GB50205中,前面(1)说二级焊缝探伤比例为20%(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;请问二者的区别在哪里?检测按哪个执行?
渗透检测规范GB9443-88铸钢件渗透探伤及缺陷显示迹痕的评级方法JB9218征求意见稿2JB9218征求意见稿2(编制说明)
GB18851.1-2005T无损检测 渗透检测第1部分 总则
渗透检测-无损检测知识点
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
简要说明: 本标准规定了金属焊缝中表面开口缺欠的渗透检测显示的验收等级。本标准主要用于制造检验,若认为适合,也可用于在役检验。本标准中的验收等级基于采用GB/T 18851.1规定的方法和附录A推荐的参数可望达到的检测能力。验收等级与焊接标准、应用标准、技术条件或法规等有关。有关显示的验收等级的更多信息可在产品或应用标准中查到。文件格式:PDF 文件大小:88.4 KB
焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?补充内容 (2013-10-27 16:31):罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?现在希望能够有仪器设备能够检测。
在原有一次水管道上开口焊接,甲方要求打压,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探伤,一道焊口做个探伤太伤人了,请问大家有没有好的方法?
焊缝射线检测标准JB/T4730.2-2005 第一部分
金属熔化焊焊接接头射线照相GB3323-2005
好久没来了,发一个东东表示我还关心这里.
规范要求粘土心墙渗透系数不大于1*10-5cm/s,。现场渗透环(单环)满足不了要求,在1~3*10-5cm/s。取芯室内渗透试验,在2.7~5.4*10-6cm/s。由于规范没有规定采用现场试验或室内试验,采用取芯室内做渗透试验作为评定成果是否可行?。
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。为什么要这么区别?难道允许现场焊的质量要求低吗?不应该按一样的标准要求吗?现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?
标准号: GB/T 15226-94 发布单位: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 英文标准名称: Test method of air permeability performance for building curtain walls 发布日期: 1994-9-24 实施日期: 1995-8-1 作废日期:未作废本标准规定了建筑幕墙的空气渗透性能检测方法。本标准适用于建筑玻璃幕墙。检测对象只限于幕墙本身,不涉及幕墙和其他结构之间的接缝部位。
贡献力量
JBT 6061-2007 无损检测焊缝磁粉检测