1、GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准 5.2.4 条文:
GB50205中,前面(1)说二级焊缝探伤比例为20%(2)附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随机抽检3%,且不少于3处;请问二者的区别在哪里?检测按哪个执行?
1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤
焊接常压容器采用熔透焊,焊缝外观质量很好,但仍担心有漏点。用什么办法可以可靠检测?补充内容 (2013-10-27 16:31):罐体很大,直径10多米,要充满需要几百吨水。如果只充1米高,担心效果不好。因为灌高约20米,将来装满后压力很大,罐体有变形产生,会不会有影响?现在希望能够有仪器设备能够检测。
在原有一次水管道上开口焊接,甲方要求打压,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探伤,一道焊口做个探伤太伤人了,请问大家有没有好的方法?
好久没来了,发一个东东表示我还关心这里.
金属熔化焊焊接接头射线照相GB3323-2005
焊缝射线检测标准JB/T4730.2-2005 第一部分
我对钢结构设计不是太熟悉,请教高人:一个砖混结构上接一层钢结构,7度抗震,7.5mx7.5m柱网,其主要部位是否一定要用二级焊缝?坡口焊是否能用部分焊透的二级焊缝?部分焊透焊缝一般用在什么地方?
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。为什么要这么区别?难道允许现场焊的质量要求低吗?不应该按一样的标准要求吗?现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?
建立一个PCR实验室,条件较为严格,并非买个机器就能算一个平台能力。实验室设计的核心问题是如何避免污染。因此,实验室的平面布局、空调通风系统设计、气流控制等都是围绕这个核心问题进行。
JBT 6061-2007 无损检测焊缝磁粉检测
本标准规定了采用磁粉检测方法检测铁磁性材料焊缝(包括热影响区)表面缺欠的技术。其中附录A描述了能提供较高或较低检测灵敏度的有关基本技术的因素。本标准适用于大多数焊接工艺和接头结构。本标准不涉及显示的验收等级。有关显示的验收等级的信息可在GB/T 26952或在产品或应用标准中查到。
不明白。规范也找不到。
简要说明: 本标准规定了采用磁粉检测方法检测铁磁性材料焊缝(包括热影响区)表面缺欠的技术。其中附录A描述了能提供较高或较低检测灵敏度的有关基本技术的因素。本标准适用于大多数焊接工艺和接头结构。本标准不涉及显示的验收等级。有关显示的验收等级的信息可在GB/T 26952或在产品或应用标准中查到。文件格式:PDF 文件大小:278 KB
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊