近于水的细微籍其自重难于下沉或上浮即可采用该气浮装置。气浮机是污水处理设备中处理效果较好的一款设备,广泛应用于工业和市政污水的处理中,能够有效去除污水中的固体悬浮物、油脂以及各种胶状物,其出水水质好,能够达到国家标准。今天要讲的是气浮机空压机的故障分析,希望能对大家有所帮助。 气浮机在污水处理中得到很大的运用,空压机是我们气浮机的主要气源,如果我们的空压机产生问题,这将严重影响我们气浮机的正常工作,气浮机的空压机产生故障的原因主要包括以下方面: 1.气浮机产生问题是时候,检查一下,空压机是不是实际用气量大于机组输出气量,空压机放气,进气阀故障.这时候我们要检查进气阀,进行维修. 2.检查气浮机是不是最小压力阀卡死。 3.检查气浮机的负载电磁阀(1SV)故障,这时候我们要专业工作人员进行维修。 4.检查空压机是不是传动系统不正常,环境温度过高,空气滤清器堵塞
请大家讨论下:一台涡旋机组测试结束后,要求回收冷媒,但是肯定会回收一部分压机油,那会导致压机以后的运行中缺少润滑油。请问大家:应该怎么操作冷媒回收?是否回收后,需要加注适量的冷冻油?
接到防雷设计工程师设计的防雷,在天面加压机的电源,给设计了一组T1类型的电涌保护器,加压机在LPZ0B区。能用T2类型的电涌保护器吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
钢筋冷挤压连接是将待连接钢筋插入挤压套筒中,用挤压钳挤压套筒,使之产生塑性变形与带肋的钢筋表面紧密压合形成的接头。该技术与传统的搭接、焊接技术相比具有接头质量稳定可靠,不受环境影响,可全天候施工,接头抗震性、耐低温性好等优点。我厂挤压设备由超高压油泵,高压油管和挤压钳,压模配套使用,共同完成挤压连接。钢筋冷挤压机的运用不受情况和天色影响,无火警,电弧光刺激并勤俭电力。
以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
松下压机PA 145中的145和丹佛斯压机 MT 125中的125分别是什么意思?标况下压机制冷量和回气管制冷剂流速怎么计算呢?谢谢
RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
选用要点 恒温恒湿空调机是非常专业的空气净化处理设备,非专业人士对其认知不足,在选配时往往按被除湿场所的面积进行简单选型。恒温恒湿机使用场所(如酒店宾馆、楼宇控制、精密机房、高等实验室、净化车间等)对其设备的温度、湿度波动范围和洁净度要求严格。因此,恒温恒湿空调机不能单纯依据使用场所的面积来选型。具体而言,是依据其面积、层高、初始湿度值、目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出总焓差、单位时间除湿量/加湿量,以及制冷量/制热量等关键参数后进行恒温恒湿空调机综合选型匹配。选用时首先要满足负荷要求,尔后选择恒温恒湿空调机,主要关注的就是温湿度的控制精度,这是选择恒温恒湿空调的关键因素,此项的选择与实际需求相关,也直接跟造价相关。当然,不同的控制精度是与空调系统气流组织设计相关的。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索恒温恒湿机采购指南,或者可去我提供的附件内下载查看具体内容,我这里就不啰嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~附件: